Thread Content
Há uma placa de regulação que precisa estar integrada ao sistema SIS; não foi configurado um válvula eletrônica. O escritório de projetos projetou-a para ser regulada por meio de AO no sistema SIS, utilizando o sistema SIS para a intertravamento. Qual é a norma que permite que o escritório de projetos altere a configuração, utilizando AO no DCS e intertravamento DO no SIS?
Nunca vi o uso de AO no SIS.
Onde no SIS existem sinais analógicos? Não são todos sinais de interruptor digital? Ou ligado ou desligado
Basta pedir para eles, por que precisar de padrões?
Então, se a temperatura for alta ou baixa, e a pressão também for alta ou baixa, como devem ser escolhidos os valores? Não são todas entradas analógicas? Geralmente, a saída analógica é raramente utilizada, mas isso não significa que não existam saídas analógicas.
Nível de líquido, pressão, temperatura, etc., são todos sinais A, mas o que é enviado ao SIS são sinais D
A que setor você pertence? Algumas normas são aplicáveis ao setor.
De fato, existem situações especiais em que se utiliza o SIS-AOR para intertravamento, e nesses casos é necessário esclarecer todos os requisitos de intertravamento. Os cartões AO do SIS não são muito baratos; é preciso avaliá-los com cuidado em termos de custo-benefício.
O sistema SIS normalmente não requer operação humana; ou então, a intertravamento AO no SIS aciona diretamente as saídas em modo totalmente aberto ou totalmente fechado.
Nos produtos deste sistema SIS, os cartões AO possuem certificação SIL? Parece que muitos cartões AO de produtos de sistemas SIS não possuem certificação. Mas, se a válvula de regulação não tiver solenóide, será que ela pode ter um contato para desligamento por DO?
Não está claro. Geralmente, o SIS envia um sinal DO para o DCS, e então o DCS ajusta a válvula de controle para 0
Não existem requisitos normativos que exijam que as unidades de execução do SIS sejam instrumentos de dois dígitos. Por exemplo, no caso da válvula de regulação da chaminé do forno de aquecimento, ela fica completamente fechada quando o sistema de pré-aquecimento de ar está em funcionamento. Quando o sistema de pré-aquecimento de ar para de funcionar, é necessário abrir essa válvula para que os gases possam ser expelidos diretamente. No entanto, abrir a válvula completamente não é adequado, pois isso pode causar perda de controle sobre a pressão negativa no interior do forno. É melhor abrir a válvula até um nível específico.