AO é usado para intertravamento

2019-05-15View Original

Thread Content

Há uma placa de regulação que precisa estar integrada ao sistema SIS; não foi configurado um válvula eletrônica. O escritório de projetos projetou-a para ser regulada por meio de AO no sistema SIS, utilizando o sistema SIS para a intertravamento. Qual é a norma que permite que o escritório de projetos altere a configuração, utilizando AO no DCS e intertravamento DO no SIS?
Reply #22019-05-15
Nunca vi o uso de AO no SIS.
Reply #32019-05-15
Onde no SIS existem sinais analógicos? Não são todos sinais de interruptor digital? Ou ligado ou desligado
Reply #42019-05-15
Basta pedir para eles, por que precisar de padrões?
Reply #52019-05-22
Então, se a temperatura for alta ou baixa, e a pressão também for alta ou baixa, como devem ser escolhidos os valores? Não são todas entradas analógicas? Geralmente, a saída analógica é raramente utilizada, mas isso não significa que não existam saídas analógicas.
Reply #62019-05-22
Nível de líquido, pressão, temperatura, etc., são todos sinais A, mas o que é enviado ao SIS são sinais D
Reply #72019-05-25
A que setor você pertence? Algumas normas são aplicáveis ao setor.
Reply #82019-06-17
De fato, existem situações especiais em que se utiliza o SIS-AOR para intertravamento, e nesses casos é necessário esclarecer todos os requisitos de intertravamento. Os cartões AO do SIS não são muito baratos; é preciso avaliá-los com cuidado em termos de custo-benefício.
Reply #92019-06-17
O sistema SIS normalmente não requer operação humana; ou então, a intertravamento AO no SIS aciona diretamente as saídas em modo totalmente aberto ou totalmente fechado.
Reply #102019-06-17
Nos produtos deste sistema SIS, os cartões AO possuem certificação SIL? Parece que muitos cartões AO de produtos de sistemas SIS não possuem certificação. Mas, se a válvula de regulação não tiver solenóide, será que ela pode ter um contato para desligamento por DO?
Reply #112019-06-27
Não está claro. Geralmente, o SIS envia um sinal DO para o DCS, e então o DCS ajusta a válvula de controle para 0
Reply #122019-06-28
Não existem requisitos normativos que exijam que as unidades de execução do SIS sejam instrumentos de dois dígitos. Por exemplo, no caso da válvula de regulação da chaminé do forno de aquecimento, ela fica completamente fechada quando o sistema de pré-aquecimento de ar está em funcionamento. Quando o sistema de pré-aquecimento de ar para de funcionar, é necessário abrir essa válvula para que os gases possam ser expelidos diretamente. No entanto, abrir a válvula completamente não é adequado, pois isso pode causar perda de controle sobre a pressão negativa no interior do forno. É melhor abrir a válvula até um nível específico.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.