Como controlar a válvula elétrica com o botão de parada de emergência do SIS?

2019-07-12View Original

Thread Content

A pedido, o dispositivo deve ser integrado ao sistema SIS. No entanto, o sistema DCS original utiliza válvulas de regulação elétricas. O problema é que o botão de parada de emergência do sistema SIS funciona por meio de um relé de 24V, para desligar as válvulas e bombas em situações de emergência. Como são utilizadas válvulas elétricas como válvulas de fechamento, não é possível controlar seu funcionamento por meio de um relé. As válvulas eletromagnéticas podem ser usadas, mas elas não fornecem feedback sobre a posição da válvula, ou seja, não se sabe se ela está aberta ou fechada. Sem fonte de ar, não é possível utilizar válvulas pneumáticas. Alguém que entenda bem disso, pode me ajudar? Como fazer com que o relé desligue a válvula elétrica ao pressionar o botão de parada de emergência? Como fazer os conexões? Muito grato. A válvula elétrica possui fonte de energia de reserva. Este é o diagrama lógico de intertravamento
Reply #22019-07-12
As normas exigem que os atuadores do SIS sejam válvulas pneumáticas; válvulas elétricas não são permitidas. Se a inspeção de segurança detectar isso, trata-se de um risco grave, o que pode levar à emissão de uma notificação para interromper as atividades.
Reply #32019-07-12
O departamento de design disse que não há uma exigência obrigatória quanto à forma em que as válvulas devem ser fabricadas
Reply #42019-07-12
Consulte o item 7.1.2 da norma GB/T50770-2013
Reply #52019-07-15
De fato, as normas estabelecem claramente que os sistemas de instrumentação de segurança na indústria petroquímica não devem utilizar válvulas controladas eletronicamente
Reply #62019-07-16
Não é adequado; ou seja, ainda pode ser usado, mas com dificuldade. Não há intenção de obrigar.
Reply #72019-07-17
É necessário substituir por um atuador eletro-hidráulico para que funcione sem energia elétrica. A válvula elétrica perde energia para permanecer fechada.
Reply #82019-07-17
Sem levar em consideração os requisitos normativos, minha ideia é a seguinte: 1. Se a válvula elétrica tiver um modo de controle por posição, seria ótimo. Nesse caso, as conexões deveriam ser ajustadas para esse modo de controle; quando o relé perde energia, a válvula se fecha completamente; 2. Se não houver controle em modo binário, então deve-se utilizar um controle por seleção no SIS. A válvula elétrica do circuito pode ser ajustada em condições normais. Quando o sinal de intertravamento é recebido, há uma mudança para o circuito de emergência, sendo enviado um sinal para fechar a válvula elétrica, e esse sinal tem a maior prioridade. Além disso, após o fechamento por intertravamento da válvula, e uma vez que o processo for confirmado, é necessário redefinir manualmente a válvula elétrica para que ela possa ser utilizada novamente
Reply #92019-07-17
Já que dizem que não é adequado, deve haver um motivo para isso. Então, por que escolher uma válvula elétrica?
Reply #102019-07-17
Desligar a energia e fechar as válvulas não é possível, mas tudo o resto pode ser resolvido.
Reply #112019-07-17
Válvulas elétricas não conseguem garantir segurança em caso de falha

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.