Thread Content
Como mostrado na figura, um válvula de corte com feedback de posição conectada a um PLC. E então, os dois válvulas de retenção acima, além daquela seta e do “S” – o que significam? Também não encontrei nenhuma explicação sobre isso nas instruções no início do fluxograma. Qual é a função dessas duas válvulas?
Os dois no topo são válvulas eletromagnéticas. :D
DE: normalmente energizado – em condições normais, está energizado e carregado.
NDE: normalmente desenergizado – em condições normais, não está energizado e não está carregado.
Para saber mais sobre o funcionamento das duas válvulas eletromagnéticas, consulte este tópico: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1476191
De acordo com as especificações de projeto, quando o sistema exige alta segurança, é recomendado que as válvulas eletromagnéticas redundantes utilizem uma estrutura lógica “OU”; Quando o sistema exige alta disponibilidade, as válvulas eletromagnéticas redundantes devem utilizar uma estrutura lógica de “AND”. Na figura, S representa a válvula eletromagnética, e NDE significa excitação com carga constante. As setas indicam a direção da saída de ar em caso de perda de energia. Trata-se de 2 válvulas eletrônicas de 3 vias; obviamente, existe uma relação lógica entre elas. Para que o sistema de intertravamento funcione, é necessário que ambas as válvulas percam energia elétrica. O que se busca é alta disponibilidade.
NDE: normalmente desenergizado – em condições normais, não está excitado e não carrega eletricidade. Se for assim, então não é “de segurança contra falhas”; parece haver um problema no design.
Na figura, a válvula de corte pneumática é bastante importante; é necessário um controle redundante com dois solenóides, além de sinais de feedback da posição da válvula. Os dois solenóides utilizam um sinal DO. Mas o design dos canais de ar na figura não é adequado. Suponhamos que a válvula eletromagnética tenha três saídas de ar: entrada, saída e descarga! Portanto, a saída de ar do válvula eletromagnética acima deve ser conectada à saída de descarga da válvula eletromagnética abaixo; o tubo de bypass em paralelo deve ser conectado à entrada da válvula eletromagnética abaixo. Dessa forma, qualquer falha eletromagnética não fará com que a válvula chegue à posição de falha.
Gostaria de saber o que significa IA no topo
Você não sabe disso? Iniciais em inglês do ar de instrumentação
s representa a válvula eletromagnética; as setas indicam a direção do fluxo de ar. NDE: normalmente desenergizada. Duas válvulas eletromagnéticas formam um sistema de proteção contra falhas na passagem do ar.