Thread Content
A pedido, o dispositivo deve ser integrado ao sistema SIS. No entanto, o sistema DCS original utiliza válvulas de regulação elétricas. O problema é que o botão de parada de emergência do sistema SIS funciona por meio de um relé de 24V, para desligar as válvulas e bombas em situações de emergência. Como são utilizadas válvulas elétricas como válvulas de fechamento, não é possível controlar seu funcionamento por meio de um relé. As válvulas eletromagnéticas podem ser usadas, mas elas não fornecem feedback sobre a posição da válvula, ou seja, não se sabe se ela está aberta ou fechada. Sem fonte de ar, não é possível utilizar válvulas pneumáticas. Alguém que entenda bem disso, pode me ajudar? Como fazer com que o relé desligue a válvula elétrica ao pressionar o botão de parada de emergência? Como fazer os conexões? Muito grato. A válvula elétrica possui fonte de energia de reserva. Este é o diagrama lógico de intertravamento
As normas exigem que os atuadores do SIS sejam válvulas pneumáticas; válvulas elétricas não são permitidas. Se a inspeção de segurança detectar isso, trata-se de um risco grave, o que pode levar à emissão de uma notificação para interromper as atividades.
O departamento de design disse que não há uma exigência obrigatória quanto à forma em que as válvulas devem ser fabricadas
Consulte o item 7.1.2 da norma GB/T50770-2013
De fato, as normas estabelecem claramente que os sistemas de instrumentação de segurança na indústria petroquímica não devem utilizar válvulas controladas eletronicamente
Não é adequado; ou seja, ainda pode ser usado, mas com dificuldade. Não há intenção de obrigar.
É necessário substituir por um atuador eletro-hidráulico para que funcione sem energia elétrica. A válvula elétrica perde energia para permanecer fechada.
Sem levar em consideração os requisitos normativos, minha ideia é a seguinte: 1. Se a válvula elétrica tiver um modo de controle por posição, seria ótimo. Nesse caso, as conexões deveriam ser ajustadas para esse modo de controle; quando o relé perde energia, a válvula se fecha completamente; 2. Se não houver controle em modo binário, então deve-se utilizar um controle por seleção no SIS. A válvula elétrica do circuito pode ser ajustada em condições normais. Quando o sinal de intertravamento é recebido, há uma mudança para o circuito de emergência, sendo enviado um sinal para fechar a válvula elétrica, e esse sinal tem a maior prioridade. Além disso, após o fechamento por intertravamento da válvula, e uma vez que o processo for confirmado, é necessário redefinir manualmente a válvula elétrica para que ela possa ser utilizada novamente
Já que dizem que não é adequado, deve haver um motivo para isso. Então, por que escolher uma válvula elétrica?
Desligar a energia e fechar as válvulas não é possível, mas tudo o resto pode ser resolvido.
Válvulas elétricas não conseguem garantir segurança em caso de falha