Dúvidas sobre fluxogramas

2019-07-04View Original

Thread Content

Como mostrado na figura, um válvula de corte com feedback de posição conectada a um PLC. E então, os dois válvulas de retenção acima, além daquela seta e do “S” – o que significam? Também não encontrei nenhuma explicação sobre isso nas instruções no início do fluxograma. Qual é a função dessas duas válvulas?
Reply #22019-07-04
Os dois no topo são válvulas eletromagnéticas. :D
Reply #32019-07-04
DE: normalmente energizado – em condições normais, está energizado e carregado.
NDE: normalmente desenergizado – em condições normais, não está energizado e não está carregado.
Para saber mais sobre o funcionamento das duas válvulas eletromagnéticas, consulte este tópico: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1476191
Reply #42019-07-04
De acordo com as especificações de projeto, quando o sistema exige alta segurança, é recomendado que as válvulas eletromagnéticas redundantes utilizem uma estrutura lógica “OU”; Quando o sistema exige alta disponibilidade, as válvulas eletromagnéticas redundantes devem utilizar uma estrutura lógica de “AND”. Na figura, S representa a válvula eletromagnética, e NDE significa excitação com carga constante. As setas indicam a direção da saída de ar em caso de perda de energia. Trata-se de 2 válvulas eletrônicas de 3 vias; obviamente, existe uma relação lógica entre elas. Para que o sistema de intertravamento funcione, é necessário que ambas as válvulas percam energia elétrica. O que se busca é alta disponibilidade.
Reply #52019-07-05
NDE: normalmente desenergizado – em condições normais, não está excitado e não carrega eletricidade. Se for assim, então não é “de segurança contra falhas”; parece haver um problema no design.
Reply #62019-07-05
Na figura, a válvula de corte pneumática é bastante importante; é necessário um controle redundante com dois solenóides, além de sinais de feedback da posição da válvula. Os dois solenóides utilizam um sinal DO. Mas o design dos canais de ar na figura não é adequado. Suponhamos que a válvula eletromagnética tenha três saídas de ar: entrada, saída e descarga! Portanto, a saída de ar do válvula eletromagnética acima deve ser conectada à saída de descarga da válvula eletromagnética abaixo; o tubo de bypass em paralelo deve ser conectado à entrada da válvula eletromagnética abaixo. Dessa forma, qualquer falha eletromagnética não fará com que a válvula chegue à posição de falha.
Reply #72019-07-06
Gostaria de saber o que significa IA no topo
Reply #82019-07-24
Você não sabe disso? Iniciais em inglês do ar de instrumentação
Reply #92019-07-24
s representa a válvula eletromagnética; as setas indicam a direção do fluxo de ar. NDE: normalmente desenergizada. Duas válvulas eletromagnéticas formam um sistema de proteção contra falhas na passagem do ar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.