Os problemas do medidor de nível por capilar com duas flanges são os seguintes: 1. O ponto zero se desloca gradualmente; mesmo após redefinir o ponto zero, ele continua se deslocando. Nos passos para redefinir o ponto zero, quando as câmaras de pressão positiva e negativa ficam vazias, o valor atual ainda é exibido. Em seguida, esse valor é considerado como ponto zero, e a escala de medição é redefinida. Depois de algum tempo, o valor zero continua flutuando. 2, a tela do SP não para de aparecer, o 475 não teve seu modelo alterado. 3. É possível que, devido a alguma configuração feita na tabela, todo o resultado permaneça assim, mesmo após a restauração das configurações de fábrica? Ainda assim, a tela SP continua aparecendo.
Já que ficou confirmado que o zero vai oscilar, não há necessidade de se preocupar; basta trocar por um outro relógio. O seu relógio Yokogawa pode ser levado de volta à fábrica para reparo, se o preço for acessível.
:Lol, isso é algo com o qual você não pode interferir. O próprio instrumento é inútil e não consegue se controlar; se conseguisse, como é que ele iria flutuar? É como a época de acasalamento: é um instinto, algo natural. É a natureza humana… :lol Alguns produtos importados não conseguem resolver esse problema, então eles usam truques, fingem que o valor é 0,0000, fazendo com que o aparelho pareça estar inativo. Eles enganam as pessoas… Enganar as pessoas é uma coisa pequena, mas eles ainda ousam dizer que o aparelho permanece estável por 10 anos. Que ousadia… Sempre que não há diferença de pressão, o valor exibido pelo aparelho não muda, como se fosse um idiota. Então, você precisa ter cuidado. Um bom relógio não é aquele que oscila sem controle, mas sim aquele que oscila de maneira controlada, com moderação e medida. Por exemplo, nos dígitos finais: 0, 1, 2, 3, 4……4, 3, 2, 1, 0……0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0…… Oscilar de maneira controlada, sem perder o controle dos limites – isso é o que caracteriza um verdadeiro cavalheiro.
"As câmaras de pressão positiva e negativa estão vazias, mas ainda assim é exibido o valor atual. Isso significa que, no sensor de diferença de pressão, a pressão aplicada não é zero – por exemplo, se duas flanges estiverem em níveis diferentes, mesmo que as membranas das flanges estejam vazias, a pressão exercida sobre o sensor não será 0 kPa. . . Falando de um ponto ainda mais distante, quando a pressão sobre o sensor não é igual a 0, usar a função “zeroar” do controlador manual é um uso incorreto. . . O instrumento não executa a operação de “zeroamento” realizada por você. Isso se deve a instruções condicionais em seu programa, que permitem que ele tome decisões inteligentes: se ele executar essa operação, a precisão do instrumento será comprometida. :lol. No futuro, você poderá tratar todos os problemas de “desvio zero” que considerar, utilizando o conceito de “quantidade de migração”. . O instrumento não funciona direito… Tente mover as sementes várias vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes. Assim, você vai conseguir. :lol Pode pensar que está lutando contra os japoneses todos os dias… Isso também é bom. :lol Considere isso como um jeito de lidar com essas mentiras e falácias… Eu também te apoio. Hehehe :P
Além disso, se o valor indicado pelo instrumento após o zero não for zero, outra possibilidade é a seguinte: ao realizar a operação de “zero”, o instrumento executa essa ação, mas o valor de deslocamento registrado é diferente de zero. Assim, o valor exibido após o zero será justamente o valor do deslocamento! Você pode verificar isso. . Em resumo, devido à facilidade de uso incorreto e à confusão que pode surgir, é melhor não utilizar a operação de “zeroar” no local. É melhor usar o valor de transferência para resolver o problema. Assim, tudo fica bem.
Eu uso a migração: após zerar, registro o valor atual como ponto zero e, em seguida, ajusto a escala. Não adianta, principalmente porque os valores após a conversão para valor absoluto são apenas números aleatórios
1. Desconecte os fios do instrumento; 2. Remova o transmissor dos tubos de processo ou dos equipamentos ; 3. Embale o transmissor ; 4. Envie de volta para o fornecedor!
Parece haver um botão para zerar à força abaixo da placa, pode-se tentar
A nossa empresa também utiliza essa tabela. O líquido dentro dos capilares é extremamente afetado pela temperatura ambiente; portanto, a deriva é normal. Desde que ela fique dentro de limites aceitáveis, está tudo bem.