A situação é a seguinte: há um fluxo de óleo leve, que é medido por um medidor de vazão em massa. Após o medidor, uma válvula de regulação pneumática controla a saída do fluido. A válvula de regulação sempre teve vazamentos internos. Antigamente, o medidor de vazão registrava uma média diária de 5 a 6 toneladas. Recentemente, esse valor caiu para menos de 1 tonelada por dia. Se o válvula de retenção for fechada e o esvaziamento for feito manualmente, a média diária fica em torno de 4 toneladas. Gostaria que vocês ajudassem a analisar se existem outras causas, além da vazamento no interior da válvula de regulação, que possam explicar essa redução nos valores registrados pelo medidor de vazão
Se houver um aumento na vazamento interno da válvula de regulação, o medidor de vazão não acaba acumulando mais? O que o proprietário quer dizer?
Há vazamento no válvula de regulação; o medidor de vazão não consegue detectar o fluxo. Somente quando a válvula de regulação está aberta é que o medidor consegue detectar o fluxo.
O fluxo baixo foi removido, então reduza um pouco esse parâmetro. Desde que o medidor de fluxo esteja funcionando normalmente, será possível fazer as medições
O modo de corte de baixo fluxo foi desativado, mas com baixo fluxo o erro é muito grande… De acordo com sua análise, antes havia uma perda de 5-6 toneladas por dia; agora, a perda interna certamente aumentou. O resultado não é um aumento no fluxo, mas sim uma redução, ficando em quatro toneladas, certo…? Não é possível que a vazão do válvula de regulação tenha diminuído? Ou será que o medidor de vazão em massa ficou impreciso? Ofereço duas opções para você considerar. Tente uma delas primeiro. Opção 1: Remover a válvula de regulação, desmontar o corpo da válvula e lixar o núcleo da válvula, a fim de reduzir vazamentos internos. Depois, veremos o que acontece. Opção 2: Remover o medidor de vazão e levá-lo a um serviço especializado para verificar se o ponto zero está desalinhado. Além disso, é preciso verificar a pressão no início do tubo. Também é possível que o tubo não esteja completamente cheio… Não consigo pensar em mais nada por enquanto
O medidor de vazão em massa deve ter um mecanismo de eliminação de sinais fracos; no entanto, o vazamento interno da válvula de regulação não consegue atingir o valor crítico para a eliminação desses sinais fracos, o que faz com que a vazão não seja registrada corretamente. Pelo que você descreveu, parece haver um problema intermitente de drenagem. É preciso verificar se o medidor de vazão em massa pode apresentar problemas relacionados ao tubo insuficiente, e se os óleos leves podem sofrer com problemas de vaporização.
Faz sentido, isso é possível. Obrigado pelo retorno, Haiyou.
Faz sentido, isso é possível. Obrigado pelo retorno, Haiyou.
Faz sentido, obrigado, Haiyou, por compartilhar sua experiência.
A tubulação deve ter válvulas de corte ou válvulas de fechamento (ambas do tipo manual). Depois de fechá-las completamente, é preciso verificar a situação. Pelo que você disse, parece que, em determinados períodos, essas válvulas e instrumentos não são utilizados. Eu sugiro fazer testes durante esses intervalos. Na minha opinião, há uma grande chance de o medidor dar erros……
Vazamento interno é uma das causas; se não houver outros pontos de vazamento, há um problema com a precisão de medição do medidor de vazão, que precisa ser enviado a uma estação de calibração para ser ajustado. Além disso, se houver um vazamento constante, também pode ocorrer uma situação em que, para quantidades pequenas, não há medição. Também é necessário realizar manutenção nas válvulas