Thread Content
Como projetar e selecionar instrumentos para 6 tanques grandes com capacidade de 4000 m3? 1. Como escolher os instrumentos (pressão, temperatura, nível do líquido, etc.)? Quais tipos de instrumentos devem ser utilizados? 2. Como deve ser projetada a válvula de corte de emergência? 3. Como escolher os instrumentos correspondentes para os sinais dos sistemas SIS e DCS? Por exemplo, como determinar quais instrumentos devem ser utilizados para monitorar o nível de 3 tanques? Será necessário também projetar mecanismos de intertravamento no sistema DCS? 4. Como é melhor projetar um alarme para gases inflamáveis e tóxicos? Deve ser um alarme por tanque?
Qualquer seleção de instrumentos, incluindo válvulas e sensores de detecção e alarme de segurança, requer informações sobre as condições de processo, parâmetros do meio, faixa de uso ou medição, etc. Em outras palavras, a seleção de instrumentos depende das especificações técnicas do instrumento em questão.
Para gases inflamáveis, pode-se consultar a norma 50493
Temperatura: Aplique por fora. Nível de líquido: radar de ondas guiadas, dupla flange, servo. Para válvulas de corte, consulte as especificações de projeto para a seleção de válvulas de corte de emergência em tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. Interligação com o SIS.
Instrumentação de segurança que requer certificação SIL
Sua pergunta é muito longa e tem muitos detalhes; levaria metade do dia só para digitar no celular. Responda apenas à primeira pergunta: você pode consultar sh3007 (processo) e sh3184 (instrumentos); lá estão todas as informações que você precisa
O dono do prédio deveria procurar uma empresa de design para fazer o trabalho. Assim, ele estará sendo responsável consigo mesmo e também com a empresa
Há indicações sobre os três tipos de instrumentos para medição do nível de líquido no prédio dos instrumentos. Também existe a possibilidade de uso de indicadores magnéticos para exibição local do valor. A temperatura também precisa ter um indicador local. Recomenda-se procurar um escritório de projetos especializado; mesmo que você conclua o trabalho, não terá as qualificações necessárias. Como eles ousariam usar isso? As válvulas devem ser escolhidas de acordo com as condições do processo e com as exigências de segurança; além disso, os instrumentos utilizados para o controle em cadeia precisam estar certificados
De acordo com os resultados do hazop lopa, padrões e normas, requisitos regulatórios, projeto e seleção
1. Como escolher os instrumentos (pressão, temperatura, nível de líquido, etc.)? Quais tipos de instrumentos devem ser utilizados? A pressão é a mesma dos medidores convencionais de PG e PT; não há nada de especial nisso ; A temperatura geralmente também é definida de forma padrão; em situações especiais, são consideradas várias temperaturas ; Os medidores de nível têm mais opções relativamente falando; os de tipo digital são externos, enquanto os analógicos geralmente incluem servomotores, radares de microondas e radares de ondas guiadas. 2. Como deve ser projetada a válvula de corte de emergência? Isso diz respeito à abordagem de design da área de engenharia de processos. Geralmente é pneumático, com considerações especiais para sistema eletrohidráulico. A forma do corpo da válvula é escolhida de acordo com as condições. 3. Como escolher os instrumentos correspondentes para os sinais dos sistemas SIS e DCS? Por exemplo, como determinar quais instrumentos devem ser utilizados para monitorar o nível de 3 tanques? Será necessário também projetar mecanismos de intertravamento no sistema DCS? Não é mais necessário o intertravamento DCS. A comunicação SI só pode ser feita via DCS. 4. Como é melhor projetar um alarme para gases inflamáveis e tóxicos? Deve ser um dispositivo por tanque? Pelo menos, devem haver válvulas e locais de entrada/saída. Recomenda-se cobertura total dentro da barragem de contenção de incêndios. Além disso, o usuário da internet mencionou que os instrumentos do tipo SIS precisam ter certificação SIL. Isso não é obrigatório; porém, é melhor se eles tiverem essa certificação.
A HOTO Qingdao é especializada em tanques de armazenamento. Pode-se consultar internamente. . Se não der, faça para mim. :lol
Isso é bem simples, na verdade. Há todo tipo de engano por aí. No SIS, existem dois sistemas: para medir o nível de líquido, usa-se um mecanismo de alavanca ou diferença de pressão. Quanto à temperatura, pode-se usar resistores ou termopares. Para a pressão, também existem dois métodos. Pode-se escolher entre o mecanismo de alavanca e o sensor de temperatura. Esse equipamento é muito resistente. Todos os sensores de pressão são do tipo EJA. As válvulas são todas iguais; em cada tanque, há duas válvulas, uma para entrada e outra para saída. Pode-se adicionar ainda uma válvula de alívio. As válvulas eletrônicas são da marca ASCO. Para alarmes de gás, utiliza-se a marca Wuxi Shihe. Em cada tanque, há pelo menos um sensor padrão. Se houver orçamento suficiente, pode-se adicionar mais dois sensores. Lembre-se de escolher corretamente os sensores de gás. Existem requisitos específicos para a instalação; basta pesquisar no Google para saber como fazer. Outro ponto importante é instalar o equipamento em locais onde não haja risco de vazamentos, caso contrário, será difícil realizar as inspeções. O tanque precisa ter três pontos de aterramento. São necessários sensores da marca Hikvision, resistentes a explosões. Também é preciso ter um dispositivo de descarga de eletricidade estática. Quanto aos sistemas de intertravamento, basta seguir as instruções técnicas. Os pontos de medição devem ser conectados separadamente ao DCS e ao SIS. Isso já atende aos requisitos. Se você quiser implementar controles lógicos do tipo “três escolhem dois”, precisará investir mais dinheiro. O importante é escolher bem os produtos: primeiro, deve-se garantir que sejam resistentes a explosões, e depois, verificar se há requisitos relacionados ao SIL. O resto pode ser deixado para o departamento de compras ou fornecedores. Desde que haja dinheiro suficiente, eles cuidarão de tudo
Os discos magnéticos nos grandes tanques não são muito fáceis de instalar, certo?