Somos um sistema de vapor superaquecido de 40 quilos, utilizando medidores de vazão da marca Anuba. Após aproximadamente quatro anos de uso, o fluxo de vapor aumentou drasticamente. Foram realizadas várias verificações para identificar a causa, e acabou sendo confirmado que o problema estava no medidor de vazão. O transmissor foi substituído, e o tanque de resfriamento do medidor de vazão Anubis teve seu conteúdo drenado várias vezes, mas a situação não melhorou. Após a remoção da isolação do tanque de condensação, houve uma redução significativa no fluxo de vapor. No entanto, as flutuações no fluxo de vapor são muito grandes. Gostaria de receber ajuda. Obrigado
Reply #22019-07-11
O Aniu Ba precisa ser desmontado para inspeção
Reply #32019-07-11
É necessário manutenção periódica? Motivo?
Reply #42019-07-15
Isso provavelmente não é uma operação normal; além da formação de incrustações, o vapor não deve gerar nenhum tipo de resíduo, certo?
Reply #52019-07-15
É possível usar as válvulas de tipo vortex da Yokogawa; não é possível usar bocais. O trecho de tubo reto não possui número suficiente de orifícios nas placas de controle. Evite usar inserções ou até cones em V, a menos que seja absolutamente necessário. Para referência.
Reply #62019-07-15
É possível que haja ar acumulado no tubo de pressão, ou que o anel de vedação esteja deformado
Reply #72019-07-15
Com certeza, é um problema no hardware do equipamento, ou então um problema com o componente original, ou ainda um problema na parte de transmissão secundária. É possível trocar as peças para experimentar
Reply #82019-07-16
O que significa “transformação de Aniu Ba”? Existem exemplos?
Reply #92019-07-16
Sugestão: Remova o transmissor e, em seguida, abra os tubos de pressão para pressão positiva e negativa. Limpe-os bem para ver se é possível remover algum resíduo de lá. Por fim, o transmissor foi reinstalado e colocado em funcionamento. Esse método pode não resolver o problema, mas vale a pena tentar.
Reply #102019-07-19
Já foi feito, mas não teve efeito
Reply #112019-07-24
De acordo com as normas aplicáveis, a parte superior do lado a vapor do recipiente de equilíbrio não deve ser isolada termicamente
Reply #122019-07-24
Para medições normais de vapor superaquecido, recomenda-se o uso de sensores do tipo vortex; para medir o gás de alto-forno, os sensores do tipo Bourdon são mais precisos
Reply #132019-07-25
Existem exemplos reais? Por quê?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.