Discussão sobre problemas de sistema de dois fios e sistema de quatro fios com IA

2019-05-09View Original

Thread Content

O esquema de conexão detalhado é mostrado na figura abaixo. O circuito de retorno é composto pelo transmissor, pela barreira de segurança e pelo cartão AI. No cartão AI, há uma conexão em dois fios para fornecimento de energia externa. O terminal 24V DC+ da barreira de segurança (de tipo isolado) é conectado ao terminal 24V DC- responsável pelo fornecimento de energia ao cartão AI do DCS. Já o terminal 24V DC- da barreira de segurança é conectado ao terminal 24V DC+ do cartão AI do DCS. O terminal 24V DC- do DCS é conectado à terra. A barreira de segurança fica no local de instalação; a outra fonte de alimentação, 24V DC-, fica sem conexão. Com essa configuração, o sistema consegue funcionar normalmente. Às vezes, o DCS emite um alerta de falha no circuito; nesses casos, o valor medido está acima do limite permitido. Em caso de falha, a tensão medida nos terminais de saída da barreira de segurança é de 14,4V. Quando o sistema está funcionando normalmente, a tensão medida no mesmo local é de 17,7V. A carga do transmissor permanece estável, ficando em torno de 13,6mA. Discussão: 1) Por que esse tipo de conexão permite que o sistema funcione normalmente?; 2) Esse tipo de conexão tem algum grande impacto no sistema DCS?
Reply #22019-05-10
Contando uma coisa: falando sobre futebol de maneira exaltada e desordenada,..............
Reply #32019-05-10
APP, removeu os quebras de linha, espaços e coisas do tipo,,, Por quê?
Reply #42019-05-10
Com alimentação de 24V, funciona normalmente. O DCS não está funcionando normalmente, você mesmo disse isso.
Reply #52019-05-10
O que você está dizendo? Não consigo entender. Não há um diagrama de conexões no painel de segurança? A barreira de segurança tem sua própria fonte de energia independente; basta conectar sua saída aos terminais de entrada da placa AI, sem precisar fornecer energia a eles.
Reply #62019-05-11
Há vários medidores; apenas um deles, ocasionalmente, apresenta flutuações até o valor máximo, indicando um curto-circuito. Os demais medidores mostram valores normais.
Reply #72019-05-11
Sim, o que normalmente deveria ser dito a você é sobre os problemas remanescentes do período anterior; parece que algo não está certo, e não se deve dar instruções normais. No entanto, atualmente há instruções, então vamos discuti-las juntos.
Reply #82019-09-30
Se o módulo DCS tiver tensão de saída, e a barreira de segurança também tiver tensão de saída, as extremidades positiva e negativa precisam ser conectadas de maneira inversa; caso contrário, não será possível formar um circuito para captar os sinais provenientes da barreira de segurança
Reply #92019-10-02
A barreira de segurança é instalada no local – há alimentação elétrica no local? Quantos barreiras de segurança há no serviço de fornecimento de energia ao longo do caminho? Esse problema provavelmente é causado por uma tensão insuficiente nos barramentos de segurança. Recomenda-se que um único circuito de alimentação forneça energia para no máximo 3 barramentos de segurança; o ideal é que haja um barramento de segurança para cada unidade. Quanto mais tempo o barramento de segurança for utilizado, maiores serão as exigências em relação às condições de alimentação. Durante o uso normal, recomenda-se que a tensão seja de pelo menos 22V. Além disso, a distância entre a fonte de alimentação de 24V e os barramentos de segurança não deve ser muito grande. As instruções do barramento de segurança devem conter as especificações de uso e as normas de instalação; recomenda-se que você dê uma olhada nelas
Reply #102019-11-01
O cartão não fornece energia; a barreira de segurança é quem fornece a energia

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.