Thread Content
Como mostrado na figura, é controlado por duas válvulas eletromagnéticas. Nesse caso geral, é necessário realizar um controle em intertravamento? Ainda é preciso fazer redundância? ? ?
1. O redutor de pressão com filtro vai, por meio de um trecho em T, para a válvula de controle pneumático e, para outro lado, para as duas válvulas eletromagnéticas. 2. Isso serve como redundância para as válvulas eletromagnéticas: se ambas as válvulas perderem energia ao mesmo tempo, a válvula controlada por ar liberará o gás, fazendo com que a válvula fique na posição de falha
1. Os dois válvulas eletromagnéticas estão em série e devem ser usadas para controle de intertravamento. Já encontrei essa situação antes: quando tanto o DCS quanto o SIS precisavam intertravar essa válvula de corte, foram instaladas duas válvulas eletromagnéticas. A válvula localizada mais perto do cilindro é controlada pelo SIS. 2. As duas válvulas eletromagnéticas estão conectadas em paralelo, devendo funcionar como redundância; quando uma delas falha e perde energia, a outra ainda consegue funcionar.
Configuração redundante de válvulas eletromagnéticas: a falha de qualquer uma delas não afeta o funcionamento normal da válvula. O tanque de pressão normal vem com duas válvulas eletromagnéticas de aço inoxidável ASCO; empresa que não poupou gastos!
Configuração redundante de válvulas eletromagnéticas: a falha de qualquer uma delas não afeta o funcionamento normal da válvula. O tanque de pressão normal vem com duas válvulas eletromagnéticas de aço inoxidável ASCO; empresa que não poupou gastos!
Quem pode explicar em detalhes como funciona esta válvula?
Deve ser uma válvula de regulação de dupla ação com localizador
Com certeza é um cilindro de ação simples, sem localizador, pois os acessórios incluem apenas a válvula de filtragem e redução de pressão da SMC, a válvula eletromagnética da série 8327 da ASCO, e aquele dispositivo no topo que provavelmente é um interruptor de curso da ToPworx. Para determinar se se trata de um atuador de ação simples ou dupla, geralmente se olha para o tamanho: os modelos mais longos são, em geral, de ação simples, pois possuem molas internas; já os de ação dupla são mais curtos
A conexão redundante típica das válvulas eletromagnéticas garante que a troca de modo não ocorra caso uma das válvulas perca energia, exceto quando ambas as válvulas perdem energia, o que provocará a troca de modo. Essa configuração é adotada principalmente por motivos de operação confiável.
Configuração redundante com duas válvulas eletromagnéticas, geralmente encontrada em sistemas SIS. Aqui, é necessário que ambas as válvulas eletromagnéticas atuem para que a válvula se mova, o que confere uma alta disponibilidade. Após a válvula de redução de pressão, o ar é dividido em 2 circuitos. O tamanho dos tubos de ar é diferente: o menor conecta-se à válvula eletrônica, servindo para controlar o fluxo de ar e, assim, acionar ou desacionar a válvula BOOSTER (válvula controlada por ar). O outro circuito passa pela válvula controlada por ar, sendo utilizado para alimentar o cilindro e fazer com que a válvula se mova.
Esse tipo de válvula de intertravamento, com design redundante de válvulas eletromagnéticas, exige alta confiabilidade; deve ser uma válvula de intertravamento para os circuitos de segurança. De acordo com as regulamentações aplicáveis, os tanques que armazenam fontes de perigo de grau I e II devem ser equipados com válvulas de interrupção e integrados ao SIS. Vendo que este tanque de pressão atmosférica possui um nível elevado de intertravamento de segurança, deve ser porque o meio armazenado é bastante perigoso.
Olá, amigos! Poderiam me explicar o que significa controle intertravado e redundância? E o que é SIS? Sou iniciante, por favor, não me critiquem. Obrigado :)
A descarga de ar ocorre somente em caso de falha de energia, o que garante a disponibilidade da válvula eletromagnética. No entanto, a segurança é reduzida; não se recomenda o uso desse método em válvulas interligadas
O SIS é um sistema de intertravamento de segurança que, quando os valores atingem um nível específico, desativa os dispositivos críticos, servindo principalmente como proteção. Redundância significa que, se um componente falhar, outro continua a funcionar, sem afetar o uso do equipamento. Segundo essa válvula, existem duas válvulas eletromagnéticas; quando uma delas se danifica, a válvula não se move de forma alguma. A válvula só se moverá se ambas as válvulas eletromagnéticas perdem energia ou se danificarem ao mesmo tempo.
Também não significa necessariamente que, quem tem dinheiro suficiente, use apenas o melhor. É possível que haja requisitos elevados em termos de classe SIL; um eletroímã ASCO pode não atender a esses requisitos, sendo necessário usar dois em série para cumprir as condições