Como mostrado na figura, como entender esses valores de 0~30 e 70~100?
Reply #22019-05-31
Quer dizer que o valor MV (valor OP) do PIC4021, entre 0-30%, corresponde a uma abertura da válvula A de 100%-0% (processo de fechamento da válvula)? E o valor MV (valor OP) do PIC4021, entre 70-100%, corresponde a uma abertura da válvula A de 0%-100%? Então, entre 30%-70%, a válvula fica fechada? ? Parece que o controle sensorial é lento e apresenta grandes flutuações
Reply #32019-06-01
Esta postagem foi editada pela última vez por Hao Liang Zhi Le em 01/06/2019 às 15:36. O sistema de controle de pressão da torre PIC4021 possui um controlador de ação reversa; o PV4021B é uma válvula de fechamento em caso de falha (acionada por ar), com faixa de sinal de 70~100%. Trata-se da válvula de controle para injeção de LN. Já o PV4021A é uma válvula de abertura em caso de falha (acionada por ar), com faixa de sinal de 0~30%; é a válvula de escape para gases não condensáveis. Em condições normais de operação, o ponto de saída do PIC4021 fica acima de 30% (por exemplo, 50%). Neste momento, tanto o PV4021B quanto o PV4021A estão completamente desligados. Quando a pressão da torre diminui, a saída do PIC4021 aumenta. Se a variação na saída ficar entre 30% e 70%, as duas válvulas permanecem fechadas. Quando a pressão diminui ainda mais, e a saída do PIC4021 aumenta em mais de 70%, a abertura do PV4021B aumenta (neste momento, o PV4021A fica completamente fechado). Isso faz com que o fluxo de injeção de LN aumente, e a pressão da torre é restaurada. Quando a pressão da torre aumenta, a saída do PIC4021 diminui. Se a variação na saída ficar entre 30% e 70%, as duas válvulas permanecem fechadas. Quando a pressão aumenta ainda mais, e a saída do PIC4021 diminui em mais de 30%, a abertura do PV4021A aumenta (neste momento, o PV4021B fica completamente fechado). Isso faz com que o fluxo de gás não condensável aumente, restabelecendo assim a pressão na torre. A relação de funcionamento das duas válvulas é a seguinte: quando a pressão da torre diminui, primeiro se fecha a válvula PV4021A, e depois se abre a válvula PV4021B ; Quando a pressão da torre aumenta, feche primeiro a válvula PV4021B e, em seguida, abra a válvula PV4021A.
Reply #42019-06-01
No controle de divisão de etapas, há também um número lá – como devo entender isso?
Reply #52019-06-01
Essa imagem representa as condições de operação em um determinado momento. Nesse momento, a pressão no topo da torre era de 15,6%. A abertura da válvula de injeção de fluxo LN, PV4021B, era de 0,00%, enquanto a abertura da válvula de descarga do gás não condensável, PV4021A, era de 48,0%.
Reply #62019-06-02
15% deve ser o valor de saída do circuito de controle PIC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.