Pergunta sobre a substituição da válvula de regulação V-ball por uma válvula de regulação de assento único

2019-05-21View Original

Thread Content

O controle PID é utilizado em válvulas de regulação para o controle do fluxo de gás; atualmente, são utilizadas válvulas de assento único, mas está sendo considerada a substituição por válvulas de regulação tipo esfera V. O controlador disse que a curva de fluxo da esfera V é muito reta, o que gera preocupações quanto ao desempenho do controle. Por favor, deem-me algumas sugestões. Obrigado! Além disso, se essa válvula de regulação for substituída por uma válvula esférica V, isso afetará a estabilidade da válvula principal de regulação controlada pelo PID, que fica na parte superior do sistema? A válvula de regulação principal agora também é uma válvula de assento único.
Reply #22019-05-21
Isso só pode ser determinado após comparar as curvas de características de fluxo dos dois, mas, pela minha experiência, acho que seu colega está certo: se for necessário usar válvulas esféricas, serão necessárias outras medidas para compensar o impacto no fluxo!
Reply #32019-05-21
Este tópico foi editado pela última vez por Benbang Self-Control Valve – Engenheiro Li, em 21/05/2019, às 14:11. Em termos de desempenho de regulação, as válvulas esféricas do tipo V realmente não têm um desempenho tão bom quanto as válvulas com único assento. No entanto, uma vantagem das válvulas esféricas do tipo V é que elas funcionam melhor em condições de alta pressão e em condições operacionais difíceis. Além disso, seu custo é relativamente baixo. Como já dissemos, se você precisa de uma regulação rudimentar, as válvulas esféricas do tipo V são adequadas. Mas, se for necessária uma regulação precisa, então é preciso usar válvulas de regulação proporcional Claro, se ainda for necessário usar uma válvula esférica do tipo V para o ajuste, então é preciso fazer os cálculos necessários antes de usá-la. É preciso determinar com precisão o tamanho da abertura da parte em forma de V da válvula. Quanto mais preciso for o cálculo do ângulo em forma de V, maior será a semelhança com a curva que precisa ser ajustada! Quanto à substituição real e aos impactos que ela pode causar, é preciso analisar cada caso em particular!
Reply #42019-05-21
Obrigado pela resposta. A seleção da válvula esférica V é feita com base na faixa de vazão da válvula de assento único original e nas pressões antes e depois da válvula. A curva vazão-abertura não foi verificada
Reply #52019-05-21
A seleção da esfera V é feita com base nos parâmetros da válvula de assento único original. Uma abertura da esfera V entre 45% e 80% é suficiente para cobrir a faixa de vazão existente, ou seja, a área entre as duas linhas verticais na figura abaixo. Em geral, parece que não se trata de uma curva com porcentagens iguais. . .
Reply #62019-05-21
Bem, também estou dando uma sugestão; acho que a sugestão de cima é bastante pertinente, para referência!
Reply #72019-05-24
A precisão de ajuste é diferente, e o CV da esfera V é maior; talvez o ponto de abertura não seja tão bom quanto no caso da esfera comum
Reply #82019-05-31
O globo é melhor. Por que pensar em substituí-lo por uma esfera de gás? Além disso, ainda é um gás
Reply #92019-08-09
A curva da esfera V só consegue alcançar algo semelhante a “igual a cem”, mas não é realmente igual a cem. Se pode ser usada como substituto, isso precisa ser analisado caso a caso, dependendo das condições de operação e das necessidades de ajuste
Reply #102019-08-12
O V Ball é mais barato, quero testar sua eficácia
Reply #112019-08-12
Não afeta, depende principalmente de qual a linearidade da válvula de regulação; há apenas uma pequena diferença no fluxo para cada nível de abertura.
Reply #122020-10-29
Pensei melhor: a superfície de vedação da esfera V entra em contato direto com a esfera, e há um espaço entre elas que afeta a eficácia da vedação. Se houver ajustes frequentes, a vida útil da superfície de vedação pode ser comprometida. Portanto, é melhor desistir dessa ideia

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.