Pessoal, a sala de controle de incêndio e a sala de controle de produção podem compartilhar uma sala de controle?

2019-05-17View Original

Thread Content

Pessoal, a sala de controle de incêndio e a sala de controle de produção podem compartilhar uma sala de controle?
Reply #22019-05-17
Se você quiser compartilhar, então compartilhe. Assim como se você e sua esposa dividissem a cama, quem pode impedir vocês dois de desenterrá-la? :lol Se você e sua esposa querem morar em camas separadas, ninguém pode impedi-los.
Reply #32019-05-17
Você e sua esposa estão fazendo tudo certo.
Reply #42019-05-18
É possível, mas é melhor separá-los. Agora todo mundo precisa de um mini corpo de bombeiros, então aproveite a oportunidade para construir um.
Reply #52019-05-18
Podem ser usados ​​juntos, consulte o anexo para especificações de design
Reply #62019-05-18
Dê uma olhada em GB50116, 3.4.6
Reply #72019-05-19
GB50116 3.4.6 É estritamente proibido passar linhas elétricas e tubulações não relacionadas às instalações de proteção contra incêndio dentro da sala de controle de incêndio. 3.4.8 5 Nas salas de controle de incêndio que são compartilhadas com outros sistemas de corrente fraca no edifício, os equipamentos de proteção contra incêndio devem estar localizados centralmente e devem ser claramente separados de outros equipamentos. Entendo que 3.4.6 ainda se refere a correntes elétricas (forte corrente) e não deve ter nada a ver com caminhar pela sala de controle de incêndio. Ao mesmo tempo, SH3006 também está em conformidade com GB50116 ao escrever. Também está descrito em 4.3.4 (C) que o painel de controle de incêndio deve ser coordenado com outros painéis de controle na sala de controle principal. Além disso, às vezes o pessoal operacional tem a tarefa de monitorar a proteção contra incêndio na fábrica e comandar a força de combate a incêndio na fábrica imediatamente após a ocorrência de um incêndio. A criação de uma sala de controle de incêndio separada não contribui para a conclusão desta tarefa. Percebe-se que desde que o espírito de evitar interferência mútua na interpretação do GB50116 seja respeitado, ele ainda poderá ser compartilhado com a sala de controle do processo.
Reply #82019-05-21
Geralmente, a sala do gabinete de química fina é montada, a sala de controle para proteção e controle de incêndio pode ser montada, e também há salas de monitoramento de incêndio colocadas na sala de despacho.……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.