Após o cabo dos instrumentos à prova de explosão sair do tubo de aço, ele é conectado ao instrumento por meio de um tubo flexível também à prova de explosão. Será que ainda é necessário um conector de vedação à prova de explosão?...

2019-05-09View Original

Thread Content

Após o cabo dos instrumentos à prova de explosão sair do tubo de aço, ele é conectado ao instrumento por meio de um tubo flexível também à prova de explosão. Será que ainda é necessário usar conexões herméticas à prova de explosão? Acontece que, na construção dos dispositivos antigos, não foram utilizados conectores herméticos à prova de explosões. Agora, fazer as correções também é complicado, pois o comprimento dos cabos não é suficiente. Para adicionar conectores herméticos, seria preciso cortar um trecho do tubo de aço, e assim os cabos correm o risco de serem cortados durante as obras. Além disso, os cabos estão enterrados diretamente nos canais de cabos, o que torna a substituição deles bastante difícil. Alguém experiente tem uma solução? Obrigado!
Reply #22019-05-10
O tubo flexível já funciona como um conector hermético à prova de explosões… Não há necessidade de utilizar um conector hermético à prova de explosões separadamente. Suporte de cabos – tubo para passagem de fios – tubo flexível – instrumentos; essa conexão está correta.
Reply #32019-05-10
As normas de projeto para tubulações e fiações de instrumentos, descritas em HG/T 20512-2000, estabelecem que, em 7.3.6, entre os tubos de proteção e os elementos de detecção ou instrumentos de campo, deve-se utilizar conexões flexíveis. Nos pontos de entrada dos cabos nos instrumentos de campo à prova de explosão e nas caixas de conexão, devem ser adotadas medidas de vedação adequadas para evitar explosões. Como entender esta frase? A instalação de conexões herméticas à prova de explosão faz parte dos requisitos normativos? Quando especialistas vieram inspecionar o local, consideraram que a falta de conexões herméticas à prova de explosão significava que não estávamos em conformidade com as normas, o que resultou em pontos deduzidos. Mas eu procurei, e está mencionado nesse regulamento de design. Existem outras normas que mencionam isso? Obrigado!
Reply #42019-05-10
SH/T 3521-2013 – Normas técnicas para a construção de instalações de instrumentação em indústrias petroquímicas > 8 Instalação dos cabos de instrumentação > 8.4.7 Ao conectar os tubos de proteção aos painéis de instrumentação, caixas de instrumentação, caixas de conexão e outros componentes, devem ser adotadas medidas de vedação, e os tubos devem ser fixados de maneira firme. A extremidade do tubo de proteção deve ficar a aproximadamente 250 mm abaixo da entrada dos cabos dos equipamentos de medição. É recomendado que haja uma conexão por meio de tubos flexíveis entre esse tubo e os elementos de detecção ou os instrumentos locais. Quando não for utilizada conexão por tubos flexíveis, a extremidade do tubo deve ser moldada em formato de bocal ou equipada com um protetor para os fios. Ao instalar o tubo de proteção de cima para baixo, deve-se adicionar um trecho de drenagem no ponto mais baixo. As entradas de cabos para instrumentos e equipamentos de medição devem ser seladas com conexões seladoras de cabo, conforme mostrado na Figura 8.4.7. SH/T 3019-2016 – Normas de projeto para tubulações e instrumentos na indústria petroquímica > 7 Instalação de cabos > 7.3.6 Quando se utiliza um tubo flexível para conectar o tubo de proteção aos elementos de detecção ou aos instrumentos locais, a extremidade do tubo de proteção deve ficar aproximadamente 250 mm abaixo da entrada dos cabos nos instrumentos. Além disso, no final do tubo de proteção, deve ser instalado um conector de drenagem, de modo que a água possa ser drenada. Quando não se utiliza um tubo flexível para conectar o tubo de proteção ao instrumento, as extremidades do tubo devem ser equipadas com capas protetoras ou ter uma forma semelhante à de um bocal. HG/T 20512-2014 – Normas de projeto para tubulações e fiações de instrumentos > 8 Instalação de cabos > 8.1.13 Para a proteção dos cabos nas entradas e saídas dos instrumentos locais, das caixas de conexão e dos painéis de controle locais, devem ser utilizadas uma das seguintes duas métodos: 1. Método contínuo: conexão entre as extremidades seladas do cabo e o tubo de aço galvanizado soldado. 2 Não contínuo: conector de vedação do cabo mais suporte para cabos ou conector de vedação do cabo mais tubo de aço soldado zincado. GB 50093-2013 – Normas para a construção e inspeção de instalações de instrumentação automatizada > 7 Instalação de circuitos de instrumentação > 7.4.8 Entre os condutores de cabos e os elementos de detecção ou instrumentos locais, deve-se utilizar tubos flexíveis para a conexão; além disso, devem ser utilizados curvas à prova d’água. Ao se conectar aos quadros de instrumentos no local, às caixas de conexão e aos outros componentes semelhantes, é necessário garantir que haja vedação adequada, além de uma fixação firme. GB 50093-2013 – Normas para a construção e inspeção de equipamentos automatizados > Explicações dos artigos > 7 Instalação dos circuitos dos equipamentos > 7.4.8 Para evitar que poeira, água ou outros líquidos entrem nos componentes de detecção ou nos equipamentos locais, podem ser utilizados tubos flexíveis para fazer as conexões. Em alguns projetos, também são utilizados condutores de cabo, com conexões separadas dos componentes de detecção ou dos equipamentos locais. Quando o cabo entra nos componentes de detecção ou nos equipamentos locais, são utilizados selos para garantir a vedação. Nesse sentido, a norma nacional realmente estipula que devem ser utilizados selos para garantir a vedação dos instrumentos. No entanto, essa exigência é inútil: se já se usam selos, para que então usar tubos flexíveis? Basta usar o conector diretamente no Golan, mais um tubo para passar os fios… Diante dessa situação, recomenda-se que vocês substituam o tubo flexível por um tubo flexível com selo hermético (provavelmente não será possível encontrá-lo), ou então usem um selo tipo Gland, cabos nus e capas de proteção para os fios, eliminando assim o uso do tubo flexível.
Reply #52019-05-10
Pelo que entendo, o tubo flexível à prova de explosões é equivalente a um dispositivo de vedação... mas as normas nacionais não mencionam isso explicitamente……
Reply #62019-05-10
Ei, vou perguntar aos especialistas da SEI e CEI para ver o que eles dizem……
Reply #72019-05-10
Agora não há mais tubos flexíveis; basta usar conexões herméticas à prova de explosão. Os tubos flexíveis não têm muita utilidade, além de serem usados para irrigação.
Reply #82019-05-12
A instalação pode ser feita por conexões contínuas ou não contínuas, mas, em ambos os casos, é necessário utilizar juntas de vedação. Nas conexões não contínuas, devem-se usar conexões à prova de explosão do tipo “grain”. Nas conexões contínuas, é preciso adicionar, em uma das extremidades do tubo flexível, uma junta de vedação à prova de explosão do tipo “Y” ou uma junta de vedação flexível à prova de explosão. O objetivo de tudo isso é garantir uma vedação eficaz contra explosões; portanto, é essencial utilizar dispositivos de vedação adequados
Reply #92019-05-12
Em termos de princípio, não há problema em conectar o tubo de aço dos instrumentos intrinsecamente seguros a um tubo flexível que leva até o instrumento; Mas, se for um instrumento à prova de explosão, deve-se usar conexões seladas.
Reply #102019-05-12
Em nosso instituto, as mangueiras flexíveis são geralmente consideradas como uma proteção para as extremidades dos cabos. A proteção contra explosões é garantida por meio de selos herméticos
Reply #112019-05-12
Primeiramente, os tubos flexíveis são geralmente projetados com conexões de vedação à prova de explosão. Essas conexões de vedação permitem que o tubo funcione de forma segura, evitando explosões. O que você chama de “conexão de vedação à prova de explosão” é, em termos mais simples, uma conexão tipo “Grain” à prova de explosão. Geralmente, os cabos não utilizam tubos galvanizados como proteção mecânica; em vez disso, são usados cabos blindados que entram diretamente nos quadros elétricos por meio de canaletas, ficando parte do cabo exposta do lado de fora. Então, não entendo o que você está dizendo.
Reply #122019-05-12
Quando se usa tubos flexíveis, é necessário usar conexões de vedação. Alguns tubos flexíveis à prova de explosão já vêm com conexões de vedação; as conexões entre os tubos galvanizados e as interfaces elétricas dos instrumentos também possuem essas conexões. Mas em alguns casos, elas não estão presentes, e então precisamos adicioná-las nós mesmos. Em resumo, sempre que se usam tubos flexíveis, é preciso ter conexões de vedação para fazer a conexão. Atualmente, já não se usam tubos flexíveis; em vez disso, utilizam-se conexões tipo “Grain”.
Reply #132019-05-15
A proteção contra explosões consiste em evitar que as faíscas geradas dentro de instrumentos ou equipamentos acendam materiais inflamáveis. Por isso, conexões herméticas à prova de explosões são essenciais. Os tubos antivazamento também podem cumprir a função de evitar explosões, mas são incômodos para instalação e manutenção.
Reply #142019-05-30
1) Se for um cabo não blindado, o cabo de alimentação deve passar pelos tubos de aço e pelos tubos flexíveis até chegar aos instrumentos (se o tubo flexível conectar à caixa de controle elétrico, é melhor usar conexões seladas); Os cabos de controle são transportados por meio de tubos de aço e conexões tipo GRAN ; 2) No caso de cabos blindados, basta adicionar uma blindagem especial; não é necessário usar tubos de aço ou tubos flexíveis.
Reply #152019-05-31
No final, é o conector Gran que tem a função de isolação contra explosões; o tubo flexível serve apenas para proteger os cabos. Não se deve confundir as funções deles.
Reply #162019-06-09
Concordo com a opinião do 7º andar. . . . Os tubos flexíveis à prova de explosão realmente não têm nenhum uso.
Reply #172019-06-15
Os requisitos de cada estúdio de design são um pouco diferentes. Mangueiras à prova de explosão não têm função de proteção contra explosões se não possuírem conexões à prova de explosão; por outro lado, mesmo sem mangueiras à prova de explosão, o uso de conexões especiais pode garantir proteção contra explosões. No entanto, a proteção mecânica em algumas áreas continua sendo um ponto fraco.
Reply #182019-07-16
https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
Reply #192019-10-14
É um tópico interessante, concordo com o que foi dito pelo usuário do post 16
Reply #202019-10-14
O 19º andar já deu a resposta. Os mangueiras flexíveis à prova de explosão não são necessários. Sua principal função é proteger os cabos, por exemplo, contra danos mecânicos (como no caso de cabos feitos de vários fios individuais ou cabos não blindados), ou para evitar a corrosão química em determinados locais, ou ainda para prevenir o envelhecimento devido à exposição intensa ao sol. Pense nele como um condutor para passagem dos cabos. As entradas de cabos dos equipamentos de medição devem ser equipadas com dispositivos de vedação para cabos. Já os equipamentos à prova de explosão precisam utilizar conexões de vedação à prova de explosão (griffins à prova de explosão), a fim de manter a consistência e a integridade do nível de proteção contra explosões. Independentemente de o cabo estar inserido em um tubo flexível ou em um tubo de aço, ou até mesmo sem estar inserido em nenhum tubo, é necessário usar vedação tipo Gland no ponto de entrada do cabo no equipamento. (Há uma norma que estipula que “dentro de um raio de 450 mm em torno da carcaça de todas as fontes de ignição, deve haver um selo de isolamento”. Na prática, é melhor realizar o selamento na entrada dos cabos do equipamento.) Portanto, mangueiras flexíveis à prova de explosão não são necessárias, mas conexões seladas para cabos à prova de explosão (griffins à prova de explosão) são essenciais.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.