O sistema de regulação apresenta grandes flutuações

2019-06-21View Original

Thread Content

Três conjuntos idênticos de equipamentos, cada um com seu próprio controle de vazão de entrada. As válvulas de regulação dos dispositivos A e B permaneceram muito estáveis, sem flutuações, após a mudança do DCS do modo manual para o modo automático. Quando o regulador do dispositivo C passa de modo manual para modo automático, a vazão sofre grandes flutuações, com saltos bruscos. Após verificação, os parâmetros de ajuste P, I e D dos três dispositivos A, B e C são exatamente os mesmos. Após a transferência para modo manual na sala de controle, também não houve variações nos válvulas de regulação no local. Qual é a razão?
Reply #22019-06-21
Com a válvula manual em posição fixa, há flutuações no caudal?
Reply #32019-06-21
Segundo o autor do tópico, após a ativação manual, o sistema fica estável; portanto, provavelmente não há grandes problemas com a abertura da própria válvula. Verifique a lógica de controle: se há desvios ou flutuações no sinal de fluxo, se existem interferências. Além disso, verifique se os outros parâmetros, tanto no lado upstream quanto no downstream, permanecem estáveis quando a válvula de controle é operada manualmente. E o que acontece quando ela é operada automaticamente?
Reply #42019-06-21
As razões são diversas: há problemas relacionados ao próprio sistema condicional, flutuações anormais no sistema, além de ajustes inadequados dos parâmetros PID. Não existe um valor fixo para esses parâmetros; diferentes sistemas exigem ajustes e otimizações específicas. Portanto, é necessário analisar cada caso individualmente.
Reply #52019-06-22
Há muitas razões, você não consegue entender, e eu também não consigo compreender. PID: três “boiinhos” com três cabeças cada; as três “bocas” deles mordem. Basta você ajustá-los da maneira que quiser. Demore alguns dias para fazer isso, e quem sabe, um dia, você consiga ajustá-los corretamente. . . . Desejo que você tenha sucesso. Desejo que você receba bônus, para poder sustentar duas amantes.
Reply #62019-06-25
O dono do tópico disse que, quando se usa o modo manual, há estabilidade, mas que, ao passar para o modo automático, ocorrem grandes flutuações. Se for um válvula pneumática, o dono do tópico pode verificar se há vazamentos de ar no cilindro
Reply #72019-07-14
Após o parada do sistema e teste individual das válvulas, verificou-se que elas funcionavam de maneira travada e não de forma suave. Aos 60%, havia grandes flutuações: às vezes a válvula ficava em 30%, outras vezes em 60%. Levaria mais de 30 segundos para que ela se estabilizasse em 60%.
Reply #82019-07-14
Vamos analisar juntos as razões. A válvula é uma válvula de esfera V de 60 graus; ao fechar a válvula, é possível ouvir o som do impacto entre o assento da válvula e a placa da válvula. Na minha opinião, a probabilidade de obração do mecanismo falhar é muito pequena.
Reply #92019-07-15
Troque o regulador C pelo regulador A ou B e assim saberá qual é o problema
Reply #102019-07-16
É necessário verificar em detalhe os componentes internos da válvula, checando se o núcleo da válvula e o haste da válvula estão soltos, se o assento da válvula está solto, o material de vedação do haste da válvula, a superfície da esfera em forma de V do núcleo da válvula, entre outros.
Reply #112019-08-07
Primeiro, você precisa determinar, de forma aproximada, se o problema de entupimento e funcionamento irregular é causado pelo localizador ou pela própria válvula. Operação manual em todo o processo; é ideal comparar a sensação de uso com outras válvulas do mesmo modelo. Acho que, na maioria dos casos, o problema está na própria válvula. Se houver condições, recomenda-se desmontá-la para inspeção.
Reply #122019-08-08
De acordo com a descrição do proprietário, deve ser um problema com as válvulas; considere verificar as válvulas, a pressão do ar e o localizador. Quando necessário, as válvulas devem ser substituídas. Se a válvula não puder ser substituída, é preciso também resolver o problema das flutuações na válvula. Em termos de parâmetros PID, se os equipamentos e as condições de operação forem os mesmos, eles serão basicamente iguais.
Reply #132019-09-06
Esse problema já foi resolvido! A válvula foi levada a uma oficina de reparo de válvulas para ser desmontada, e nenhuma anomalia foi encontrada. Após a limpeza dos componentes internos da válvula, eles foram montados novamente no atuador. Após testes de verificação, a válvula funciona normalmente.
Reply #142019-09-06
Eu pretendia dizer ao autor do tópico para “acompanhar o assunto e dar feedback ativo”, mas minha mão tremiu, e as razões para a avaliação foram enviadas sem querer
Reply #152019-09-06
;P;P;P, felizmente não era um transferência para outra pessoa; por causa do nervosismo, acabei digitando um monte de zeros a mais.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.