Ajuda: Como ler os valores indicados por este instrumento? É usado em câmaras frigoríficas.
Reply #22019-07-03
De acordo com o modelo do refrigerante de condensação, basta ler a temperatura anterior para saber
Reply #32019-07-03
De acordo com o tipo de refrigerante, há uma cor correspondente
Reply #42019-07-03
É possível ler a temperatura e a pressão ao mesmo tempo?
Reply #52019-07-03
A pressão no anel externo é de 0,7 megapascal. A temperatura do gás refrigerante R407C é de 10°C, a do R134a é de 30°C, a do R22 é de 15°C, e a do R404a é de 9°C
Reply #62019-07-03
É que a temperatura de saturação varia sob diferentes pressões; a temperatura dos diferentes meios também varia com a pressão. As esferas lá dentro são o refrigerante
Reply #72019-07-03
I. Classificação dos manômetros de refrigeração: Geralmente, são divididos em “manômetros de alta pressão” e “manômetros de baixa pressão”. 1. Nos manômetros de baixa pressão, a leitura máxima geralmente fica entre 1,5 MPa e 1,8 MPa. 2. Nos manômetros de alta pressão, a leitura máxima geralmente fica entre 3,5 MPa e 3,8 MPa. II. Leitura da pressão: 1. Nos manômetros de baixa pressão, os valores indicados no círculo mais externo são expressos em MPa. Por exemplo, se o ponteiro indicar 0,3, então a pressão atual é de 0,3 MPa. 2. O valor indicado nas letras pretas na circunferência externa do manômetro de alta pressão é expresso em MPa. Por exemplo, se a agulha indicar 2, isso significa que a pressão atual é de 2,0 MPa.

3. Conversão entre diferentes unidades de pressão: 1 MPa = 10,2 kg/cm² = 10 bar = 145 Psi.

Leitura da temperatura:
1. No manômetro de baixa pressão, contando de fora para dentro:
– Primeira circunferência: cor preta; valor da pressão, em MPa.
– Segunda circunferência: cor verde; valor da temperatura do R407C, em °C.
– Terceira circunferência: cor vermelha; valor da temperatura do R134a, em °C.
– Quarta circunferência: cor verde; valor da temperatura do R22, em °C.
– Quinta circunferência: cor verde; valor da temperatura do R404A, em °C.
Se um ar-condicionado utilizar o gás R22, a pressão de baixa pressão durante o funcionamento será de 0,4 MPa, e a temperatura de evaporação correspondente será de aproximadamente 0 graus Celsius. Se um resfriador utilizar o gás refrigerante R134a, durante seu funcionamento, a pressão de baixa pressão de 0,3 MPa corresponde a uma temperatura de condensação de aproximadamente 8 graus. 2. Manômetro: contando de fora para dentro, o primeiro círculo é preto e indica a pressão, em unidades de MPa (megapascals). O segundo círculo é verde e indica a temperatura do R407C, em graus Celsius. O terceiro círculo é vermelho e indica a temperatura do R134a, também em graus Celsius. O quarto círculo é verde e indica a temperatura do R22, em graus Celsius. O quinto círculo é verde e indica a temperatura do R404A, em graus Celsius. Se um ar-condicionado utilizar o R22 como gás refrigerante, então, durante seu funcionamento, uma pressão de 1,8 MPa corresponde a uma temperatura de condensação de aproximadamente 50 graus Celsius. Se um resfriador de água utilizar o refrigerante R404A, durante seu funcionamento, a pressão de alta pressão de 1,8 MPa corresponde a uma temperatura de condensação de aproximadamente 45 graus. Quatro observações adicionais: 1. MPa = megapascal; kg/cm² = quilograma-força por centímetro quadrado. 2. As unidades de pressão podem variar dependendo do medidor utilizado; é preciso verificar as indicações no mostrador antes de ler a pressão. 3. Em resfriadores de água e ar-condicionados, geralmente são utilizados os gases R22, R407C e R134a ; Refrigerador de baixa temperatura R22 R404A ; Ar-condicionado residencial R22 ou R410A ; Ar-condicionado de automóveis: R134, R12. 4. Quando o compressor não está em funcionamento, a pressão fica equilibrada, ou seja, a pressão alta e a pressão baixa são iguais. Esse valor de pressão corresponde à temperatura ambiente ou à temperatura da água no radiador. Por exemplo, quando a temperatura ambiente do R22 é de 30 graus, a pressão de equilíbrio no manômetro é de aproximadamente 1,1 MPa. Já quando a temperatura ambiente do R22 é de 10 graus, a pressão de equilíbrio no manômetro é de aproximadamente 0,6 MPa
Reply #82019-07-04
Preto indica pressão, vermelho indica temperatura; os demais cores correspondem às temperaturas de refrigeração dos diferentes refrigerantes
Reply #92019-07-04
Na verdade, isso representa as temperaturas de saturação dos diferentes refrigerantes em diferentes pressões. A cor preta na circunferência externa representa a pressão, enquanto as cores diferentes na circunferência interna indicam os diferentes tipos de gás refrigerante. Basta saber qual tipo de gás refrigerante é utilizado no seu refrigerador para poder determinar a temperatura correspondente.
Reply #102019-07-04
Um ponteiro lê simultaneamente os valores de temperatura e pressão. Não se sabe qual é o princípio de funcionamento dele
Reply #112019-07-08
Na verdade, ainda se trata de pressão de leitura; é apenas como se houvesse uma tabela de correspondência entre pressão e temperatura para um refrigerante diferente naquele medidor!
Reply #122019-07-09
A explicação no segundo andar é super detalhada, parabéns :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.