Thread Content
A relação entre o fluxo de gás medido pelo medidor de vazão por diferença de pressão e a densidade do gás de nitrogênio e hidrogênio é a seguinte: quando a densidade da mistura de nitrogênio e hidrogênio aumenta (ou seja, quando há maior teor de nitrogênio), o fluxo também aumenta. Já quando a densidade da mistura diminui (ou seja, quando há menor teor de nitrogênio), o fluxo diminui. Isso não está de acordo com a fórmula de cálculo do fluxo, na qual o fluxo volumétrico é inversamente proporcional à densidade. Por favor, alguém que entenda bem do assunto possa me ajudar
Não entendi o que você quer dizer com a fórmula de tráfego. q = av, m = p·a·v.
A fórmula de cálculo do fluxo está indicada na imagem. O fluxo volumétrico e a densidade estão em proporção inversa. No entanto, na prática, quando o teor de nitrogênio é alto, o fluxo é maior; quando o teor de nitrogênio é baixo, o fluxo é menor
Este tópico foi editado pela última vez por feng*aosa em 30/06/2019, às 19:28. É possível que o autor tenha confundido diferentes conceitos relacionados a “tráfego”. 1. A vazão volumétrica não está relacionada à densidade. Vazão volumétrica (Q) = Velocidade média do fluxo (v) × Área da seção transversal do tubo (A) ; 2. A conversão do fluxo volumétrico de diferentes formas do mesmo meio só depende da densidade. O fluxo, em termos de forma do meio, pode ser expresso de duas maneiras: Fluxo real: refere-se ao fluxo no estado atual do meio ; Fluxo padrão: refere-se ao fluxo do meio sob determinadas condições estabelecidas. Por exemplo: um determinado gás, com o mesmo fluxo de massa, tem um fluxo volumétrico de 1 m³/h em condições de compressão. Já em condições padrão (1 atmosfera e 20°C), seu fluxo volumétrico pode ser de 10 m³/h. 3. Fluxo padrão = Fluxo real × Coeficiente de correlação com a densidade × Coeficiente de correlação com outros parâmetros. Com base nessa relação, pode-se concluir que o fluxo padrão é diretamente proporcional à densidade ; Mas, no caso dos medidores de vazão: os dados que ele mede são diretamente o vazão real. A vazão real é igual à vazão padrão dividida pelo coeficiente relacionado à densidade, multiplicado pelo coeficiente relacionado aos outros parâmetros. Com base nessa relação, pode-se concluir que a vazão real é inversamente proporcional à densidade. Como a compensação de densidade (temperatura e pressão) do medidor de vazão é feita com base nos dados diretos obtidos pelo medidor, ou seja, no vazão real, o princípio de compensação é explicado utilizando a vazão real (pois a vazão e a densidade estão em proporção inversa). E, quando o medidor de vazão exibe (emite) os valores, eles são normalmente convertidos para um vazão padrão (pois a vazão é diretamente proporcional à densidade). Diferentes fabricantes de materiais didáticos ou medidores de vazão utilizam valores diferentes de “vazão” ao explicar o princípio de compensação. Alguns usam a vazão padrão, enquanto outros utilizam a vazão real (nas condições de operação). É preciso ter muita atenção ao analisar esses valores, caso contrário, é fácil se confundir. O chinês omite demais no uso cotidiano (“Já comi”), e a expressão de conteúdo, tempo, perguntas, respostas… tudo isso fica fora dessas três palavras. Isso confunde os estrangeiros, e os chineses também se confundem em questões técnicas e normativas. As pessoas que falam chinês são todas incríveis.
Obrigado pela sua explicação. Poderia me dar a fórmula para calcular o fluxo padrão e o fluxo real?