Caros colegas: Informações sobre a situação: Em um determinado motor, é utilizada uma resistência térmica Pt100 para medir a temperatura do componente em questão. Esse valor é convertido em um sinal de 4~20mA por meio de um transmissor, e esse sinal é enviado ao PLC. A faixa de display da temperatura no HMI está definida entre 0~200°C. No entanto, constatou-se que a placa identificativa na caixa de conexões do local indicava que a faixa de temperatura da resistência térmica era de -40~+150℃. Pergunta: A faixa de medição do HMI deve ser alterada para corresponder à realidade no local?
A faixa de medição é relativa ao transmissor; basta que a escala exibida na tela esteja de acordo com a do transmissor. É possível usar o controlador 475 para verificar a faixa de medição. A faixa de temperatura medida pelo sensor PT100 não é tão limitada assim, certo?
A faixa de medição da resistência térmica representa o intervalo que ela é capaz de medir. Já a faixa de medição do transmissor é aquela que é exibida nas configurações do dispositivo. Por exemplo, se a entrada do transmissor for de 0~200℃ e a saída for de (4~20) mA, então a faixa de medição exibida será 0~200℃
Não existem 475 controladores manuais. Na verdade, em nossas empresas do setor, não há nenhuma área ou cargo relacionado a instrumentação. O resistor térmico está embutido nos enrolamentos do estator do motor; sua faixa de medição está indicada na placa de identificação da caixa de conexões. Além disso, esses valores não correspondem aos especificados nos planos fornecidos pelo fabricante. . .
Obrigado pelos comentários dos colegas de cima! O que foi dito no 3º andar está certo! De repente, lembrei que o transmissor tem entrada Pt100: 100 ohms a 0 graus. A entrada e a saída devem estar já configuradas corretamente.
Olhe para o transmissor: defina o PLC de acordo com a faixa de medição do transmissor.
Basta corresponder as variações de temperatura com a faixa de medição no DCS
Se a variação de temperatura do PT100 não puder ser corrigida, então é preciso alterar o sistema, garantindo que as faixas de medição em ambas as extremidades sejam iguais; caso contrário, a exibição ficará incorreta
Claro que precisa corresponder, caso contrário haverá desvios. O problema é que ninguém sabe qual deve ser a faixa de medição do HMI nas posições de controle
Basta corresponder as variações de temperatura com a faixa de medição no DCS
É necessário consultar a comunicação para saber a faixa de medição específica do transmissor, que deve ser compatível com a do DCS, e não com a indicada na placa identificativa.