HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Como fazer a soldagem do barra de aterramento de forma a atender aos requisitos? Como exatamente deve ser feita a sobreposição?

2019-07-11View Original

Thread Content

O supervisor aprovou essa prática, mas a equipe de especialistas verificou e disse que não era possível.
Reply #22019-07-11
Isso exige que se pergunte ao grupo de especialistas como fazer as coisas da maneira correta. “Não é fácil trabalhar sem acabar exausto, e também não se consegue nada com isso.” :)
Reply #32019-07-11
Ele nos pediu para procurarmos as normas por conta própria, mas nas normas não há instruções específicas! Outra maneira é colocar aquele pedaço de ferro curto de forma oblíqua. As pessoas do grupo de especialistas fizeram as perguntas e foram embora, sem dizer como as coisas deveriam ser corrigidas!
Reply #42019-07-11
É possível fornecer uma abordagem viável?
Reply #52019-07-11
Este tópico foi editado pela última vez por CHANGBAISHI em 11/07/2019, às 18:17. Geralmente, usa-se solda elétrica ou solda a cobre, e depois aplica-se tinta asfáltica para proteção contra corrosão. Se o grupo de especialistas diz que isso não funciona, então peça a eles que apresentem um método viável. Se você não pegar, então vou ter que pegar por você. Hehe, equipe de especialistas, procure o seu contrato; nele estão as normas de execução relevantes. Se não houver, então não há o que discutir. Desculpe, aconteceu de novo um erro de digitação. “Trabalhar sem seguir as regras não adianta; mesmo se morrer de cansaço, não haverá benefício algum. ”
Reply #62019-07-12
Se você enviar essa pergunta para a versão segura, com certeza a resposta será diferente. Existem requisitos claros nas normas a respeito disso. Não sei em qual local está o seu sistema de aterramento. O comprimento de sobreposição normal é o dobro da largura da chapa
Reply #72019-07-12
Dentro da sala do compressor, encontra-se uma área classificada como zona antiexplosiva. O grupo de especialistas disse: o comprimento da sobreposição é suficiente, mas a maneira como ela é feita está incorreta
Reply #82019-07-12
Este tópico foi editado pela última vez por fjw3081585 em 12/07/2019, às 11:11. Conclusão: não está em conformidade. Em seguida, de acordo com a GB50169 e o conjunto de normas 12D10, a execução da superfície áspera naquela área deve seguir as instruções do conjunto de normas. Atualmente, existem foice curvas prontas para uso, que atendem aos requisitos das normas. Ao soldar, é necessário prestar atenção à área de sobreposição e garantir que a soldagem seja feita em três lados
Reply #92019-07-12
Além disso, note que as normas nacionais para soldagem com conexão à terra são padrões obrigatórios, conforme estabelecido pelo grupo de especialistas. Não há erro nisso
Reply #102019-07-12
O grupo de especialistas disse que o comprimento da sobreposição é suficiente, mas a maneira como ela é feita está incorreta. Será que então é preciso mudar a sobreposição do trecho mais curto, de uma sobreposição paralela para uma sobreposição oblíqua?
Reply #112019-07-13
Já foi modificado conforme o tipo IV. No início, foi feito seguindo o método padrão de inclinação, mas depois o supervisor nos pediu para usar o método mostrado nas fotos. No entanto, quando a equipe de especialistas veio fazer a inspeção, disseram que isso não era aceitável. O problema é que o supervisor foi para casa se recuperar antes da chegada da equipe de especialistas, o que nos impediu de dar alguma explicação.
Reply #122019-07-13
Pode me enviar uma versão eletrônica do catálogo? Obrigado. 1368691350@qq.com
Reply #132019-07-28
Não consigo ver qual é o problema Eu entendo tudo sobre instrumentos elétricos!
Reply #142019-07-28
É necessário fazer as correções de acordo com o método de sobreposição mostrado na figura.
Reply #152021-04-02
Olá, você poderia me enviar um álbum de fotos? xqyjwx2011@163.com Obrigado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.