No local de tratamento de águas residuais, há um medidor de vazão eletromagnético, utilizado para medir o fluxo da água após o tratamento. Esses dados são coletados por um dispositivo de aquisição de dados e enviados para a plataforma da agência municipal de meio ambiente; A transmissão de dados entre o medidor de vazão eletromagnético e o dispositivo de aquisição de dados é feita por meio da comunicação 485. No início, o funcionamento do equipamento e a transmissão de dados estavam tudo normal. Depois de algum tempo, começaram a aparecer caracteres estranhos no dispositivo de coleta de dados (às vezes tudo estava normal, outras vezes havia caracteres estranhos). A tela local do medidor de vazão eletromagnético mostrava valores normais de vazão, o que indica que o problema está na comunicação 485 entre o medidor de vazão eletromagnético e o dispositivo de coleta de dados. O fabricante do medidor de dados disse que o problema não está do lado deles. Ao levar o medidor de vazão para ser testado no fabricante, constatou-se que a comunicação 485 também estava funcionando normalmente. Alguém já passou por essa situação? Ou quais são os locais que podem ser verificados?
No trecho do tubo do medidor de vazão magnética, não deve haver correntes de fuga significativas. Além disso, é necessário que haja uma boa conexão à terra nas proximidades. Verifique se essa situação existe. É isso que me vem à mente
1. Substituir por par trançado blindado de boa qualidade. 2. Adicionar rede de filtros RC para reduzir o ruído. 3. Reduzir a taxa de transmissão para comunicação em baixa velocidade
1. Os parâmetros de comunicação entre o medidor de dados e o medidor de vazão não estão alinhados, incluindo endereço, taxa de transmissão, verificação de paridade, bits de parada, etc; 2. A qualidade da comunicação é ruim, principalmente devido a problemas com o blindagem dos cabos de comunicação. Se a distância de comunicação for grande, recomenda-se aumentar a resistência de terminação ; 3. Falha no instrumento de aquisição de dados.
Parece que há um problema maior com o medidor de amostragem.