Problemas de erro de exibição local e transmissão remota nos sistemas de controle Hilscher

2019-07-08View Original

Thread Content

Atualmente, utiliza-se um sensor PT100 de três fios para medir líquidos a baixas temperaturas. O multímetro indica que a resistência do PT100 é de 40 ohms. De acordo com a escala de medição, a temperatura deveria ser de -159 graus, mas o display central mostra -173 graus. Os fios utilizados também não apresentam nenhum problema. Qual é a causa desse erro? O que fazer?
Reply #22019-07-08
Qual é a resistência medida no módulo DCS? Qual é a resistência medida no local?
Reply #32019-07-08
Uma variação de 3 a 4 Ω na resistência térmica já causa uma mudança de aproximadamente 10 graus. Primeiro, verifique qual é o erro do multímetro. Se o multímetro estiver correto, tente usar outro instrumento ou outra resistência térmica.
Reply #42019-07-08
Primeiro, vá até o painel de controle e encontre os três fios conectados à resistência térmica. Verifique a resistência desses fios; se ela for diferente da resistência real no local, então o problema está nos fios. Verifique também os terminais de conexão. Se for o mesmo, é um problema com o cartão.
Reply #52019-07-18
O resistor medido pelo módulo DCS é 4 ohms maior do que o valor em campo; todas as três fiações apresentam um aumento de 4 ohms
Reply #62019-07-23
Vou compartilhar um caso com você. Implementamos um novo DCS em nossa fábrica, e no início tudo funcionou bem. De repente, a temperatura em uma das seções da planta aumentou em mais de 10 graus. Verificamos que o processo em si não tinha problemas; os termômetros locais, os dispositivos de controle e as barreiras de segurança também estavam em ordem. No final, o fabricante constatou que o problema era relacionado à conexão à terra. O DCS da Allen-Bradley requer três pontos de conexão à terra. Você pode dar uma olhada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.