Ajuda: Como ler os valores indicados por este instrumento?
Thread Content
Ajuda: Como ler os valores indicados por este instrumento? É usado em câmaras frigoríficas.3. Conversão entre diferentes unidades de pressão: 1 MPa = 10,2 kg/cm² = 10 bar = 145 Psi.
Leitura da temperatura:
1. No manômetro de baixa pressão, contando de fora para dentro:
– Primeira circunferência: cor preta; valor da pressão, em MPa.
– Segunda circunferência: cor verde; valor da temperatura do R407C, em °C.
– Terceira circunferência: cor vermelha; valor da temperatura do R134a, em °C.
– Quarta circunferência: cor verde; valor da temperatura do R22, em °C.
– Quinta circunferência: cor verde; valor da temperatura do R404A, em °C.
Se um ar-condicionado utilizar o gás R22, a pressão de baixa pressão durante o funcionamento será de 0,4 MPa, e a temperatura de evaporação correspondente será de aproximadamente 0 graus Celsius. Se um resfriador utilizar o gás refrigerante R134a, durante seu funcionamento, a pressão de baixa pressão de 0,3 MPa corresponde a uma temperatura de condensação de aproximadamente 8 graus. 2. Manômetro: contando de fora para dentro, o primeiro círculo é preto e indica a pressão, em unidades de MPa (megapascals). O segundo círculo é verde e indica a temperatura do R407C, em graus Celsius. O terceiro círculo é vermelho e indica a temperatura do R134a, também em graus Celsius. O quarto círculo é verde e indica a temperatura do R22, em graus Celsius. O quinto círculo é verde e indica a temperatura do R404A, em graus Celsius. Se um ar-condicionado utilizar o R22 como gás refrigerante, então, durante seu funcionamento, uma pressão de 1,8 MPa corresponde a uma temperatura de condensação de aproximadamente 50 graus Celsius. Se um resfriador de água utilizar o refrigerante R404A, durante seu funcionamento, a pressão de alta pressão de 1,8 MPa corresponde a uma temperatura de condensação de aproximadamente 45 graus. Quatro observações adicionais: 1. MPa = megapascal; kg/cm² = quilograma-força por centímetro quadrado. 2. As unidades de pressão podem variar dependendo do medidor utilizado; é preciso verificar as indicações no mostrador antes de ler a pressão. 3. Em resfriadores de água e ar-condicionados, geralmente são utilizados os gases R22, R407C e R134a ; Refrigerador de baixa temperatura R22 R404A ; Ar-condicionado residencial R22 ou R410A ; Ar-condicionado de automóveis: R134, R12. 4. Quando o compressor não está em funcionamento, a pressão fica equilibrada, ou seja, a pressão alta e a pressão baixa são iguais. Esse valor de pressão corresponde à temperatura ambiente ou à temperatura da água no radiador. Por exemplo, quando a temperatura ambiente do R22 é de 30 graus, a pressão de equilíbrio no manômetro é de aproximadamente 1,1 MPa. Já quando a temperatura ambiente do R22 é de 10 graus, a pressão de equilíbrio no manômetro é de aproximadamente 0,6 MPa