Por que a faixa de medição muda após eu calibrar a corrente de saída do transmissor de pressão? ?

2019-05-17View Original

Thread Content

Nossa empresa possui um transmissor de pressão com faixa de operação de (0-10) MPa. Ao realizarmos testes com uma bancada de pressão, constatamos que a saída de corrente era muito diferente da pressão real. Por isso, realizamos a calibração nos valores de 4 mA e 20 mA. Depois disso, ao usar o HRAT, percebemos que a faixa de operação do transmissor de pressão mudou automaticamente (passando para 0-9,6 MPa). Qual é a razão para isso?
Reply #22019-05-17
Ou então, a faixa de medição é originalmente de 0-9,6 MPa, e não 10 MPa. Ou então o medidor está dando errado, e você acabou se deparando com um fantasma... Encontrar um fantasma é algo muito raro. Será que era um fantasma feminino? Se for assim, você deve se envolver um pouco, brincar um pouco, e assim criar uma série de “hart tables”. Assim, será possível criar um milagre. :lol
Reply #32019-05-17
Interferências na linha, perdas na linha, deriva dos instrumentos, identificar as causas e aplicar soluções adequadas
Reply #42019-05-19
Pode ser que haja um problema no circuito de conversão digital-analógica e no amplificador de potência. A saída analógica de muitos medidores inteligentes ocorre após o processamento digital, sendo que um circuito separado de conversão analógico-digital e amplificador de potência é responsável por gerar a saída analógica. Quando há problemas nesse circuito, a saída analógica não corresponde aos valores esperados pelo Hart. Além disso, após a calibração em modo analógico, os valores de referência do Hart também não correspondem aos valores calibrados. Sintomas de problemas no circuito de conversão analógico-digital e amplificador de potência: 1. A saída analógica não corresponde ao valor digital ; 2. A diferença entre os valores analógicos e digitais de saída aumenta à medida que a resistência do circuito de saída aumenta. A principal causa do desvio entre os sinais analógicos e digitais é o envelhecimento dos circuitos de amplificação; o sinal de 4-20mA não fornece energia suficiente para atender às necessidades de alimentação do circuito.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.