Thread Content
Por exemplo, se as características de vazão de uma válvula são em porcentagem, durante a calibração costuma-se observar que, quando a saída é de 25%, a posição da válvula é de 50%; e quando a saída é de 50%, a posição da válvula é de 70%. Será que isso significa que a saída do posicionador deve ser definida em porcentagem? Já que a posição da válvula já é expressa em porcentagem, será um erro definir o posicionador também em porcentagem?
As características de vazão não têm relação com a saída do posicionador ou com o grau de abertura da válvula. Se a saída do posicionador for de 25%, a posição da válvula será de 50%; nesse caso, é necessário ajustar o curso da válvula.
Sim, houve um erro. Mas há uma condição: as características de fluxo do localizador atualmente são inúteis. Basta configurar o localizador em modo linear para resolver o problema
Consulte a figura abaixo: as válvulas de regulação precisam ter diferentes características de fluxo, a fim de se adaptarem às características do sistema que está sendo regulado. Ou seja, utiliza-se a não linearidade da válvula de regulação para corrigir a não linearidade das características dos equipamentos de processo, fazendo com que todo o sistema de regulação se torne linear. O efeito de correção das características da válvula reguladora nas características dos equipamentos de processo aplica-se da mesma forma à relação entre o localizador e a válvula reguladora. Ou seja: usando o localizador de características no canto inferior esquerdo da figura abaixo, é possível fazer com que a relação entre as características de fluxo do válvula de regulação no canto superior direito e o sinal siga uma curva linear. O mesmo vale para o inverso. Da mesma forma, é possível utilizar localizadores não lineares para fazer com que as válvulas de regulação com comportamento linear tenham um certo comportamento de vazão não linear. As características do posicionador de válvulas referem-se à curva que descreve a relação entre as entradas e saídas do posicionador; essa curva pode ser observada diretamente através dos sinais de entrada e saída do posicionador ; As características da válvula de regulação referem-se à relação entre a posição de deslocamento da válvula de regulação (ou seja, o sinal de entrada, que é a saída do posicionador) e o fluxo de fluido que passa pela válvula. Essas características não podem ser observadas sem equipamentos especiais. ◆ Na maioria dos casos, são utilizadas válvulas de regulação com determinadas características de fluxo, em conjunto com localizadores com comportamento linear. Nesse caso, as características de fluxo do válvula reguladora + posicionador são as mesmas das características de fluxo da própria válvula reguladora ; ◆ Mas! Há também algumas fabricantes de válvulas de regulação que fazem com que as características de fluxo dessas válvulas sejam sempre lineares. Em seguida, são utilizados localizadores com características diferentes, de acordo com as necessidades do cliente. Nesse caso, as características de fluxo do válvula reguladora + posicionador são determinadas pelo posicionador. (Raro; são utilizadas apenas um pequeno número de válvulas importadas, ou quando são necessárias características de fluxo especiais.) ◆ Claro, quando as características de fluxo da própria válvula de regulação não atendem às necessidades, é possível alterá-las por meio de um posicionador. Assim, as características de fluxo da válvula de regulação + posicionador podem ser modificadas. Atenção! Usar um válvula de regulação com determinadas características de fluxo, em conjunto com um localizador de característica linear. É o que se faz na grande maioria dos casos. Se não for possível encontrar uma válvula de regulação com determinada característica, basta configurar o localizador para essa característica.
Você está certo. Se a válvula já tem um comportamento de 100%, então o posicionador precisa ser linear. Dessa forma, a combinação resultará em uma proporção igual a 100%. Mas algumas válvulas, devido às suas características estruturais, não podem ser configuradas para operar em modo percentual. Exemplos disso são as válvulas excêntricas, as válvulas hemisféricas, as válvulas esféricas e as válvulas borboleta. Essas válvulas têm um comportamento quase linear, o que exige que o posicionador seja configurado para operar em modo percentual. Assim, obtém-se um funcionamento em modo percentual. O localizador pode ter quaisquer características definidas, por meio do operador manual.