Detectores de gases inflamáveis ou tóxicos, conectados ao DCS ou PLC por meio de barras de segurança – como todos fazem a conexão? Alimentação independente de 24VDC: o polo positivo de 24VDC deve ser conectado ao detector de gases inflamáveis. Aonde deve ser conectado o polo negativo de 24VDC? Se o terminal negativo de 24VDC for conectado ao terminal negativo do sinal da barreira de segurança, no lado de campo, ele será isolado pela barreira de segurança, não sendo possível formar um circuito. Nesse caso, é necessário conectar um terra? O terminal negativo de 24VDC está conectado ao lado do terminal negativo do sinal do barramento de segurança. Alguém já cuidou disso?
Reply #22019-06-20
Eu já encontrei esse problema da última vez; depois, mudamos para o sistema de dois fios. No sistema de três fios, é preciso conectar ao seu host de controle.
Reply #32019-06-20
O alarme de gás inflamável de três fios é conectado ao sistema por meio de uma barreira de segurança: é necessária uma alimentação independente de 24V. O polo positivo de 24V deve ser conectado ao polo positivo do alarme de gás; o sinal do alarme de gás deve ser conectado ao polo positivo da barreira de segurança. Os polos negativos do alarme de gás e da barreira de segurança devem ser conectados ao polo negativo do sistema de alimentação de 24V. Espero que isso possa ajudá-lo.
Reply #42019-06-20
Atualmente, no mercado, quase não existem detectores de gases inflamáveis de tipo três fios que sejam do tipo intrinsecamente seguro; a maioria deles é do tipo à prova de explosão. Quando conectados a sistemas ou instrumentos, não é possível utilizar barreiras de segurança com eles. Devido ao seu consumo de energia, que excede os limites dos produtos intrinsecamente seguros, a barreira de segurança não consegue fornecer energia para ele. A conexão só pode ser feita de acordo com as especificações dos produtos à prova de explosão.
Reply #52019-06-20
СеЩ 2 Qing 24: lol Sola 2
Reply #62019-06-20
Barreiras de segurança de três fios, antes não existiam. Agora tem. Diz-se que já existia há alguns anos, e que já havia obtido uma certificação de segurança. Os três fios do instrumento conectam-se à extremidade não intrinsecamente segura da barreira de segurança. A extremidade intrinsecamente segura da barreira de segurança é alimentada por 2 fios e transmite sinais por outros 2 fios; ou seja, torna-se um sistema de 4 fios. Alarme de gás inflamável de terceira linha, é intrinsecamente seguro? Que sinal é a saída? Geralmente, os instrumentos só são fabricados em sistemas de três ou quatro fios quando não é possível atingir o padrão de segurança de dois fios.
Reply #72019-06-20
A barreira de segurança de dois circuitos é um dispositivo que funciona com o princípio de saída de potência constante. Esse barramento de segurança de três fios nunca foi usado. Também nunca foi desmontado. Eu estimo que
Reply #82019-06-20
A barreira de segurança de dois circuitos é um dispositivo que funciona com o princípio de saída de potência constante. Esse chamado barreira de segurança de três fios nunca foi usado. Também nunca foi desmontado. Acho que não se trata de um dispositivo que gera potência constante. Acho que é algo do tipo (fonte de alimentação estável + acoplador óptico linear + amplificador operacional), uma espécie de dispositivo criado a partir disso. Ele/Ela
Reply #92019-06-20
O sistema de três fios consiste em 2 fios de alimentação, 1 fio de sinal, sendo que o polo negativo da alimentação também é o polo negativo do sinal. Se o terminal positivo da entrada do barramento de segurança for conectado ao sinal positivo, e o terminal negativo à extremidade negativa da fonte de alimentação, então é formado um circuito. Em nossa empresa, alguns dos sinais de medição de gases são enviados ao medidor de dados para serem transmitidos à agência ambiental. Nossa empresa utiliza uma barreira de segurança de um entrada e dois saídas para essa situação.
Reply #102019-06-20
Os sensores de sistema de três fios são, basicamente, à prova de explosão. Se for intrinsecamente seguro, o fabricante fornecerá uma barreira de segurança especial.
Reply #112019-06-20
Divida o fio negativo em dois; assim, o instrumento passa de um sistema de três fios para um sistema de quatro fios. O sinal de 4-20mA é enviado para a barreira de segurança
Reply #122019-07-17
De sistema de três fios para sistema de quatro fios: ou seja, o polo negativo da fonte de alimentação e o polo negativo do sinal são conectados juntos, enquanto os polos positivos e negativos do sinal são conectados ao barrier de segurança. Os dois terminais do barrier de segurança não recebem alimentação
Reply #132019-07-17
Aprendi!, :lol:lol:lol
Reply #142019-07-18
Sistema de três fios: a fonte de alimentação 24VDC+ e o sinal + compartilham um mesmo fio, assim como o sinal - e a fonte de alimentação 24VDC-.
Reply #152019-11-24
O sinal passa pela barreira de segurança, com alimentação independente. Alimentação-sinal-compartilhado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.