Como mostrado na figura, há um medidor de vazão por diferença de pressão nos tubos de vapor. Será que é necessário instalar algum dispositivo de condensação nos tubos de medição da pressão? Ou será que a refrigeração acontece naturalmente devido ao comprimento do tubo de pressão? Quando o equipamento está funcionando normalmente, a parte do tubo de medição que fica perto do mostrador fica completamente cheia de água de condensação do vapor? Quando for ativado pela primeira vez, é necessário fechar primeiro a válvula de base, para que haja água condensada dentro do tubo. Só então a válvula de base deve ser aberta, a fim de evitar que o vapor muito quente danifique o transmissor Por favor, que os especialistas possam explicar
É necessário instalar um tanque de condensação; o tubo de pressão deve estar completamente cheio de água de condensação, sem presença de ar. Quando for utilizado pela primeira vez, é necessário abrir a válvula na parte inferior, fechar o conjunto de três válvulas antes do transmissor. Depois que houver água condensada nos tubos, deve-se eliminar o ar antes de ligar o medidor.
O tanque de condensação não é necessariamente obrigatório; ele deve estar completamente cheio de líquido de condensação antes de começar a operar.
Na verdade, não é necessário usar um tanque de condensação; basta enrolar o tubo dos instrumentos. Só que o comprimento necessário é um pouco maior, geralmente entre setenta e oitenta centímetros
Dependendo das circunstâncias, se a diferença de pressão estiver perto da tubulação de vapor, é melhor adicionar um tanque de condensação. Se a distância for maior, não é necessário adicioná-lo; o tubo de condução de pressão é suficientemente longo para conter o condensado. Antes de ligar a unidade, abra primeiro a válvula da raiz; as três válvulas do conjunto não devem ser abertas. Depois de encher com líquido condensado, é que a unidade pode ser colocada em funcionamento.
Eu simplesmente cancelei o uso do tanque de condensação e fiz a instalação diretamente, além de posicionar intencionalmente o medidor perto do ponto de amostragem, isolando adequadamente essa parte do medidor para evitar danos devido às altas temperaturas. No início de operação, é possível reduzir a abertura da válvula ou usar água para resfriamento, formando assim um líquido de condensação. Dessa forma, as medições também são precisas (dois tipos diferentes de medidores foram comparados em série), especialmente no inverno, não é necessário nenhum tipo de aquecimento adicional; se você achar que os dados de medição são estáveis e confiáveis, não há necessidade de realizar nenhuma verificação. Medição de vazão de vapor de 5 kg e 40 kg, sem necessidade de manutenção há mais de uma década, e o medidor nunca quebrou. Você não sente inveja? !
Mude a abordagem: em vez de usar um tubo de condensação, use um tubo de transmissão de pressão preenchido com óleo de silício. Assim, a pressão é transmitida por meio da membrana e do óleo de silício, e o problema é resolvido.
Desde que a instalação do método de coleta de pressão seja feita corretamente, não é necessário ter um tanque de condensação; é possível usar o medidor diretamente. A função do tanque de condensação é, basicamente, a de condensar, mas o tubo de condução de pressão também pode realizar essa função. A câmara de membrana do transmissor não consegue suportar altas temperaturas por um longo período de tempo, mas é possível fazê-lo por um curto período, desde que a válvula de equilíbrio do conjunto de três válvulas esteja fechada. No entanto, acho que, com o passar do tempo, isso pode reduzir a vida útil do transmissor. Portanto, é melhor esperar até que haja água condensada no tubo de pressão antes de abrir a válvula de fechamento. Mas eu nunca fiz isso antes; toda vez que um problema era resolvido, eu o colocava em uso imediatamente, sem querer esperar.
É difícil entender o que o autor está tentando dizer; basta olhar para um relógio na hora para entender.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 24/07/2019, às 08:04. Que tipo de óleo de silício você está usando? Lembro-me vagamente de que, primeiro, a densidade do óleo de silício é menor que a da água; algo em torno de 0,94 g/cm³, talvez. II. O coeficiente de expansão térmica do óleo de silício é maior que o da água, cerca de 5 vezes maior. Se você fizer isso, isso causará os seguintes problemas: primeiro, haverá sempre água condensada que se acumulará no fundo do óleo de silício. II. A água condensada acabará por expulsar todo o óleo de silício. III. Antes que o óleo de silício seja esgotado, a quantidade de água congelada nos dois tubos de medição de pressão não é mantida constante devido à falta de medidas técnicas adequadas. Se essa quantidade for diferente, a pressão da coluna de líquido também será diferente – o que acarreta erros adicionais. {:2_45:}
Olhei novamente para o seu post. Amor, você mencionou “membrana” em sua fala… Será a membrana de um medidor de diferença de pressão de duas flanges com preenchimento de óleo, certo? O que você chama de “tubo de pressão”, é um capilar cheio de óleo, certo? O medidor de diferença de pressão com duas flanges e sistema de enchimento a óleo é um instrumento de baixa precisão; seu erro de histerese é muito grande, assim como o erro de temperatura. Portanto, ele não é adequado para ser utilizado como instrumento de medição de vazão. {:2_45:}
É melhor não usar tanque de condensação: há menos vazamentos e menor necessidade de manutenção
Primeiro, instale um trecho de tubo horizontal para resfriar o líquido condensado. Na extremidade do tubo horizontal, há um conector em forma de “T”. Uma das extremidades desse conector está conectada ao tubo vertical… Esse conector é usado para conectar o manômetro. A outra extremidade do conector é utilizada para injetar água fria; nela é instalado um tampão. {:2_45:}
Um condensador pode ser adicionado, com a função de condensar o vapor em água, garantindo assim a precisão das leituras do medidor. Na maioria dos casos, na própria instalação, ocorre a condensação natural dos tubos de medição de pressão. Desde que a qualidade da membrana do medidor não seja muito ruim ou que o medidor usado seja corroído, ele geralmente funciona normalmente. É preciso esperar que os valores indicados pela condensação natural se estabilizem antes de fazer a leitura.
Não sei qual é o seu ambiente. Se, no inverno, for necessário manter a temperatura dos tubos, recomendo a utilização de um tanque de condensação. Ou então, como sugeriu a pessoa de cima, pode-se colocar o medidor bem perto dos tubos. Dessa forma, não há risco de danificar os instrumentos, e também não é preciso usar sistema de aquecimento. Mas acho que isso é difícil de implementar. Você pode pedir conselhos àquela pessoa de cima. Se for usado fluido anticongelante, com um tanque de condensação é possível adicionar mais dele. Durante o uso do fluido anticongelante, ele acaba se diluindo; portanto, ter mais fluido ajuda a mantê-lo em condições adequadas por mais tempo. Eu sou de Liaoning. No inverno, eu uso isolamento e fluido anticongelante para evitar congelamentos nos tubos de vapor
Se o tubo de medição de pressão for suficientemente longo, a refrigeração natural é suficiente; não é necessário instalar um condensador. Basta colocá-lo em funcionamento normalmente, até que o fluxo se estabilize nos valores indicados.
Se o tubo de medição de pressão for suficientemente longo, a refrigeração natural é suficiente; não é necessário instalar um condensador. Basta colocá-lo em funcionamento normalmente, até que o fluxo se estabilize nos valores indicados.
Nos medidores de vazão por diferença de pressão instalados nos tubos de vapor, é necessário instalar um dispositivo de condensação nos tubos de medição da pressão. Não há como ocorrer resfriamento natural nesse processo. Durante o funcionamento normal, a parte dos tubos de medição da pressão que fica perto do medidor deve estar completamente cheia de água de condensação do vapor. Quando for utilizado pela primeira vez, é preciso fechar primeiro a válvula de base do manômetro de diferença de pressão. Só depois que houver água condensada dentro do tubo é que se deve abrir a válvula de base
Grande mestre, o Xiao Bai gostaria de saber como adicionar água condensada dentro do tubo de transmissão de pressão. Ou seja, quando o vapor se transforma em água condensada, como posso saber se o tubo já está completamente cheio de água condensada? Além disso, qual é a função da válvula de equilíbrio mencionada pela senhor? Espero que possa me dar suas orientações. Obrigado