Problemas com os instrumentos além da barreira de segurança

2019-05-30View Original

Thread Content

Barreira de segurança de IA no nosso sistema DCS. AM1031EX e sinais analógicos da RS. Quando não há conexão, são registrados 24,8 VDC nos pontos 7 e 8. No entanto, ao conectar o medidor de nível ultrassônico (sistema de dois fios, 18-30 VDC), esse valor muda. 1W) Tem apenas cerca de 7,8V; a tela não acende. Se a placa AI for conectada diretamente, sem o uso de proteção adicional, não há nenhum problema. Eu coloquei o medidor de nível ao lado do gabinete DCS para fazer a conexão, mas ainda assim há apenas 7,8V. A tela também não acende
Reply #22019-05-30
Recomenda-se verificar a placa identificativa do medidor de nível, para saber se é do tipo intrinsecamente seguro ou à prova de explosão. São as informações marcadas com Ex*****; talvez também haja informações como tensão e corrente, que podem ser enviadas para análise.
Reply #32019-05-30
Este tópico foi editado pela última vez por Crazy 丶 em 30/05/2019, às 15:46. Parece que os medidores de nível baseados em motores servos ou partes de medidores de nível a ultrassom não são adequados para circuitos intrinsecamente seguros. A carga não é suficiente; recomenda-se usar uma barreira de isolamento ou conectar diretamente à placa AI. Também é necessário determinar os requisitos de proteção contra explosões no local. Se não der, inverte com os outros relógios
Reply #42019-05-30
Isso que você mencionou precisa ser analisado de forma específica. Primeiro, é preciso garantir que a conexão esteja correta, com 24VDC positivo e negativo. Segundo, você pode usar uma grade de segurança diferente para fazer os testes. Excluir os problemas um por um
Reply #52019-05-30
Alimentação de 24,8VDC; ao conectar o medidor de nível ultrassônico, restam 7,8V, o que significa que a tensão disponível para a carga (medidor de nível + barreira de segurança) é de 24,8 – 7,8 = 17V. Se a barreira de segurança não for utilizada, é possível atender às exigências de alimentação de 18-30VDC do medidor de nível. Ao conectar a barreira de segurança, ela consome uma tensão de cerca de 1V; assim, não resta tensão suficiente para o nívelímetro funcionar. Esse tipo de medidor de nível (sistema de dois fios, 18-30VDC). 1W) Não se deve utilizar placas AI alimentadas por 24V através de barreiras de segurança; em vez disso, deve-se usar medidores de nível com função de isolamento ; Utiliza um medidor de nível de líquido com grade de isolamento e função de alimentação, acompanhado de cartão AI com ou sem alimentação. A maioria dos transmissores de dois fios requer uma tensão de alimentação entre 12 e 30 V, portanto, essa situação não ocorre. 18-30VDC, atende aos padrões de alimentação dos instrumentos de dois fios, mas não satisfaz as necessidades do uso de barreiras de segurança de 24V.
Reply #62019-05-30
A carga não é suficiente; a barreira de segurança não recebe alimentação separada?
Reply #72019-05-30
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 30/05/2019, às 22:22. 1. A própria barreira de segurança consome energia, o que resulta em uma queda de tensão de aproximadamente 4V. Isso não pode ser evitado. 2. Ultrassom, hein? A tensão mínima de funcionamento pode chegar a 18V? Haha, de quem é esse medidor? Quem projetou o circuito de controle desse medidor? Acho que foi alguém relacionado ao 49205455… Alguém que deixou o cérebro confuso e incapaz de pensar direito. :P 3, 18-7,8 = 10,2V. Hehe, mesmo que as dificuldades sejam grandes, ainda assim preciso dar uma dica para você, para ajudá-lo a fazer com que esse relógio funcione novamente: ① Use uma fonte de alimentação aérea de 28VDC, aumentando assim a tensão de excitação. Se for usar uma fonte de alimentação de 30VDC ou superior, seja cauteloso, a menos que você entenda o circuito impresso e conheça os valores de tensão de operação dos componentes envolvidos. ②Troque a placa por uma que tenha uma resistência de amostragem de aproximadamente 50Ω. Na placa que você está usando atualmente, a resistência de amostragem provavelmente é de 250Ω, ou até mesmo 500Ω! Para esta pele ultrassônica, a resistência é extremamente alta. Você pode medir qual é o valor exato da resistência. Caso não saiba como fazer a medição, pode ligar para o irmão mais velho no número 13709170262. Os pontos ① e ② acima servem para garantir que haja uma tensão mínima de 10,2V, de modo que a tensão nos terminais de conexão do ultrassom fique acima de 18V. Só assim é possível que o medidor funcione corretamente, sem distorções no sinal. ...... (10.000 palavras omitidas)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.