Thread Content
O supervisor aprovou essa prática, mas a equipe de especialistas verificou e disse que não era possível.
Isso exige que se pergunte ao grupo de especialistas como fazer as coisas da maneira correta. “Não é fácil trabalhar sem acabar exausto, e também não se consegue nada com isso.” :)
Ele nos pediu para procurarmos as normas por conta própria, mas nas normas não há instruções específicas! Outra maneira é colocar aquele pedaço de ferro curto de forma oblíqua. As pessoas do grupo de especialistas fizeram as perguntas e foram embora, sem dizer como as coisas deveriam ser corrigidas!
É possível fornecer uma abordagem viável?
Este tópico foi editado pela última vez por CHANGBAISHI em 11/07/2019, às 18:17. Geralmente, usa-se solda elétrica ou solda a cobre, e depois aplica-se tinta asfáltica para proteção contra corrosão. Se o grupo de especialistas diz que isso não funciona, então peça a eles que apresentem um método viável. Se você não pegar, então vou ter que pegar por você. Hehe, equipe de especialistas, procure o seu contrato; nele estão as normas de execução relevantes. Se não houver, então não há o que discutir. Desculpe, aconteceu de novo um erro de digitação. “Trabalhar sem seguir as regras não adianta; mesmo se morrer de cansaço, não haverá benefício algum. ”
Se você enviar essa pergunta para a versão segura, com certeza a resposta será diferente. Existem requisitos claros nas normas a respeito disso. Não sei em qual local está o seu sistema de aterramento. O comprimento de sobreposição normal é o dobro da largura da chapa
Dentro da sala do compressor, encontra-se uma área classificada como zona antiexplosiva. O grupo de especialistas disse: o comprimento da sobreposição é suficiente, mas a maneira como ela é feita está incorreta
Este tópico foi editado pela última vez por fjw3081585 em 12/07/2019, às 11:11. Conclusão: não está em conformidade. Em seguida, de acordo com a GB50169 e o conjunto de normas 12D10, a execução da superfície áspera naquela área deve seguir as instruções do conjunto de normas. Atualmente, existem foice curvas prontas para uso, que atendem aos requisitos das normas. Ao soldar, é necessário prestar atenção à área de sobreposição e garantir que a soldagem seja feita em três lados
Além disso, note que as normas nacionais para soldagem com conexão à terra são padrões obrigatórios, conforme estabelecido pelo grupo de especialistas. Não há erro nisso
O grupo de especialistas disse que o comprimento da sobreposição é suficiente, mas a maneira como ela é feita está incorreta. Será que então é preciso mudar a sobreposição do trecho mais curto, de uma sobreposição paralela para uma sobreposição oblíqua?
Já foi modificado conforme o tipo IV. No início, foi feito seguindo o método padrão de inclinação, mas depois o supervisor nos pediu para usar o método mostrado nas fotos. No entanto, quando a equipe de especialistas veio fazer a inspeção, disseram que isso não era aceitável. O problema é que o supervisor foi para casa se recuperar antes da chegada da equipe de especialistas, o que nos impediu de dar alguma explicação.
Pode me enviar uma versão eletrônica do catálogo? Obrigado. 1368691350@qq.com
Não consigo ver qual é o problema Eu entendo tudo sobre instrumentos elétricos!
É necessário fazer as correções de acordo com o método de sobreposição mostrado na figura.
Olá, você poderia me enviar um álbum de fotos? xqyjwx2011@163.com Obrigado