1. Instrumentos como transformadores de pressão e medidores de vazão se comunicam por meio do Hart; é necessário fornecer alimentação de 24V para eles? (Ontem, conectei um transformador de tensão; usei um gerador de sinais para aplicar uma tensão de 10V, e o dispositivo 475 conseguiu se comunicar.) 2. O transformador de tensão (que não está conectado ao circuito DCS) foi colocado na sala de controle. Por que, ao usar o dispositivo 475, não é possível se comunicar mesmo com a utilização de uma resistência de 250 ohms? Peço aos especialistas que me ajudem com suas orientações
É a mesma transformadora de pressão, não é? 475 consegue se comunicar
Será que já há uma resistência em série dentro da fonte de alimentação?
É a tensão de 10V fornecida pelo gerador de sinais
Sua fonte de alimentação chega primeiro ao 475, e depois o 475 se conecta aos instrumentos. É estranho que seja possível se comunicar com uma tensão de 10 volts
1. A maioria dos instrumentos de dois fios funciona com 12V; não é estranho que alguns funcionem com 10V, e também há aqueles que funcionam com 7–8V. Em uma alimentação normal de 24V, parte da tensão é distribuída entre a carga e os fios. Se a resistência total da carga for de 500 ohms, então, com 20mA, a tensão no transmissor será de 14V. 2. Quando o comunicador está conectado a uma resistência de 250 ohms, isso serve para converter sinais digitais na forma de pulsos de corrente em sinais de tensão. Portanto, não é necessário que seja exatamente 250 ohms; basta que a tensão de conversão seja maior do que a sensibilidade do comunicador para que haja comunicação possível. 250 ohms é apenas um parâmetro que se aplica em condições experimentais específicas, como os parâmetros de distribuição dos fios e a distância de transmissão. O fato de não se atender a essas condições não significa necessariamente que algo esteja errado ; A resistência de conversão não precisa ser um componente separado; todas as resistências no circuito de sinal (incluindo a resistência interna da fonte de alimentação) podem desempenhar essa função. Portanto, geralmente não é necessário conectar um resistor adicional para a conexão do comunicador no local. Na maioria dos casos, o que o autor descreve é uma resistência interna elevada da fonte de alimentação, como por exemplo, na alimentação de alguns equipamentos de verificação.