Thread Content
Até agora, eu estava usando uma combinação de transmissor e barreira de segurança. Mas, recentemente, percebi que, após conectar o transmissor à barreira de segurança, a tensão caía para cerca de 6V (sendo a tensão de entrada de 24V). Isso fazia com que o transmissor não funcionasse corretamente. Perguntei a várias pessoas e todas disseram que era por causa do alto consumo de energia pelo transmissor. Gostaria de saber se alguém conhece a verdadeira causa disso Como então resolver isso?
Primeiro, verifique se este transformador de pressão é intrinsecamente seguro, à prova de explosão ou não à prova de explosão
Primeiro, verifique se este transformador de pressão é intrinsecamente seguro, à prova de explosão ou não à prova de explosão
1. Há uma queda de tensão na barreira de segurança, de cerca de 5V. . . Deixe o irmão falar: a barreira de segurança é uma coisa inútil; ela não consegue fornecer estabilidade ao circuito elétrico. Não é confiável para uso. 2. Use barreiras de segurança; é necessário fazer alguns cálculos em relação à resistência no circuito de corrente. É necessário que a fórmula a seguir seja satisfeita para que o transmissor possa emitir sinais de forma correta em todo o seu intervalo de medição. ❲Tensão de alimentação – Queda de tensão na barreira de segurança – 0,02×(resistência do fio + resistência de coleta de corrente) ❳ ≥ Tensão mínima de excitação permitida pelo transmissor. 3. Seja preciso e direto ao ponto. Répteis não conseguem entender; isso não tem nada a ver comigo. Répteis, pequenos sapos: podem rastejar como quiserem. A seguir, são omitidos dez mil caracteres.............................. :lol
1 Tente trocar pela barreira de segurança. 2 Tente trocar pelo transmissor
Há queda de tensão, mas o motivo pela qual essa queda atinge os surpreendentes 18V é... Atualmente, estamos preparando melhorias no transmissor para atender às exigências do barreira de segurança, pois se trata de um problema em larga escala; não basta simplesmente substituir a barreira de segurança! ! Obrigado, o que você disse faz muito sentido
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 6/7/2019, às 12:47. A queda de tensão de 18V não se deve inteiramente à queda de tensão no barramento de segurança; provavelmente, a maior parte dessa queda ocorre nas resistências presentes no circuito. . . Devido à alta resistência no circuito, por exemplo, se a resistência de amostragem dos cartões DCS não for de valores baixos como 100 ou 50Ω, mas sim de 500Ω, então, à medida que a corrente flui, a tensão gerada na resistência será bastante alta. Isso faz com que a tensão que chega aos terminais do transmissor seja baixa. Quando a tensão é baixa demais e inferior à tensão mínima necessária para o funcionamento do transmissor, este não consegue gerar a corrente teórica desejada. Nesse caso, ele só consegue gerar uma corrente menor, de acordo com a lei de Ohm. :Lol. Além disso, quando há alimentação de 24VDC, a saída efetiva do barramento de segurança fica em torno de 18V. Isso significa que a resistência do circuito disponível permite apenas uma tensão de alguns volts. Vocês precisam verificar qual é a tensão de excitação mínima permitida pelo transmissor que estão utilizando. . . Geralmente, não deve ser superior a 13V DC. . . Caso contrário, o projeto elétrico do medidor é do tipo que dá nojo. :Lol. Além disso, também se pode considerar elevar a tensão de excitação para 28V DC como fonte de alimentação. . . Geralmente, não deve exceder 30V, pois isso aumenta o risco de danos ao chip e aos circuitos. .
Obrigado! Aprendendo. Nos testes reais, foi aplicada pressão contínua ao transmissor; à medida que a pressão aumentava, a tensão também diminuía drasticamente, com uma atenuação muito significativa. Não atende de forma alguma aos requisitos de uso
Já não é possível substituir a barreira de segurança, pois se trata de um produto produzido em massa; já é tarde demais para fazer essa substituição.....
O alto consumo de energia do transmissor e a baixa capacidade de carga da barreira de segurança podem causar esse resultado; portanto, é necessário fazer uma correspondência adequada. A correspondência não é boa; ou se troca a barreira de segurança, ou se troca o transmissor. Só é possível escolher um dos dois.