Sobre o problema de aterramento de blindagem dos cabos dentro da caixa de conexões dos instrumentos

2019-05-14View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1851676&size=300x300&key=90c7d4f2ddce4fda&nocache=yes&type=fixnone Como mostrado na imagem, estas são as normas para a conexão à terra dos cabos secundários e principais dentro da caixa de conexões. Os cabos de ramificação que vão até o local e os cabos principais que vão até o painel de controle – ambos têm sua blindagem conectada dentro da caixa de conexões. Então, será necessário fazer a conexão de terra para a blindagem desses dois tipos de cabos também? Na construção real no local, geralmente o blindagem é conectada de acordo com essas normas? Geralmente, realizamos a blindagem e aterramento em um dos lados do painel de controle.
Reply #22019-05-14
É uma caixa de conexão intermediária? Basta conectar o blindagem antes e depois, não está tudo bem mostrado na imagem...?
Reply #32019-05-14
Esta imagem não tem problema; o fio não é conectado à terra na caixa de conexões, mas sim reunido e levado até a sala dos gabinetes para ser conectado à terra. A conexão de blindagem entre a placa de cobre e a caixa do medidor é isolada.
Reply #42019-05-15
Aterramento de blindagem: primeiro, uma blindagem pode ter apenas um ponto de aterramento; Em segundo lugar, o ponto de aterramento deve ser instalado, em princípio, do lado da sala de controle. (Aqui, “um dos lados” não significa necessariamente que seja na sala de controle.) Nos conectores mostrados na figura, a placa de conexão não está aterrada; na verdade, ela é aterrada através do cabo principal, na sala de controle. A função dos barramentos de conexão é “estabelecer uma ligação entre os componentes dentro da caixa”. Se os barramentos na figura estiverem conectados à terra, o blindagem do cabo principal não deve ser conectada aos barramentos, mas sim à terra, de forma separada, na sala de controle. Esse método é raramente utilizado nos projetos ou normas atuais

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.