Na fábrica, existe um sistema PLC para amostragem e análise automática. Estava configurado para realizar a amostragem a cada 3 minutos. Agora, a amostragem não é mais automática; é preciso usar um motor manual para realizar a amostragem. O temporizador também foi trocado, assim como o módulo PLC. Gostaria de saber, com a ajuda dos especialistas, onde pode estar o problema. Normalmente, apenas o temporizador acende durante a amostragem. Agora, com os novos componentes, ambos os LEDs acendem, como mostrado na imagem: o LED “UP” e o LED “PW” estão ambos acesos. Isso não deveria acontecer
Este tópico foi editado pela última vez por 49205455 em 16/05/2019, às 18:32. A explicação é que o PLC não detectou que o contator do motor esteja ativado. Verificar o circuito dos contatos auxiliares do contato. Por exemplo, se os contatos auxiliares estão em bom estado e se os fios conectados estão intactos. Parece que isso serve para controlar a rotação em sentido direto e reverso do motor. Logicamente, é necessário que ele detecte o estado do motor antes de prosseguir; caso contrário, a conexão entre os dois contatos causará um curto-circuito.
A condição automática ainda não foi atendida, não é? Basta verificar o programa online
Por favor, limpe o armário. Há poeira ou algo do tipo lá dentro, o que pode causar falhas facilmente. Verifique o programa online e monitore para ver quais condições não foram atendidas, para que seja possível identificar o problema com mais facilidade. Se você não tiver as condições necessárias, peça ajuda ao fabricante