Thread Content
Como na figura, esse é um feedback de posição com interruptor. No início, foi assim que entendi: dois conjuntos de microinterruptores, cada um com contatos abertos e fechados. A rotação da alavanca de comando em um determinado ângulo controla o fechamento e abertura do interruptor, enviando um sinal de feedback para o controle central com os valores 0 e 1. Mas hoje, sem querer, vi como conectar 4 fios Gostaria de perguntar como se conecta este diagrama de fiação Minha ideia anterior parecia um pouco errada.
A conexão dos terminais 123456789101112 é fundamental
Ao conectar ao sistema de controle central em 1245, é preciso ver o que o sistema faz com o sinal 1245. É necessário analisar os diagramas dos circuitos relacionados aos avisos de intertravamento do sistema de controle central. Portanto, as saídas 123456789101112 são fundamentais
Como os sinais de feedback para ligar e desligar no DCS são independentes, é necessário conectar ambos os conjuntos de sinais ao DCS
Para conectar quatro fios, são utilizados dois microinterruptores; três fios são conectados a um único microinterruptor
Acho que você está certo. São 2 grupos de microinterruptores: um para feedback de estado “ligado” e outro para feedback de estado “desligado”. Cada grupo possui contatos normalmente abertos e normalmente fechados. Na central de controle, você escolhe se deseja usar contatos normalmente abertos ou normalmente fechados; existem 2 maneiras diferentes de fazer essa conexão
Dois conjuntos de sinais, um para ligar e outro para desligar – são quatro fios no total