Nossa empresa possui um transmissor de pressão com faixa de operação de (0-10) MPa. Ao realizarmos testes com uma bancada de pressão, constatamos que a saída de corrente era muito diferente da pressão real. Por isso, realizamos a calibração nos valores de 4 mA e 20 mA. Depois disso, ao usar o HRAT, percebemos que a faixa de operação do transmissor de pressão mudou automaticamente (passando para 0-9,6 MPa). Qual é a razão para isso?
Ou então, a faixa de medição é originalmente de 0-9,6 MPa, e não 10 MPa. Ou então o medidor está dando errado, e você acabou se deparando com um fantasma... Encontrar um fantasma é algo muito raro. Será que era um fantasma feminino? Se for assim, você deve se envolver um pouco, brincar um pouco, e assim criar uma série de “hart tables”. Assim, será possível criar um milagre. :lol
Interferências na linha, perdas na linha, deriva dos instrumentos, identificar as causas e aplicar soluções adequadas
Pode ser que haja um problema no circuito de conversão digital-analógica e no amplificador de potência. A saída analógica de muitos medidores inteligentes ocorre após o processamento digital, sendo que um circuito separado de conversão analógico-digital e amplificador de potência é responsável por gerar a saída analógica. Quando há problemas nesse circuito, a saída analógica não corresponde aos valores esperados pelo Hart. Além disso, após a calibração em modo analógico, os valores de referência do Hart também não correspondem aos valores calibrados. Sintomas de problemas no circuito de conversão analógico-digital e amplificador de potência: 1. A saída analógica não corresponde ao valor digital ; 2. A diferença entre os valores analógicos e digitais de saída aumenta à medida que a resistência do circuito de saída aumenta. A principal causa do desvio entre os sinais analógicos e digitais é o envelhecimento dos circuitos de amplificação; o sinal de 4-20mA não fornece energia suficiente para atender às necessidades de alimentação do circuito.