Métodos de calibração do ponto zero, da faixa de medição, da deriva, da linearidade e da amortecimento em transmissores de pressão capacitivos (analogicos)

2019-06-17View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por yunrun em 17/06/2019, às 09:35. As alterações no intervalo de medição e no ponto zero do transmissor de pressão capacitivo (do tipo analógico) são feitas por meio do ajuste de potenciômetros. Este tópico descreve os métodos para ajustar o ponto zero, o intervalo de medição, a migração, a linearidade e a amortecimento do transmissor de pressão capacitivo (do tipo analógico), para servir como referência para todos. 1. Conexões de ajuste do transmissor de pressão capacitivo (análogo) As conexões de ajuste do transmissor de pressão capacitivo (tipo analógico) são mostradas na figura abaixo. Quando se utiliza um manômetro de pistão como instrumento padrão, ele funciona tanto como fonte de pressão quanto como instrumento de referência; portanto, não é necessário utilizar o manômetro de pressão padrão mostrado na figura. http://yunrun.com.cn/upload/201906/14/201906141801498501.png Os transmissores de pressão capacitivos (do tipo analógico) emitem um sinal de corrente na faixa de 4-20mA. No entanto, a precisão dos medidores de corrente é limitada. Por isso, na calibração, costuma-se utilizar medidores de tensão digitais para medir a tensão sobre a resistência padrão, obtendo assim os resultados de medição de forma indireta. O valor teórico de saída dos transmissores de pressão capacitivos (do tipo analógico) deve ser calculado com precisão de 0,01%. Sua unidade pode ser corrente ou tensão. Quando a resistência de carga é de 250Ω, o valor da tensão de saída é de 1-5VDC. Na figura, a resistência de carga é de 500Ω, e a tensão de saída é de 2-10VDC. Isso permite aumentar a sensibilidade da leitura do medidor de tensão digital. Transmissor de pressão capacitivo com precisão de 0,2% (tipo analógico); o erro permitido é: (5-1)V × (±0,002) = ±8 mV ; (10-2)V×(±0,002)=±16mV ; (20-4)mA × (±0,002) = ±32μA. 2. Operações de calibração do transmissor de pressão capacitivo (análogo): ① Ajuste do ponto zero e da faixa de medição do transmissor de pressão capacitivo (análogo). O ponto zero e a faixa de medição do transmissor de pressão capacitivo (tipo analógico) podem ser ajustados continuamente, e a faixa de ajuste é bastante ampla. Além disso, a faixa de medição pode ser ajustada de forma contínua em todo o intervalo de medição. Como o transmissor de pressão capacitivo (do tipo analógico) emite um sinal na faixa de 4-20mA, a corrente inicial do instrumento não é “0”. Portanto, ao ajustar a faixa de medição, isso afeta o valor de zero. Sem nenhum deslocamento, a influência é pequena; já no caso de ajuste da faixa de medição, a mudança no valor de zero é aproximadamente igual à porcentagem de ajuste feita na faixa de medição. Mas os ajustes de migração para zero e para valores positivos/negativos quase não afetam a faixa de medição. Portanto, antes de calibrar o transmissor de pressão capacitivo (do tipo analógico), é necessário ajustá-lo para a faixa de medição que será utilizada na prática, e somente depois é que se procede ao ajuste do ponto zero. Se necessário, também é preciso alterar a posição dos interruptores de migração positiva e negativa, a fim de determinar a direção de migração desejada. Antes da calibração, é necessário ajustar o potenciômetro de amortecimento no sentido anti-horário até a posição limite. Calibração de transmissores de pressão capacitivos yunrun.com.cn/tech/2541.html Exemplo de calibração: há um transmissor de pressão capacitivo (do tipo analógico) cujo intervalo original era de 6-30 kPa. Agora, deseja-se alterar esse intervalo para 30-40 kPa, ou seja, um deslocamento positivo de 30 kPa, resultando em um intervalo total de 10 kPa. A operação é a seguinte: A. Primeiro, cancele a migração; ou seja, quando a pressão de entrada for 0, ajuste o potenciômetro de zero para que sua saída seja de 4mA. Dessa forma, a faixa de medição passará a ser de 0-24kPa. B. Ajuste a escala para que ela atinja o valor desejado. Como se trata de reduzir a escala, é necessário ajustar o potenciômetro na direção horária, de modo que, quando a pressão de entrada no transmissor de pressão capacitivo (tipo analógico) for 0, a saída seja: 4mA × (escala original 24 ÷ escala desejada 10) = 9,6mA. Se for necessário aumentar a escala, por exemplo, de 10kPa para 24kPa, então é preciso ajustar o potenciômetro na direção anti-horária. Nesse caso, com uma pressão de entrada de 10kPa, a saída do transmissor de pressão capacitivo (tipo analógico) deve ser ajustada para: 20mA × (escala original 10 ÷ escala desejada 24) = 8,333mA. C. Reajuste do ponto de zero: quando não há pressão aplicada, a saída é de 4 mA. Nesse momento, a faixa de medição do transmissor de pressão capacitivo (do tipo analógico) já está muito próxima de 0-10 kPa. D. Verifique novamente o valor de saída no intervalo completo. Se necessário, ajuste com mais precisão o intervalo e o ponto zero. No caso dos transmissores de pressão de tipo capacitivo (analogicos), ajustar o ponto zero não afeta o intervalo, mas ajustar o intervalo afeta o ponto zero. Para compensar esse efeito, é possível exceder 25% do valor máximo. Por exemplo, quando a pressão de entrada é de 10 kPa, a corrente de saída é de 19,900 mA. O potenciômetro de faixa ajustável faz com que a saída seja: 19,900 + (20,000 – 19,900) × 1,25 = 20,025(mA). Como a faixa de medição aumentou em 0,125 mA, a corrente no ponto zero aumentará em 1/5 × 0,125 mA. O potenciômetro de zero ajustável permite reduzir a saída de 20,025 mA para 20,000 mA. Por fim, basta fazer mais um ajuste no intervalo de medição e no ponto zero. E. Mova o zero para o ponto de partida da escala desejada, ou seja, 30 kPa. Se a quantidade de deslocamento for pequena, é possível ajustar o potenciômetro de zero no sentido anti-horário, de modo a alcançar o ponto de partida da escala desejada. No entanto, neste caso, como a quantidade de deslocamento é grande, é necessário desligar a alimentação elétrica e colocar o interruptor de deslocamento na posição de deslocamento positivo. Em seguida, ligue a energia e ajuste o ponto zero para que atinja 30 kPa. ②Métodos de ajuste para deslocamento positivo e negativo do transmissor de pressão capacitivo (tipo analógico). No processo de produção, é necessário que um parâmetro técnico específico (pressão, vazão, nível do líquido, etc.) permaneça estável em um valor determinado. Quando a variação desse parâmetro não é muito grande, é possível melhorar a qualidade do controle do processo e sua sensibilidade, alterando a faixa de operação do transmissor de pressão capacitivo (tipo analógico). Ou seja, a faixa de operação do transmissor não começa em zero, mas sim em algum valor específico. Por exemplo, se um transmissor de pressão capacitivo tiver uma faixa de operação de 0-6 kPa, e a variação real do parâmetro medido for de 3-4 kPa, então, quando o parâmetro mudar 60 Pa, com a faixa de operação original, a variação será de: 60 ÷ 6000 = 1%. Se a faixa de operação for alterada para 3-5 kPa, então, com a mesma variação de 60 Pa, a variação será de: 60 ÷ 2000 = 3%. Portanto, a variação na saída do transmissor de pressão capacitivo (tipo analógico) é três vezes maior do que antes. Mover o ponto de partida da escala de 0 para 3 kPa é chamado de deslocamento positivo; o valor do deslocamento corresponde a 1,5 vezes a escala total. No entanto, o valor do deslocamento não pode aumentar indefinidamente, nem ultrapassar o limite máximo de medição. Da mesma forma, ele também não pode ser reduzido abaixo do mínimo permitido pela escala. Os passos para ajuste de migração do transmissor de pressão capacitivo (tipo analógico) são os seguintes: A. Antes da migração, ajuste-o para a faixa desejada. Por exemplo, se for necessário um intervalo de medição de 3-5 kPa, ajuste primeiro a faixa para 0-2 kPa, e só então proceda com a migração. B. Se a quantidade de migração não for grande, durante a migração positiva, sem aplicar pressão de entrada, é possível ajustar diretamente o potenciômetro de ponto zero, de modo que a saída fique abaixo de 4 mA. Em seguida, aplica-se o valor de pressão correspondente à migração positiva, fazendo com que a saída do transmissor seja de 4 mA. C. Quando a quantidade de migração é excessiva, é necessário acionar o interruptor de migração, ou seja, ajustar o interruptor de acordo com a necessidade de migração positiva ou negativa. Em seguida, deve-se inserir a pressão inicial do intervalo desejado e ajustar o potenciômetro para que a saída seja de 4mA. D. Por fim, verifique o limite superior de medição: quando a pressão de entrada atingir esse limite, a saída deve ser de 20mA. Caso haja algum desvio, é possível ajustar ligeiramente o potenciômetro de escala. ③Método de ajuste linear dos transmissores de pressão capacitivos (tipo analógico): A linearidade dos transmissores de pressão capacitivos já está ajustada da melhor maneira possível no momento da fabricação; geralmente, não é necessário fazer nenhum ajuste. Se houver uma grande alteração na faixa de medição, e for necessário que haja uma boa linearidade em uma determinada faixa de medição, deve-se realizar um ajuste linear. Os passos para isso são os seguintes: a) Insira o valor da pressão na faixa de medição intermediária a ser ajustada, e anote os valores teóricos e reais do sinal de saída. b. Insira o valor da pressão no intervalo desejado. Ajuste o potenciômetro linear para que a saída seja: quando o valor real for menor que o valor teórico, use o sinal de adição ; Quando o valor real > valor teórico, use um sinal de subtração. c. Ajustar novamente a escala e o ponto zero. ④Método de ajuste da amortecimento em transmissores de pressão capacitivos (tipo analógico). O amortecimento é utilizado para evitar flutuações rápidas na saída, causadas por variações nas entradas. Sua constante de tempo é de 0,2 a 1,67 s. Na saída da fábrica, o amortecedor já está ajustado no sentido anti-horário até a posição máxima, sendo que o tempo de amortecimento é de 0,2 s. Na aplicação, é melhor escolher o tempo de amortecimento mais curto. Como a calibração do transmissor de pressão capacitivo não é afetada pelos ajustes de amortecimento, é melhor ajustar o tempo de amortecimento no local, de acordo com as condições reais. Para isso, basta girar o amortecedor no sentido horário para selecionar o tempo de amortecimento desejado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.