Thread Content
Onde é o local correto para instalar a válvula de corte de emergência em áreas com tanques inflamáveis? Obrigado.
Substâncias inflamáveis em estado líquido, à temperatura ambiente, podem ser armazenadas fora das paredes de proteção contra incêndios, na área das bombas; Os hidrocarbonetos líquidos são armazenados na entrada do recipiente. (Não verifiquei as normas, respondi de memória)
Na base do tanque de óleo, mas a válvula de corte deve ter um botão de operação local instalado fora da área de proteção contra incêndios
Localizado na parte inferior do tanque, atrás da válvula, podendo ser acionado pelo DCS.
Deve-se instalar tanto na importação quanto na exportação, não é? Apenas na importação há requisitos relacionados à distância, de acordo com a norma 6.4.1 da indústria petroquímica
Nunca vi um instalado fora do dique de contenção.
Padrões de projeto para prevenção de incêndios em empresas petroquímicas – GB50160-2008 (versão de 2018), 7.2.15: Nos equipamentos que utilizam hidrocarbonetos liquefeitos ou líquidos inflamáveis cuja temperatura de operação é igual ou superior ao ponto de autoinflamação, deve haver uma válvula de interrupção instalada perto da entrada do tubo que leva à bomba. Quando o volume do equipamento excede 40 m³ e a distância entre ele e a bomba é menor que 15 m, essa válvula de interrupção deve ser uma válvula controlada remotamente, com função manual. O botão de operação remota deve estar a uma distância de pelo menos 15 m da bomba.
A válvula de interrupção fica na parte inferior do tanque, e o botão de acionamento de emergência deve ser localizado fora da área cercada pelo tanque, para facilitar sua utilização em situações de emergência.
É necessário configurar tanto as importações quanto as exportações; geralmente, isso é feito dentro do dique de contenção