A imagem mostra o módulo de operação da válvula de corte DIO-21V. Quando a válvula é aberta manualmente, como mostrado em DO, este indicador fica em “ON” e fica verde. No entanto, se o sinal EMOPN (abertura em cadeia) estiver em “ON”, DO não ficará em “ON” nem vai ficar verde. Mesmo assim, a válvula física se move. Qual é o princípio por trás disso? Será que há algo que eu não percebi, algum detalhe que passei por alto? Por favor, me oriente
Reply #22019-05-23
1. Quanto ao estado DO da ação de intertravamento permanecer em ON, isso acontece porque o intertravamento está diretamente associado a esse ponto DO. O programa faz com que esse DO fique em 1 ou em 0; portanto, a linha correspondente a esse DO não fica em ON, nem verde.

2. Quando se realiza uma ação manual, o DO da válvula fica em ON porque você utiliza esse bloco funcional para definir o valor do DO como 1. Assim, quando essa linha fica verde, o ponto DO também fica verde.

3. Isso é apenas minha opinião pessoal; você pode considerá-la como referência.
Reply #32019-05-23
O programa foi escrito de maneira incorreta; provavelmente, há problemas na definição das variáveis internas e globais
Reply #42019-05-23
Referindo-me ao que você disse, vou tentar entender melhor
Reply #52019-05-23
Isso não envolve variáveis globais e variáveis locais
Reply #62019-05-23
Que tipo de válvula é essa? Em que estado ela fica sem energia? “On” significa deixá-la fechada ou aberta? A resposta deve estar aqui
Reply #72019-05-24
É uma válvula esférica de corte; ON significa “ligado”
Reply #82019-06-01
Quando 700 está online, a saída atua primeiro, e só depois é que o módulo age; não é que o ponto de controle atue somente após a saída do módulo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.