Para operadores iniciantes em instrumentação: questões relacionadas aos valores exibidos pelos medidores de vazão e nível

2019-05-24View Original

Thread Content

Nos medidores de vazão por diferença de pressão que temos aqui, os indicadores dos medidores de nível com flange único ou duplo exibem valores de pressão e porcentagens. Quanto aos medidores de vazão por diferença de pressão, a porcentagem exibida refere-se à pressão ou ao volume de fluxo? Já nos medidores de nível com flange único ou duplo, a porcentagem exibida refere-se ao nível do líquido ou à pressão?
Reply #22019-05-24
Tomemos o transmissor EJA como exemplo: a exibição padrão de fábrica é pressão e porcentagem. A pressão exibida é, com certeza, a pressão medida em tempo real; a porcentagem representa a porcentagem dentro da faixa de medição.
Reply #32019-05-25
Os transmissores de diferença de pressão exibem sempre a pressão (seja em termos de valor numérico ou de porcentagem). Quanto à medição do fluxo ou do nível do líquido, isso é feito por meio de um medidor secundário.
Reply #42019-05-25
O transmissor de vazão por diferença de pressão exibe a vazão em volume. É necessário calcular a raiz quadrada para determinar se a escala de vazão é linear ou não linear
Reply #52019-05-25
A pressão exibida é, também, uma porcentagem do intervalo de pressão. O medidor de vazão ou o sistema pode exibir o fluxo
Reply #62019-05-25
Por exemplo, no caso de um medidor de nível com flange único, se o indicador mostra 10%, significa que o nível atual do líquido é realmente 10%? E as flanges duplas?
Reply #72019-05-29
10% de flange único corresponde a 10% do nível do líquido; no caso de flange duplo, é 10% do nível entre os dois flanges
Reply #82019-05-29
A porcentagem exibida representa o nível do líquido, enquanto a pressão mostrada é o valor da pressão medido após a migração.
Reply #92019-06-03
O que pode ser definido nos títulos da tabela
Reply #102019-09-07
As unidades e o formato dos dados exibidos nessa legenda podem ser alterados por meio do HART475. Você pode usar o 475 para verificar qual variável corresponde à porcentagem exibida!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.