Feedback de posição do PMV

2019-05-11View Original

Thread Content

Alguém sabe qual é o princípio exato por trás desse feedback de posição? A configuração no local é bem simples; quando algo quebra, levo de volta para desmontar e dar uma olhada. Ainda há algumas coisas que não entendo muito bem. Pelo que entendo, aquele vermelho, nos lados positivo e negativo, deve ser um interruptor, conectado à alavanca de comando. Ele determina se a válvula deve ficar aberta ou fechada. Mas qual é a função desse interruptor? Qual é a função dos dois contatos de interruptor no canto superior direito? E aquele CW/CCW, acho que deve ser um resistor ajustável, certo? O que significa “xo” também? Quando devo usar os dois slots ao lado, CW e CCW? Existe um diagrama elétrico detalhado?
Reply #22019-05-11
No caso dos circuitos de duas faces, como o “grande painel”, se você observá-los por tempo suficiente, é possível desenhá-los sozinho. Já no caso dos painéis menores, não dá para saber se são de duas ou três faces. Olhando o conteúdo do manual, o feedback dos contatos é separado do circuito de 4~20mA; o anexo é o manual em inglês disponível para download no site oficial
Reply #32019-05-11
Nós também temos isso, vamos trocar experiências de depuração
Reply #42019-05-11
Este tópico foi editado pela última vez por liuyun001 em 11/05/2019, às 13:12. Pode-se afirmar com certeza que os componentes vermelhos são interruptores microeletromecânicos, que fornecem sinais de contato seco para LIMITES SUPERIORES e INFERIORES (um conjunto para NO/NC). Os terminais correspondentes são NC (1, 2 e 4, 5) e NO (1, 3 e 4, 6).
Reply #52019-05-11
O componente com conexões pretas, amarelas e vermelhas no canto inferior esquerdo parece ser um potenciômetro; provavelmente fornece uma saída analógica que indica a posição, e se presume que corresponda aos terminais 7, 8 e 9. As opiniões acima não contam com apoio de dados e são fornecidas apenas para referência
Reply #62019-05-12
Quando vocês fazem a verificação do 4-20ma, se o ajuste fino acima não consegue ser feito, será que é preciso simplesmente remover o painel para ajustar aquela engrenagem?
Reply #72019-05-12
O interruptor microeletromecânico vermelho serve para definir os limites superior e inferior de ajuste fino, não é?
Reply #82019-05-14
Quando o caminho se move para a posição UPPER, a mola do microinterruptor é pressionada, fazendo com que os contatos secos internos ao interruptor se fechem ou se abram; Quando o caminho se move para a posição LOWER, a mola do microinterruptor é solta, fazendo com que os contatos secos internos ao interruptor se abram ou se fechem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.