Como mostrado na figura, como entender esses valores de 0~30 e 70~100?
Quer dizer que o valor MV (valor OP) do PIC4021, entre 0-30%, corresponde a uma abertura da válvula A de 100%-0% (processo de fechamento da válvula)? E o valor MV (valor OP) do PIC4021, entre 70-100%, corresponde a uma abertura da válvula A de 0%-100%? Então, entre 30%-70%, a válvula fica fechada? ? Parece que o controle sensorial é lento e apresenta grandes flutuações
Esta postagem foi editada pela última vez por Hao Liang Zhi Le em 01/06/2019 às 15:36. O sistema de controle de pressão da torre PIC4021 possui um controlador de ação reversa; o PV4021B é uma válvula de fechamento em caso de falha (acionada por ar), com faixa de sinal de 70~100%. Trata-se da válvula de controle para injeção de LN. Já o PV4021A é uma válvula de abertura em caso de falha (acionada por ar), com faixa de sinal de 0~30%; é a válvula de escape para gases não condensáveis. Em condições normais de operação, o ponto de saída do PIC4021 fica acima de 30% (por exemplo, 50%). Neste momento, tanto o PV4021B quanto o PV4021A estão completamente desligados. Quando a pressão da torre diminui, a saída do PIC4021 aumenta. Se a variação na saída ficar entre 30% e 70%, as duas válvulas permanecem fechadas. Quando a pressão diminui ainda mais, e a saída do PIC4021 aumenta em mais de 70%, a abertura do PV4021B aumenta (neste momento, o PV4021A fica completamente fechado). Isso faz com que o fluxo de injeção de LN aumente, e a pressão da torre é restaurada. Quando a pressão da torre aumenta, a saída do PIC4021 diminui. Se a variação na saída ficar entre 30% e 70%, as duas válvulas permanecem fechadas. Quando a pressão aumenta ainda mais, e a saída do PIC4021 diminui em mais de 30%, a abertura do PV4021A aumenta (neste momento, o PV4021B fica completamente fechado). Isso faz com que o fluxo de gás não condensável aumente, restabelecendo assim a pressão na torre. A relação de funcionamento das duas válvulas é a seguinte: quando a pressão da torre diminui, primeiro se fecha a válvula PV4021A, e depois se abre a válvula PV4021B ; Quando a pressão da torre aumenta, feche primeiro a válvula PV4021B e, em seguida, abra a válvula PV4021A.
No controle de divisão de etapas, há também um número lá – como devo entender isso?
Essa imagem representa as condições de operação em um determinado momento. Nesse momento, a pressão no topo da torre era de 15,6%. A abertura da válvula de injeção de fluxo LN, PV4021B, era de 0,00%, enquanto a abertura da válvula de descarga do gás não condensável, PV4021A, era de 48,0%.
15% deve ser o valor de saída do circuito de controle PIC