Ajuda com instalação de transmissor de diferença de pressão e display LCD para baixas temperaturas

2019-07-08View Original

Thread Content

Sou uma pessoa sem grandes habilidades. Atualmente, o projeto exige a instalação de um medidor de nível, mas, devido aos custos, o medidor de nível foi substituído por um transmissor de diferença de pressão. O meio dentro do tanque está a 380°C. Qual o comprimento e o diâmetro necessários dos tubos de medição para que a temperatura do meio seja reduzida a um valor razoável? Quando a temperatura ambiente está abaixo de 40°C, o cristal líquido deixa de exibir imagem. Como fazer com que o cristal líquido mostre a imagem normalmente, sem o uso de aquecimento elétrico?
Reply #22019-07-08
1. A redução da temperatura do tubo de medição de pressão não depende do diâmetro e do comprimento do tubo. Como, durante o funcionamento normal, o meio dentro do tubo de medição quase não se move, basta que haja um trecho descendente no tubo de medição. Assim, ao abrir o instrumento, é possível introduzir o meio no tubo de medição primeiro; depois, após o resfriamento, ele pode ser introduzido no transmissor, evitando assim que o instrumento superaqueça ; 2. A falta de exibição do cristal líquido devido às baixas temperaturas não tem solução eficaz, a não ser o aquecimento. É possível instalar o transmissor perto da parte do equipamento que fica voltada para o lado onde sopra o vento, no inverno (dentro do seu equipamento, a temperatura chega a mais de 300 graus) ; Ou escolha um transmissor que utilize corrente mecânica para indicar o campo.
Reply #32019-07-08
Certo, obrigado. Para ter mais segurança, seria possível adicionar um tanque de condensação?
Reply #42019-07-08
O que é um meio com 380 graus? Se a temperatura cair, há possibilidade de formação de sólidos ou outras consequências? Considerar ou não a possibilidade de uso de mostradores remotos separados, além de transmissores sem fio e transmissão sem fio, com o sinal sendo enviado diretamente para o sistema
Reply #52019-07-08
A temperatura de ebulição da água a 2,5 MPa é de 223°C
Reply #62019-07-10
Como a temperatura no local é alta, pode-se utilizar um transmissor de diferença de pressão com duas flanges. Se o tanque não possuir flanges adequadas, pode-se usar um adaptador. As flanges devem ser preenchidas com óleo de silício resistente a altas temperaturas; caso contrário, o óleo se esgotará em poucos dias devido às altas temperaturas. Isso não tem relação com a alta temperatura no local; além disso, o medidor não está conectado diretamente ao tanque

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.