Olá a todos. Atualmente, o sinal do medidor de nível por radar é enviado para um gravador sem papel localizado em um gabinete próximo. Gostaríamos de transmitir esse sinal também para a sala de controle. Como fazer isso? Modelo do gravador sem papel: AX102-4-3. Pelo que verifiquei, parece suportar comunicação 485. Neste caso, deve-se adicionar um distribuidor de sinais no armário e conectar dois fios para levar o sinal até a sala de controle distante, ou então o sinal é retirado do registrador? Como retirar? Por favor, explique em detalhes. Que tipo de fio usar? Obrigado!
Considerando custo, conveniência e relação custo-benefício. Pode-se usar MODBUS RS485 para controlar a sala de controle. É possível transferir todos os sinais do gravador para lá.
O mais confiável é usar um distribuidor de sinais, um entrada e dois saídas
Não seria possível criar uma barreira de segurança que permita a entrada de um e a saída de dois?
O sinal do medidor de nível por radar geralmente é uma saída de 4-20MA. Como foi dito no 4º andar, basta adquirir uma barreira de segurança com saída 4-20MA para dividir o sinal em dois canais. É possível comprá-lo por algumas centenas de reais. Instale-o no gabinete do gravador sem papel, transmitindo o sinal para o gravador ao longo do caminho. Também deve ser instalado um cabo de sinalização, do barreira de segurança até a sala de controle.
A solução mais prática é usar uma conexão em série a uma curta distância; há uma opção na qual não é necessário distribuir energia
O que foi dito no sexto andar está correto: é melhor enviar os sinais por dois caminhos diferentes. Também é possível usar um gravador para transmitir os sinais, mas pode haver atraso na transmissão dos sinais
Parece que o irmão mais velho tinha razão, afinal! O problema foi resolvido
Eu não gasto um centavo sequer; não preciso de divisor de sinal. Mesmo assim, consigo fazer com que 4–20mA alimente vários dispositivos. Quer aprender? Quem quiser aprender a enviar pacotes de dinheiro, eu ensino. :P
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 2019-6-2, às 18:07. Deixem o cachorro solto; que o cachorro manco se dane. Droga, aquele idiota do 6º andar, com o número 49205455, está espalhando mentiras! Por que não atacar os outros, e sim apenas esse mentiroso e arrogante? 1. Um sinal de 4–20 mA que entra em um canal e sai em dois canais é chamado de distribuidor de sinais; isso não é uma barreira de segurança! —— Em todo o mundo, não existe nenhuma fábrica que ouse chamar um distribuidor de “barreira de segurança”. . . O distribuidor é um dispositivo que duplica a energia. Ele precisa de alimentação externa para obter energia, e também consome energia por si mesmo. Assim, a energia total do circuito aumenta em pelo menos 2 vezes! Com um aumento tão grande da capacidade, e com a participação de fontes de energia, será que é seguro? Será que isso se enquadra na definição de barreira de segurança? . . Chamar veado de cavalo, boca cheia de mentiras do 49205455, não é injusto! 2. O sinal do medidor intrinsecamente seguro é amplificado por um distribuidor, dividindo-se em dois canais. Os sinais de 4–20 mA gerados nesses dois canais passam a ser sinais não intrinsecamente seguros! Ou seja, (medidor intrinsecamente seguro + distribuidor de sinais + fonte de alimentação do distribuidor), como um todo, não é um dispositivo intrinsecamente seguro e, portanto, não consegue gerar sinais intrinsecamente seguros! . . . Bem, esses 49205455 indivíduos que espalham boatos e se acham importantes… Eles fazem com que os sinais de 4–20mA, que não são seguros, sejam enviados para os dispositivos de segurança. Qual é o sentido disso?! 3. Quem quer que acredite nas palavras dele, não estará, assim, criando riscos de segurança? Isso não pode causar acidentes, não é? Que maldade! Então, irmão, você precisa representar os irmãos da indústria química, representar a justiça científica… Pare com essas mentiras e essas acusações sem fundamento! :P
Para as fábricas químicas, para eliminar pragas; para uma sociedade harmoniosa, para eliminar impurezas :lol:lol:lol:lol.
Olhe, aquele que vende relógios reformados lá em cima enlouqueceu. Ah. Primeiro, eu apenas concordo com a opinião do 4º andar. Além disso, esse B não sabe absolutamente nada, além de conhecer seu próprio relógio de reforma. Não sei se existe no mundo algum tipo de barreira de segurança que seja sequer um pouco eficaz. Insiste em chamar isso de distribuidor de sinais e, ao mesmo tempo, diz que o que disse não é intrinsecamente seguro. Faça as próprias necessidades e coma o que produzir. Ah. Já enlouqueci.
Como você sabe que o dele é um relógio reformado?