O medidor de vazão eletromagnético Rosemount não exibe valor em baixos níveis de vazão

2019-05-12View Original

Thread Content

Há um medidor de vazão eletromagnético DN200, utilizado para medir águas residuais industriais. As condições de tubulação cheia e condutividade elétrica são suficientes para atender às exigências de medição. Devido a problemas de seleção do modelo, o fluxo real fica em torno de 30 m³/h. Considerando o diâmetro do tubo, a velocidade do fluxo é ligeiramente inferior a 0,3 m/s. A faixa de medição do instrumento foi definida para 150 m³/h, e o valor mínimo para corte de fluxo baixo foi estabelecido em 1,5 m³/h. No início, era possível visualizar o fluxo de dados. Porém, após cerca de um mês de uso, o fluxo deixou de ser exibido com frequência (ou seja, o valor indicado era 0). Foram realizadas duas vezes a remoção dos eletrodos para verificar se havia resíduos em sua superfície; os eletrodos foram limpos com escova de dentes, mas isso não melhorou a situação. Verifiquei que a isolação das bobinas e dos eletrodos em relação ao terra é superior a 20 MΩ. Perguntei ao suporte técnico da Emerson, que informou que, embora a vazão seja baixa, o medidor ainda exibe um valor de vazão, mesmo que não precise ser preciso. Por favor, algum especialista que tenha experiência semelhante poderia compartilhar suas ideias?
Reply #22019-05-13
A escolha do medidor ainda é um pouco problemática: em fluxos baixos, a velocidade do fluido é muito lenta, o que torna difícil realizar a medição. Recomenda-se usar um medidor de vazão eletromagnético de menor porte
Reply #32019-05-13
O medidor de vazão deve ter alimentação independente de 24V, certo? Qual é a queda de tensão no local, senhora? Talvez o dispositivo não funcione corretamente se a tensão for inferior a 18V?
Reply #42019-05-13
Provavelmente, a velocidade do fluxo é muito baixa. A água residual provavelmente é bombeada para cá. Será possível aumentar a pressão para que ela seja bombeada com mais eficiência?
Reply #52019-05-13
Alimentação de 220V; as águas residuais do processo são bombeadas para cima. O objetivo de aumentar a pressão é reduzir as bolhas que podem existir no meio em questão. Pelo que se sabe, basicamente não há bolhas nesse meio Além disso, os tubos que conectam as partes superior e inferior desse equipamento são feitos de aço inoxidável; portanto, não há anéis de aterramento nem eletrodos de aterramento. O equipamento também não faz a interconexão entre os tubos das partes superior e inferior. Gostaria de saber se é possível que ocorram os fenômenos mencionados acima
Reply #62019-05-14
Se não for feita a conexão eletrostática, podem surgir problemas desse tipo; recomenda-se realizar a conexão eletrostática. Mas ainda há suspeitas de que o tráfego não seja suficiente.
Reply #72019-05-14
A terração serve principalmente para proteção e para evitar interferências, evitando assim que não haja exibição de fluxo.
Reply #82019-05-19
É improvável que isso aconteça se o equipamento não estiver conectado à terra. O problema principal está na velocidade do fluxo: quando o diâmetro é grande, o fluxo é pequeno. Aumentar a pressão serve justamente para que a velocidade do fluxo fique dentro de um intervalo mensurável

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.