Instrumentos de segurança

2019-06-14View Original

Thread Content

Para a conexão de quatro parafusos em uma resistência térmica de tipo flange para tubulações de gás natural, é necessário fazer um jumper?
Reply #22019-06-16
A norma “Padrões para tubulações sob pressão – Tubulações industriais, Parte 4: Fabricação e instalação” (GB/T20801.4-2006), no item 10.12.1, estipula que, nas tubulações que exigem aterramento eletrostático, deve haver uma boa condução elétrica entre os diferentes trechos da tubulação. Quando o valor de resistência entre cada par de conexões por flange ou rosca for maior que 0,03 Ω, deve-se utilizar um fio de ligação. Além disso, a norma “Padrões de Construção para Tubulações de Metais Industriais” (GB 50235–2010), no item 7.13.1, estipula que, em tubulações cujo projeto exige conexão à terra para evitar efeitos eletrostáticos, deve-se utilizar fios de ligação sempre que a resistência entre cada par de flanges ou outros conectores ultrapassar 0,03 ohms. Faça ou não um teste de resistência com o emparelhamento, para garantir que o valor da resistência seja menor que 0,03Ω. De acordo com o método de inspeção atual, recomenda-se fazer a conexão eletrostática diretamente; os especialistas não farão perguntas ao ver isso, o que economiza tempo
Reply #32019-06-17
É necessário fazê-lo, mas na maioria dos casos, é preciso ter mais de 5 para não ser necessário usar um conector de ligação. Você deve verificar a resistência.
Reply #42019-06-17
Então, como se mede a resistência entre as flanges?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.