2019-07-12View Original

Thread Content

1. Instrumentos como transformadores de pressão e medidores de vazão se comunicam por meio do Hart; é necessário fornecer alimentação de 24V para eles? (Ontem, conectei um transformador de tensão; usei um gerador de sinais para aplicar uma tensão de 10V, e o dispositivo 475 conseguiu se comunicar.) 2. O transformador de tensão (que não está conectado ao circuito DCS) foi colocado na sala de controle. Por que, ao usar o dispositivo 475, não é possível se comunicar mesmo com a utilização de uma resistência de 250 ohms? Peço aos especialistas que me ajudem com suas orientações
Reply #22019-07-12
É a mesma transformadora de pressão, não é? 475 consegue se comunicar
Reply #32019-07-12
Será que já há uma resistência em série dentro da fonte de alimentação?
Reply #42019-07-12
É a tensão de 10V fornecida pelo gerador de sinais
Reply #52019-07-13
Sua fonte de alimentação chega primeiro ao 475, e depois o 475 se conecta aos instrumentos. É estranho que seja possível se comunicar com uma tensão de 10 volts
Reply #62019-07-13
1. A maioria dos instrumentos de dois fios funciona com 12V; não é estranho que alguns funcionem com 10V, e também há aqueles que funcionam com 7–8V.   Em uma alimentação normal de 24V, parte da tensão é distribuída entre a carga e os fios. Se a resistência total da carga for de 500 ohms, então, com 20mA, a tensão no transmissor será de 14V. 2. Quando o comunicador está conectado a uma resistência de 250 ohms, isso serve para converter sinais digitais na forma de pulsos de corrente em sinais de tensão.   Portanto, não é necessário que seja exatamente 250 ohms; basta que a tensão de conversão seja maior do que a sensibilidade do comunicador para que haja comunicação possível. 250 ohms é apenas um parâmetro que se aplica em condições experimentais específicas, como os parâmetros de distribuição dos fios e a distância de transmissão. O fato de não se atender a essas condições não significa necessariamente que algo esteja errado ;   A resistência de conversão não precisa ser um componente separado; todas as resistências no circuito de sinal (incluindo a resistência interna da fonte de alimentação) podem desempenhar essa função. Portanto, geralmente não é necessário conectar um resistor adicional para a conexão do comunicador no local. Na maioria dos casos, o que o autor descreve é uma resistência interna elevada da fonte de alimentação, como por exemplo, na alimentação de alguns equipamentos de verificação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.