Thread Content
No controle em cascata, o que é o circuito principal e o que é o circuito secundário? Como eles são ativados?
O nível do líquido é o circuito principal, enquanto o fluxo é o circuito secundário. Quando o fluxo fica estável e o nível do líquido também fica estável, então é ativado o controle em cascata
O ponto que precisa ser controlado é o circuito principal? A entrada em operação é primeiro secundária e depois principal?
Primeiro, coloque o controle de fluxo em modo automático e o nível do líquido em modo manual. Estabilizar o nível do líquido alterando continuamente o valor de ajuste do fluxo. Depois que o nível do líquido se estabilizar por um certo período, o fluxo é controlado por sistema em cascata, e o nível do líquido é controlado automaticamente.
O que me intriga é: o que controla o FIC36024? A temperatura? É o nível do líquido no tanque de refluxo que controla o fluxo de refluxo em cascata, ou é a temperatura na parte superior da torre ou a temperatura de extração que controla o fluxo de extração?
Esse sistema de controle é um sistema de controle em cascata para nível de líquido (LIC-36002) e vazão (FIC-36026). A variável controlada do FIC-36026 é o caudal de saída da bomba P3605. O caudal de saída da bomba P3605 é dividido em dois canais (FI-36025 e FI-36024). Portanto, o sinal de entrada do FIC-36026 é a soma de FI-36025 e FI-36024. Por que não se mede diretamente o fluxo no tubo principal de saída da bomba P3605? Isso acontece porque acima do FI-36024 existe outro sistema de controle, ou seja, o sistema de controle de fluxo FIC-36024. Supondo que a velocidade de rotação da bomba P3605 seja constante, então o fluxo de saída dela também será constante. Portanto, um aumento no fluxo de FI-36024 inevitavelmente levará a uma redução no fluxo de FI-36025. Na realidade, quando há variações no fluxo de saída da bomba P3605, a pressão de saída também muda. Para um ajuste dinâmico mais eficaz, é feita a medição da soma dos fluxos nos dois canais de saída, que são então enviados para o FIC-36026.
Processo de operação do sistema de controle em cascata: Primeiro, coloque o LIC-36002 e o FIC-36026 no modo manual. Em seguida, controle os dois válvulas remotamente, de forma manual, para que o nível do líquido e a vazão fiquem próximos dos parâmetros definidos no projeto do processo. Em seguida, ajuste a saída manual do LIC-36002 de modo que o desvio do FIC-36026 seja zero, e coloque o FIC-36026 no modo automático. Operar manualmente a saída do LIC-36002 para que o nível do líquido atinja os parâmetros de projeto do processo, e colocar o FIC-36026 em modo automático.
24 Controlado pela temperatura da placa sensível; a temperatura da placa sensível é utilizada para determinar o fluxo de entrada, enquanto o nível do líquido no tanque de refluxo é determinado pela soma do fluxo de entrada e do fluxo de retorno
Pode-se entender da seguinte maneira: quando tudo é conectado em série, se o valor de ajuste do nível do líquido for alterado, o valor enviado para 36026 também muda. Como o valor de ajuste da placa sensível permanece inalterado, 36024 não muda; apenas 36025 se altera
Sim. Além disso, quando ocorrem flutuações em 36024 devido a perturbações (por exemplo, flutuações na pressão de saída da bomba), 36025 também se ajusta para compensar as mudanças em 36024.