A bomba de transporte de matéria-prima do equipamento existente fica a 500 metros da sala de controle. O sistema de intertravamento SIS é usado para desligar automaticamente a bomba de transporte. Devido à reorganização do complexo industrial, os tanques de armazenamento de matéria-prima precisam ser removidos de seus locais originais, e a bomba de transporte também precisa ser levada para outro lugar. Após a remoção, a bomba ficará a aproximadamente 2000 metros do gabinete de controle DCS. Por isso, os responsáveis temem que o comprimento excessivo dos cabos possa afetar o funcionamento do sistema de intertravamento. Gostaria muito que alguém pudesse sugerir alguma solução. Muito obrigado!
Qual é a relação entre o comprimento da linha e o intertravamento? Não faz sentido
Existem bons planos. Faça com que o seu chefe coloque as suas preocupações no bolso, assim está resolvido. :Lol, esse líder inútil… Sempre criando problemas sem motivo algum. Que preguiçoso……
A transmissão do sinal diminui à medida que a distância aumenta, mas essas perdas podem ser corrigidas; mesmo a grandes distâncias, isso não causa problemas.
As suas bombas são controladas diretamente pelo SIS? A partida e parada da bomba ocorre no circuito de 220V; não deveria ser controlado por um relé na sala de distribuição de energia?
Os circuitos de controle em cadeia geralmente transmitem sinais digitais sem quase nenhuma atenuação. Além disso, o controle em cadeia é feito a partir da sala de distribuição de energia, e não depende da distância em relação aos equipamentos
Foi sugerido lá em cima que, em vez do SIS controlar diretamente as bombas no local, ele deveria ir até a sala de distribuição de energia. A menos que haja um botão de parada de emergência no local, associado a outras intertravamentos?
O sinal de comutação a 2000 metros não é afetado.
Os relés SIS da nossa fábrica não estão conectados a interruptores passivos; eles possuem uma fonte de alimentação de 220V. Tanto o funcionamento quanto a parada das bombas dependem dessa fonte de 220V. Portanto, quando a posição das bombas muda, o comprimento dos cabos aumenta em mais de 1000 metros. Há preocupação com a atenuação da tensão de 220V nesse cenário
Mesmo em uma tensão de 220V, o controle da fonte de energia acontece por meio do relé no circuito secundário da bomba. O relé funciona com uma tensão bem baixa. Tente calcular qual é a perda de tensão nos cabos a uma distância de 2000 metros. Qual é a tensão mínima necessária para que o relé funcione? Assim, não haverá problemas. 2000 metros não representam um problema.
Em linhas de controle de comunicação a longas distâncias, é necessário levar em consideração não apenas a queda de tensão, mas também a capacidade da linha, que pode impedir que os contatos e relés de corrente alternada sejam acionados. Para mais detalhes, consulte as páginas P1105-P1106 da quarta edição do manual de projeto para fornecimento e distribuição de energia industrial e residencial. Lá, na Tabela 12.1-13, são apresentados os valores de referência para o comprimento crítico das linhas de controle de corrente alternada, calculados com base na capacidade crítica, bem como os valores máximos de referência para as linhas de controle, calculados com base na queda de tensão
Em linhas de controle de comunicação a longas distâncias, é necessário levar em consideração não apenas a queda de tensão, mas também a capacidade da linha, que pode impedir que os contatos e relés de corrente alternada sejam acionados. Para mais detalhes, consulte as páginas P1105-P1106 da quarta edição do manual de projeto para fornecimento e distribuição de energia industrial e residencial. Lá, na Tabela 12.1-13, são apresentados os valores de referência para o comprimento crítico das linhas de controle de corrente alternada, calculados com base na capacidade crítica, bem como os valores máximos de referência para as linhas de controle, calculados com base na queda de tensão
A intertravamento da bomba deve ser implementado pelo SIS e pelo MCC elétrico.
Se o comprimento do circuito for grande, é possível mover os instrumentos em cadeia ou as válvulas de interrupção em cadeia, para garantir que a distância de interrupção esteja adequada