Falha de alimentação do PLC

2019-06-06View Original

Thread Content

Na última temporada de tempestades, na noite de anteontem. Há um painel de controle PLC no local. A fonte de alimentação New Well NES-200-24, localizada dentro do gabinete, parou de fornecer tensão de 24V durante um raio. Entrada de 220V sempre presente. Então, foi substituída por uma nova fonte de alimentação. É bom levar o módulo com defeito de volta para verificar o fusível; após a alimentação, ele também funciona normalmente. Não sei se todos já passaram por uma situação como essa
Reply #22019-06-06
Essa história acaba se tornando uma bobagem. Os choques elétricos induzidos, que entram pela rede elétrica e partem da fonte de alimentação, causando danos em vários equipamentos e instrumentos, são algo bastante comum. .
Reply #32019-06-06
Um raio é uma onda de alta tensão que dura milissegundos, ou até menos tempo. Quão alta é essa tensão? Dezenas de milhares de V, milhões de V, talvez...... O tempo foi muito curto; o fusível ainda não teve tempo de esquentar e se queimar. O raio já passou, então é normal que o fusível não tenha se queimado. . .
Reply #42019-06-06
As ondas de tensão causadas por tempestades eletromagnéticas levam à proteção automática da rede elétrica ou a danos temporários. Muitos componentes eletrônicos possuem a capacidade de se repararem automaticamente após sofrerem uma sobretensão momentânea, por isso não é possível detectar nenhum problema posteriormente. Fontes de alimentação que passaram por essa experiência terão mais dificuldades em funcionar corretamente quando enfrentarem picos de tensão no futuro. Portanto, se não for um funcionamento automático de proteção da fonte de alimentação, é melhor não usar mais essa fonte em equipamentos de produção.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.