Por favor, que um especialista me dê orientações: existem dois conjuntos de valores de calibração linear. Um dos conjuntos funciona normalmente durante os testes, mas no outro conjunto, a extremidade de baixa pressão não apresenta comportamento linear durante os testes de pressão. A faixa de medição é de -50mmH2O a 50mmH2O. O teste de pressão no lado de alta pressão é linear, mas o teste de pressão no lado de baixa pressão não é linear. Por exemplo: quando a pressão é de aproximadamente 40 mmH2O, o transmissor de diferença de pressão indica aproximadamente -9 mmH2O. À medida que a pressão aumenta, o valor indicado pelo transmissor passa para -8 mmH2O, -7 mmH2O, -6 mmH2O… até chegar a 3 mmH2O e 4 mmH2O, valores que continuam a aumentar. Mas, ao usar outro conjunto de valores de calibração linear, tudo fica normal. Peço ajuda aos especialistas para analisar
Levei três vezes para entender o que estava sendo dito: calibrar a faixa de pressão negativa ao aplicar um sinal de pressão positiva no lado de pressão negativa. 1. Teoricamente, a câmara de membrana do transmissor de diferença de pressão não aceita sinais em que a pressão negativa seja maior que a pressão positiva (na prática, muitos transmissores conseguem fazê-lo) ; 2. A medição da pressão negativa por diferença é feita após a medição da pressão positiva em sua faixa de referência, por meio de um deslocamento, a fim de obter os valores correspondentes à pressão negativa ; Portanto, o intervalo de -50mmH2O a 50mmH2O deve ser calibrado no intervalo de 0 a 100mmH2O, e depois transferido para o intervalo de medição real. Se houver problemas de linearidade na calibração no intervalo de 0 a 100mmH2O, significa que o instrumento está com defeito
Faixa de medição de diferença de pressão: -50mm~50mmH2O. Qual é o método correto para aplicar pressão? Deve-se conectar a extremidade de baixa pressão (L) do medidor de diferença de pressão ao ambiente atmosférico, enquanto que à extremidade de alta pressão (H) deve-se aplicar uma pressão na faixa de -50mm~50mmH2O. Em seguida, observa-se e registra-se o valor do sinal de corrente de saída do medidor, ou o valor exibido, para cada pressão aplicada. ——Só com essa pressão é que o manômetro consegue emitir corretamente o sinal de corrente. . Medição, ou seja, a capacidade de quantificar. Primeiro, é preciso estabelecer regras. Sem regras, não há precisão, nem linearidade; não dá para falar em nada mais. .
A calibração é feita a partir do lado de alta tensão. A escala de medição é de 0 a 100 mmH2O. Após a calibração, a faixa de medição foi alterada para -50~50mmH2O. Eu também acho que o problema surge devido a uma calibração linear incorreta para 0~100mmH2O, mas após refazer a calibração, os testes ficaram normais.