O sistema SIS estatística a redundância dos pontos de E/S?

2019-07-05View Original

Thread Content

Como mencionado no título, ao realizar a contagem dos pontos de E/S do sistema SIS, é necessário ter redundância 1:1 para todos os pontos AI/AO/DI/DO? Isso é feito para que todos os cartões estejam configurados com redundância? A classificação SIL é SIL1 e SIL2; isso não deve ter relação com o nível SIL, certo? Existe alguma norma que sirva de base para isso?
Reply #22019-07-05
De acordo com a norma GBT 50770-2013, “Especificações para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança em indústrias petroquímicas”, item 5.0.14, a unidade central de processamento, as unidades de entrada/saída, as unidades de comunicação e as unidades de alimentação dos controladores lógicos devem utilizar tecnologia de redundância. Entendo que, se você quiser seguir essa norma, então isso seria redundante
Reply #32019-07-05
Nível SIL2, requer redundância
Reply #42019-07-08
Essa situação é bastante rara; já que a classificação SIL já está definida, basta consultar o instituto de projetos correspondente. O SIS geralmente exige que a CPU tenha redundância tripla ou dupla. Além disso, não é necessário utilizar o nível SIL1 em sistemas SIS; os sistemas DCS já são capazes de atender às exigências do SIL1
Reply #52019-07-20
Geralmente, a redundância é utilizada para aumentar a segurança e a confiabilidade. Se for possível garantir que o espaço SFF das placas de E/S seja suficiente, então está tudo bem

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.