Atualmente, utiliza-se um sensor PT100 de três fios para medir líquidos a baixas temperaturas. O multímetro indica que a resistência do PT100 é de 40 ohms. De acordo com a escala de medição, a temperatura deveria ser de -159 graus, mas o display central mostra -173 graus. Os fios utilizados também não apresentam nenhum problema. Qual é a causa desse erro? O que fazer?
Qual é a resistência medida no módulo DCS? Qual é a resistência medida no local?
Uma variação de 3 a 4 Ω na resistência térmica já causa uma mudança de aproximadamente 10 graus. Primeiro, verifique qual é o erro do multímetro. Se o multímetro estiver correto, tente usar outro instrumento ou outra resistência térmica.
Primeiro, vá até o painel de controle e encontre os três fios conectados à resistência térmica. Verifique a resistência desses fios; se ela for diferente da resistência real no local, então o problema está nos fios. Verifique também os terminais de conexão. Se for o mesmo, é um problema com o cartão.
O resistor medido pelo módulo DCS é 4 ohms maior do que o valor em campo; todas as três fiações apresentam um aumento de 4 ohms
Vou compartilhar um caso com você. Implementamos um novo DCS em nossa fábrica, e no início tudo funcionou bem. De repente, a temperatura em uma das seções da planta aumentou em mais de 10 graus. Verificamos que o processo em si não tinha problemas; os termômetros locais, os dispositivos de controle e as barreiras de segurança também estavam em ordem. No final, o fabricante constatou que o problema era relacionado à conexão à terra. O DCS da Allen-Bradley requer três pontos de conexão à terra. Você pode dar uma olhada