Vamos ver se esses dois métodos de série de resistências funcionam Nos materiais que vi, usa-se sempre esse tipo de conexão. Essa conexão do tipo acima também é válida?
Reply #22019-07-11
A resistência em série ocorre porque a carga não é suficiente
Reply #32019-07-11
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 11/07/2019, às 17:39. A resistência e o transmissor estão conectados em paralelo; isso faz com que a corrente seja dividida entre eles. Assim, o valor da corrente de saída do transmissor não corresponde à corrente recebida pelo medidor posterior, o que indica uma conexão incorreta.
Reply #42019-07-12
Ontem, um dos relógios da nossa equipe não conseguiu se conectar ao 475. Então, o técnico tentou usar o método de conexão de resistores mencionado acima, mas ainda assim não houve comunicação. No final, concluiu-se que havia algum problema com o relógio. Existe apenas esse método para conectar um resistor de 250 ohms? Não há outras maneiras?
Reply #52019-07-12
As resistências devem ser conectadas em série, mas o controlador manual pode ter várias formas de conexão em paralelo
Reply #62019-07-12
Sim, só é possível usar o tipo de conexão abaixo: uma resistência de 250 ohms em série com o transmissor (pode ser conectada aos polos positivo e negativo do transmissor).
Reply #72019-07-12
Acima está em paralelo; para distribuir a corrente, é preciso levar em consideração a resistência interna da fonte de alimentação. Se essa resistência for muito alta e puder ser ignorada, então é possível conectar daquela maneira. Caso contrário, não vai funcionar
Reply #82019-07-12
Pessoalmente, acho que se deve levar em consideração a resistência de saída do transmissor (geralmente, a resistência de entrada dos instrumentos é alta, enquanto a resistência de saída é baixa). Quando a resistência de saída é baixa, ela fica próxima da resistência em paralelo, o que certamente causa uma divisão da corrente.
Reply #92019-07-12
O transmissor funciona como uma fonte de corrente constante, com uma resistência de saída muito alta. Geralmente, a resistência de saída não é levada em consideração.....
Reply #102019-07-12
Isso mesmo, negligenciei a relação entre uma alta resistência em paralelo com uma baixa resistência
Reply #112019-07-12
Só o método abaixo funciona: a corrente passa por 250 ohms e se transforma em tensão; a comunicação com o controlador manual é feita por meio de sinais de tensão :)
Reply #122019-08-01
A maneira correta de fazer a conexão é da seguinte forma. Claro, com a conexão acima, às vezes também é possível se comunicar; o motivo exato não é claro.
Reply #132019-08-09
Sistema de três fios, pode ser conectado em paralelo nas extremidades do sinal; o sistema de dois fios só pode ser conectado em série

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.