Hoje, ao verificar o feedback de posição, a corrente da válvula, do estado aberto para o fechado, variou de 20–4 mA e, em seguida, voltou para 20 mA. Em seguida, o circuito impresso foi levado para lá, e o potenciômetro foi ajustado; assim, a corrente passou de 20 para 16 mA. No final, demorou bastante para conseguir ajustar para 4-20ma. Gostaria de pedir a opinião de todos sobre como escolher a faixa correta para 4-20ma Em seguida, desmontei um aparelho que não era mais utilizado, retirei os fios do potenciômetro e medi a resistência. A cada 90 graus de rotação, a resistência varia sucessivamente de 5,26 para 4,02, depois para 2,72 e 1,227, voltando novamente para 5,26. No estado CW, a rotação no sentido horário faz com que as resistências aumentem, de menor para maior. As resistências CCW vão, em ordem, de maior para menor.
Esse potenciômetro permite rotação de 360°. 1. Durante a calibração, primeiro encontre a posição que vai do valor máximo para o mínimo, depois gire 180° e anote essa posição. 2. Utilize essa posição como o ponto médio para 4-20mA (12mA). 3. Abra a válvula até o ponto intermediário e fixe a conexão com o potenciômetro. 4. A saída que controla o estado de abertura/fechamento da válvula é de 4-20mA.
Isso que usamos no local é em válvulas de controle, com rotação de 90 graus, de fechado para aberto.
Há um intervalo de uso fixo; é preciso descobri-lo durante a configuração prática