Qual é o princípio de controle da válvula de alívio desse compressor?
A fonte de gás é uma válvula reguladora de pressão (esta figura mostra um sistema autônomo); a própria válvula costuma ficar aberta em caso de falha. A válvula possui um localizador inteligente e um amplificador de pressão de ar; a válvula eletromagnética é utilizada para descarga de emergência
Em condições normais, o sinal elétrico é convertido em sinal pneumático (posicionamento elétrico), e o válvula é controlada por meio de uma válvula de três vias controlada por ar; Em caso de falha, a válvula eletromagnética controla a válvula pneumática para interromper o sinal, liberando a pressão do cilindro para a atmosfera.
O sistema de fluxo de ar acima foi desenvolvido para permitir que as válvulas se abram rapidamente e se fechem lentamente: 1. Em condições normais, a válvula eletromagnética controla a válvula pneumática; o posicionador (I/P) se conecta ao atuador por meio da válvula pneumática, permitindo um ajuste adequado; 2. Durante o esvaziamento por intertravamento, a válvula eletromagnética perde energia elétrica; assim, o circuito pneumático da válvula de controle é ativado. O atuador se conecta à saída de ar da válvula de controle, permitindo uma evacuação rápida do ar, o que faz com que a válvula se abra rapidamente (FO). Isso é geralmente utilizado no controle contra surtos em compressores.