Condições que os instrumentos de válvulas de regulação e válvulas de controle precisam atender

2019-07-02View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por SACREDSOUL em 2019-7-2 às 13:26. Para um válvula de regulação, é necessário saber a diferença de pressão quando ela está fechada, bem como as pressões antes e depois da válvula. Para válvulas de comutação, é necessário saber a diferença de pressão no estado fechado; não importa se há pressão antes ou depois da válvula, certo? Obs.: A pressão antes e depois da válvula se refere às condições durante o funcionamento, certo? ; A diferença de pressão quando a válvula é fechada refere-se à diferença de pressão no momento do fechamento ou à diferença de pressão na fase final de estabilização após o fechamento?
Reply #22019-07-02
Na verdade, quero saber sobre como desativar a diferença de pressão. Por favor, expliquem lá embaixo.
Reply #32019-07-02
O que é necessário e os formulários típicos podem ser encontrados nas normas de projeto para sistemas de controle automático em instalações químicas. A pressão após a válvula é a pressão do sistema posterior. A fabricante utiliza a diferença de pressão para calcular a força de torque.
Reply #42019-07-02
Diferença de pressão com a válvula completamente fechada. Só assim é possível calcular o torque adequado para o atuador
Reply #52019-07-02
Para válvulas de comutação, geralmente basta saber a diferença de pressão no estado fechado. A pressão antes e depois da válvula geralmente é calculada considerando que a diferença de pressão é 0 quando ela está aberta. Como a válvula tem apenas dois estados, a força motriz durante o funcionamento pode ser calculada com base na diferença de pressão no estado fechado. A diferença de pressão ao fechar a válvula de comutação, no caso de uma válvula de corte de emergência, é calculada com base na diferença de pressão no instante do fechamento. Isso porque a inércia do meio no tubo afeta a velocidade de fechamento (isso vale apenas para líquidos; gases não apresentam esse problema). A válvula de corte de emergência marcada também não precisa levar esse problema em consideração) ; Se for um corte normal, calcule com base na diferença de pressão da fase final de estabilização. Na verdade, na maioria dos casos, basta utilizar a pressão de projeto do tubo como valor para determinar a diferença de pressão necessária para acionar a válvula de controle. Simples, direto e infalível.
Reply #62019-07-03
Obrigado, você explicou tudo com muita detalhe. Poderia falar mais sobre as válvulas de regulação?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.