Problemas com os instrumentos no sistema SIS

2019-07-08View Original

Thread Content

Como o título indica, no sistema SIS, se for do nível SIL2, é possível que os instrumentos DCS e os instrumentos SIS compartilhem o mesmo equipamento? Qual é o padrão desse tipo? Procurei por muito tempo, mas não consegui encontrar. Só me resta pedir ajuda aos especialistas! ! !
Reply #22019-07-08
Essas especificações são bem claras; consulte a GB/T 50770
Reply #32019-07-08
Pode-se observar que os documentos exigem que os instrumentos de segurança sejam independentes do sistema de controle do processo. No entanto, esse conceito é bastante genérico. Por isso, existem documentos adicionais que esclarecem a relação entre “é recomendável” e “deve ser feito”. Eles indicam em quais situações é adequado compartilhar esses instrumentos com o DCS, e em quais situações é necessário fazê-lo. Já que se trata de um sistema SIL2, certamente a análise HAZOP já foi realizada de forma adequada. Basta consultar os estúdios de projeto relevantes para obter mais informações. Os pontos que precisam se comunicar são conectados ao DCS. O SIS é utilizado principalmente para fins de proteção por intertravamento, enquanto o DCS serve principalmente para monitoramento e controle. Essa também é a abordagem predominante no projeto de sistemas de controle atualmente. Se houver algo que você ainda não saiba, sinta-se à vontade para entrar em contato pelo número 15169070869
Reply #42019-07-08
Teoricamente, pode-se compartilhar, mas normalmente são mantidos separados. A maioria dos dispositivos de controle atuais é da classe SIL2. Um circuito composto por dispositivos da classe SIL2 também deve ser capaz de atingir o nível SIL2. O SIS e o DCS compartilham a mesma fonte de sinais; desde que essa fonte atinja o nível SIL2, ela será suficiente para satisfazer os requisitos de segurança dos dois sistemas. Mas usar uma única fonte de sinal pode causar efeitos imprevisíveis, portanto é melhor mantê-las separadas (evitando assim interferências externas em cada uma delas). Empresas grandes como a CNPC e a Sinopec têm regras que proíbem explicitamente o compartilhamento. A norma GBT 50770-2013 “Padrões de Projeto para Sistemas de Instrumentação de Segurança em Indústrias Petroquímicas”, em seu item 6.2, estabelece que os instrumentos de medição da classe SIL1 podem ser compartilhados com o sistema de controle básico ; Os instrumentos de medição de nível SIL2 devem ser separados do sistema de controle do processo básico ; Os instrumentos de medição de nível SIL3 devem ser separados do sistema de controle básico.
Reply #52019-07-09
No fim das contas, é ainda uma questão de orçamento
Reply #62019-07-12
Os instrumentos do SIS devem ser configurados de forma independente
Reply #72019-07-12
A norma GB/T 50892-2013, que trata dos padrões de projeto para sistemas de controle de instrumentos em campos de petróleo e gás, bem como em redes de tubulações, estipula o seguinte em seu item 4.4.2: A configuração dos sensores nos circuitos de instrumentação de segurança deve atender aos seguintes requisitos: 1. A configuração independente dos sensores deve cumprir os seguintes critérios: 1) Nos circuitos de instrumentação de segurança da classe SIL1, os sensores podem ser compartilhados com o sistema de controle do processo; 2) Circuitos de funções de instrumentação de segurança de nível SIL2: os sensores devem ser separados do sistema de controle do processo ; 3) Circuitos de funções de instrumentação de segurança de nível SIL3: os sensores devem ser separados do sistema de controle do processo. 2 A configuração redundante dos sensores deve atender aos seguintes requisitos: 1) Para circuitos de função de segurança do nível SIL1, pode-se utilizar um único sensor ; 2) Para circuitos de funções de segurança de nível SIL2, é recomendado o uso de sensores redundantes ; 3) Nos circuitos de funções de segurança de nível SIL3, devem ser utilizados sensores redundantes. A formulação utilizada é adequada, ou seja, uma recomendação e não uma imposição. :):):):):):):):)
Reply #82019-07-14
As normas dão uma sensação de ambiguidade; atualmente, podem estar relacionadas a questões de investimento empresarial, e as pequenas empresas podem considerar a possibilidade de compartilhá-las. A longo prazo, é melhor se separarem. Quem sabe, daqui a dois anos essas regras possam exigir novamente que eles se separem (se acontecer algum acidente, não dá para continuar fingindo nada :( )
Reply #92019-07-15
De fato, os padrões são bastante vagos, e há suspeita de tentativa de encobrimento. Nós também pretendemos embalar separadamente
Reply #102019-07-20
Em condições normais, é recomendável que sejam utilizados dispositivos separados. Se for usado o mesmo instrumento de medição, é necessário avaliar se essa associação não afetará o funcionamento do SIS.
Reply #112019-07-22
Compreensão de “yí” e “yìng” nas normas: Yí: deve-se fazer o que for possível, de acordo com os requisitos. Realmente não é possível, pode-se recuar um passo, mas é preciso haver motivos suficientes, como o fato de realmente não ser possível. Não pense que, ao ver “adequado”, pode-se relaxar artificialmente as exigências ou deixar de seguir os padrões elevados; é preciso se esforçar ao máximo para cumpri-los. Deve-se fazer: é algo obrigatório, não há necessidade de discutir.
Reply #122019-07-22
Agora é preciso fazer análises Hazop e SIL, como a LOPA, … Se for necessário um nível de proteção independente, será que não se pode compartilhar o mesmo instrumento? Para provocar reflexões, é necessário que especialistas em segurança funcional expliquem……
Reply #132019-07-23
Geralmente, eles são configurados separadamente, o que é relativamente seguro. Mas, de fato, as normas são vagas
Reply #142019-07-23
Os instrumentos DCS e SIS não podem ser utilizados juntos, pois o SIS foi desenvolvido justamente para evitar que o DCS não consiga interromper em tempo real as fontes de perigo. Por isso, é necessário adicionar o SIS. Se os dois forem utilizados simultaneamente, certamente haverá mais instabilidade entre eles.
Reply #152019-07-24
Para se separar, dada a situação atual no país, uma separação forçada é uma tendência inevitável. Se não houver investimentos agora, será preciso fazer as reformas em breve; isso vai custar dinheiro e ainda causará paralisações das atividades. Pense bem!
Reply #162019-07-25
Opinião pessoal: Se os instrumentos necessários para o local não forem muito caros, é melhor mantê-los separados!
Reply #172019-08-09
Não é possível. Se houver requisitos relacionados ao nível de silício, então não dá. Se for usado em conjunto, a camada de proteção não fica isolada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.