Barreira de segurança de IA no nosso sistema DCS. AM1031EX e sinais analógicos da RS. Quando não há conexão, são registrados 24,8 VDC nos pontos 7 e 8. No entanto, ao conectar o medidor de nível ultrassônico (sistema de dois fios, 18-30 VDC), esse valor muda. 1W) Tem apenas cerca de 7,8V; a tela não acende. Se a placa AI for conectada diretamente, sem o uso de proteção adicional, não há nenhum problema. Eu coloquei o medidor de nível ao lado do gabinete DCS para fazer a conexão, mas ainda assim há apenas 7,8V. A tela também não acende
Recomenda-se verificar a placa identificativa do medidor de nível, para saber se é do tipo intrinsecamente seguro ou à prova de explosão. São as informações marcadas com Ex*****; talvez também haja informações como tensão e corrente, que podem ser enviadas para análise.
Este tópico foi editado pela última vez por Crazy 丶 em 30/05/2019, às 15:46. Parece que os medidores de nível baseados em motores servos ou partes de medidores de nível a ultrassom não são adequados para circuitos intrinsecamente seguros. A carga não é suficiente; recomenda-se usar uma barreira de isolamento ou conectar diretamente à placa AI. Também é necessário determinar os requisitos de proteção contra explosões no local. Se não der, inverte com os outros relógios
Isso que você mencionou precisa ser analisado de forma específica. Primeiro, é preciso garantir que a conexão esteja correta, com 24VDC positivo e negativo. Segundo, você pode usar uma grade de segurança diferente para fazer os testes. Excluir os problemas um por um
Alimentação de 24,8VDC; ao conectar o medidor de nível ultrassônico, restam 7,8V, o que significa que a tensão disponível para a carga (medidor de nível + barreira de segurança) é de 24,8 – 7,8 = 17V. Se a barreira de segurança não for utilizada, é possível atender às exigências de alimentação de 18-30VDC do medidor de nível. Ao conectar a barreira de segurança, ela consome uma tensão de cerca de 1V; assim, não resta tensão suficiente para o nívelímetro funcionar. Esse tipo de medidor de nível (sistema de dois fios, 18-30VDC). 1W) Não se deve utilizar placas AI alimentadas por 24V através de barreiras de segurança; em vez disso, deve-se usar medidores de nível com função de isolamento ; Utiliza um medidor de nível de líquido com grade de isolamento e função de alimentação, acompanhado de cartão AI com ou sem alimentação. A maioria dos transmissores de dois fios requer uma tensão de alimentação entre 12 e 30 V, portanto, essa situação não ocorre. 18-30VDC, atende aos padrões de alimentação dos instrumentos de dois fios, mas não satisfaz as necessidades do uso de barreiras de segurança de 24V.
A carga não é suficiente; a barreira de segurança não recebe alimentação separada?
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 30/05/2019, às 22:22. 1. A própria barreira de segurança consome energia, o que resulta em uma queda de tensão de aproximadamente 4V. Isso não pode ser evitado. 2. Ultrassom, hein? A tensão mínima de funcionamento pode chegar a 18V? Haha, de quem é esse medidor? Quem projetou o circuito de controle desse medidor? Acho que foi alguém relacionado ao 49205455… Alguém que deixou o cérebro confuso e incapaz de pensar direito. :P 3, 18-7,8 = 10,2V. Hehe, mesmo que as dificuldades sejam grandes, ainda assim preciso dar uma dica para você, para ajudá-lo a fazer com que esse relógio funcione novamente: ① Use uma fonte de alimentação aérea de 28VDC, aumentando assim a tensão de excitação. Se for usar uma fonte de alimentação de 30VDC ou superior, seja cauteloso, a menos que você entenda o circuito impresso e conheça os valores de tensão de operação dos componentes envolvidos. ②Troque a placa por uma que tenha uma resistência de amostragem de aproximadamente 50Ω. Na placa que você está usando atualmente, a resistência de amostragem provavelmente é de 250Ω, ou até mesmo 500Ω! Para esta pele ultrassônica, a resistência é extremamente alta. Você pode medir qual é o valor exato da resistência. Caso não saiba como fazer a medição, pode ligar para o irmão mais velho no número 13709170262. Os pontos ① e ② acima servem para garantir que haja uma tensão mínima de 10,2V, de modo que a tensão nos terminais de conexão do ultrassom fique acima de 18V. Só assim é possível que o medidor funcione corretamente, sem distorções no sinal. ...... (10.000 palavras omitidas)