Pergunta de um leigo – Problema na conversão de sinais Pt100

2019-07-01View Original

Thread Content

Caros colegas: Informações sobre a situação: Em um determinado motor, é utilizada uma resistência térmica Pt100 para medir a temperatura do componente em questão. Esse valor é convertido em um sinal de 4~20mA por meio de um transmissor, e esse sinal é enviado ao PLC. A faixa de display da temperatura no HMI está definida entre 0~200°C. No entanto, constatou-se que a placa identificativa na caixa de conexões do local indicava que a faixa de temperatura da resistência térmica era de -40~+150℃. Pergunta: A faixa de medição do HMI deve ser alterada para corresponder à realidade no local?
Reply #22019-07-01
A faixa de medição é relativa ao transmissor; basta que a escala exibida na tela esteja de acordo com a do transmissor. É possível usar o controlador 475 para verificar a faixa de medição. A faixa de temperatura medida pelo sensor PT100 não é tão limitada assim, certo?
Reply #32019-07-01
A faixa de medição da resistência térmica representa o intervalo que ela é capaz de medir. Já a faixa de medição do transmissor é aquela que é exibida nas configurações do dispositivo. Por exemplo, se a entrada do transmissor for de 0~200℃ e a saída for de (4~20) mA, então a faixa de medição exibida será 0~200℃
Reply #42019-07-02
Não existem 475 controladores manuais. Na verdade, em nossas empresas do setor, não há nenhuma área ou cargo relacionado a instrumentação. O resistor térmico está embutido nos enrolamentos do estator do motor; sua faixa de medição está indicada na placa de identificação da caixa de conexões. Além disso, esses valores não correspondem aos especificados nos planos fornecidos pelo fabricante. . .
Reply #52019-07-02
Obrigado pelos comentários dos colegas de cima! O que foi dito no 3º andar está certo! De repente, lembrei que o transmissor tem entrada Pt100: 100 ohms a 0 graus. A entrada e a saída devem estar já configuradas corretamente.
Reply #62019-07-02
Olhe para o transmissor: defina o PLC de acordo com a faixa de medição do transmissor.
Reply #72019-07-02
Basta corresponder as variações de temperatura com a faixa de medição no DCS
Reply #82019-07-04
Se a variação de temperatura do PT100 não puder ser corrigida, então é preciso alterar o sistema, garantindo que as faixas de medição em ambas as extremidades sejam iguais; caso contrário, a exibição ficará incorreta
Reply #92019-07-04
Claro que precisa corresponder, caso contrário haverá desvios. O problema é que ninguém sabe qual deve ser a faixa de medição do HMI nas posições de controle
Reply #102019-07-05
Basta corresponder as variações de temperatura com a faixa de medição no DCS
Reply #112019-07-05
É necessário consultar a comunicação para saber a faixa de medição específica do transmissor, que deve ser compatível com a do DCS, e não com a indicada na placa identificativa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.