2019-06-02View Original

Thread Content

Os problemas do medidor de nível por capilar com duas flanges são os seguintes: 1. O ponto zero se desloca gradualmente; mesmo após redefinir o ponto zero, ele continua se deslocando. Nos passos para redefinir o ponto zero, quando as câmaras de pressão positiva e negativa ficam vazias, o valor atual ainda é exibido. Em seguida, esse valor é considerado como ponto zero, e a escala de medição é redefinida. Depois de algum tempo, o valor zero continua flutuando. 2, a tela do SP não para de aparecer, o 475 não teve seu modelo alterado. 3. É possível que, devido a alguma configuração feita na tabela, todo o resultado permaneça assim, mesmo após a restauração das configurações de fábrica? Ainda assim, a tela SP continua aparecendo.
Reply #22019-06-02
Já que ficou confirmado que o zero vai oscilar, não há necessidade de se preocupar; basta trocar por um outro relógio. O seu relógio Yokogawa pode ser levado de volta à fábrica para reparo, se o preço for acessível.
Reply #32019-06-02
:Lol, isso é algo com o qual você não pode interferir. O próprio instrumento é inútil e não consegue se controlar; se conseguisse, como é que ele iria flutuar? É como a época de acasalamento: é um instinto, algo natural. É a natureza humana… :lol Alguns produtos importados não conseguem resolver esse problema, então eles usam truques, fingem que o valor é 0,0000, fazendo com que o aparelho pareça estar inativo. Eles enganam as pessoas… Enganar as pessoas é uma coisa pequena, mas eles ainda ousam dizer que o aparelho permanece estável por 10 anos. Que ousadia… Sempre que não há diferença de pressão, o valor exibido pelo aparelho não muda, como se fosse um idiota. Então, você precisa ter cuidado. Um bom relógio não é aquele que oscila sem controle, mas sim aquele que oscila de maneira controlada, com moderação e medida. Por exemplo, nos dígitos finais: 0, 1, 2, 3, 4……4, 3, 2, 1, 0……0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0…… Oscilar de maneira controlada, sem perder o controle dos limites – isso é o que caracteriza um verdadeiro cavalheiro.
Reply #42019-06-02
"As câmaras de pressão positiva e negativa estão vazias, mas ainda assim é exibido o valor atual. Isso significa que, no sensor de diferença de pressão, a pressão aplicada não é zero – por exemplo, se duas flanges estiverem em níveis diferentes, mesmo que as membranas das flanges estejam vazias, a pressão exercida sobre o sensor não será 0 kPa. . . Falando de um ponto ainda mais distante, quando a pressão sobre o sensor não é igual a 0, usar a função “zeroar” do controlador manual é um uso incorreto. . . O instrumento não executa a operação de “zeroamento” realizada por você. Isso se deve a instruções condicionais em seu programa, que permitem que ele tome decisões inteligentes: se ele executar essa operação, a precisão do instrumento será comprometida. :lol. No futuro, você poderá tratar todos os problemas de “desvio zero” que considerar, utilizando o conceito de “quantidade de migração”. . O instrumento não funciona direito… Tente mover as sementes várias vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes. Assim, você vai conseguir. :lol Pode pensar que está lutando contra os japoneses todos os dias… Isso também é bom. :lol Considere isso como um jeito de lidar com essas mentiras e falácias… Eu também te apoio. Hehehe :P
Reply #52019-06-02
Além disso, se o valor indicado pelo instrumento após o zero não for zero, outra possibilidade é a seguinte: ao realizar a operação de “zero”, o instrumento executa essa ação, mas o valor de deslocamento registrado é diferente de zero. Assim, o valor exibido após o zero será justamente o valor do deslocamento! Você pode verificar isso. . Em resumo, devido à facilidade de uso incorreto e à confusão que pode surgir, é melhor não utilizar a operação de “zeroar” no local. É melhor usar o valor de transferência para resolver o problema. Assim, tudo fica bem.
Reply #62019-06-02
Eu uso a migração: após zerar, registro o valor atual como ponto zero e, em seguida, ajusto a escala. Não adianta, principalmente porque os valores após a conversão para valor absoluto são apenas números aleatórios
Reply #72019-06-02
1. Desconecte os fios do instrumento; 2. Remova o transmissor dos tubos de processo ou dos equipamentos ; 3. Embale o transmissor ; 4. Envie de volta para o fornecedor!
Reply #82019-06-03
Parece haver um botão para zerar à força abaixo da placa, pode-se tentar
Reply #92019-06-03
A nossa empresa também utiliza essa tabela. O líquido dentro dos capilares é extremamente afetado pela temperatura ambiente; portanto, a deriva é normal. Desde que ela fique dentro de limites aceitáveis, está tudo bem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.