É possível usar pontos de temperatura de nível SIL2 com fios de dois cabos e duas cores?

2019-07-27View Original

Thread Content

De acordo com as especificações de instrumentação de segurança, em sistemas de nível SIL2, os pontos do SIS e os pontos do DCS devem ser instalados separadamente. Mas o equipamento é um recipiente de pressão antigo, com aberturas insuficientes. Qual é a solução? Sistemas com dois cabos e dois núcleos conseguem atender aos requisitos da certificação SIL2?
Reply #22019-07-27
A norma é que DCS e CS são dois pontos de detecção; aqui ainda há apenas um ponto de detecção
Reply #32019-07-27
Quero dizer, dois terminais e dois núcleos: ou seja, o componente de detecção e a saída são completamente independentes. Eles são apenas conectados ao mesmo conector. Isso não pode ser considerado como 2 pontos, então? :lol
Reply #42019-07-28
Atualmente, existem métodos de medição de temperatura por meio de sensores externos. Ao definir o material do tubo, sua espessura, o meio em questão, entre outros fatores, é possível calcular as perdas térmicas e medir com precisão a temperatura do meio dentro do tubo
Reply #52019-07-28
Seu DCS e SIS precisam ter pontos de monitoramento separados; não é permitido conectá-los ao mesmo ponto de detecção. Essa é uma exigência das normas
Reply #62019-07-28
Não dá, com dois cabos e dois núcleos, teoricamente os pontos sujeitos à ação do meio são os mesmos; se um deles estragar, o outro, desde que tenha qualidade exatamente igual, provavelmente também vai estragar.
Reply #72019-07-29
Dois transmissores são necessários para atender aos requisitos SIL 2
Reply #82019-08-09
Pessoalmente, acho que não é possível. Esses dois pontos de monitoramento são, na verdade, um único ponto de teste
Reply #92019-08-09
Em circuitos de nível SIL2, os componentes de medição devem ser instalados de forma independente e, preferencialmente, de forma redundante.
Reply #102019-08-09
Em circuitos de nível SIL2, os componentes de medição devem ser instalados de forma independente e, preferencialmente, de forma redundante.
Reply #112019-08-10
É possível. Em um dos projetos, também houve exigência da SIS de que o nível SIL fosse superior a 2; por isso, foram instalados termômetros gêmeos.
Reply #122019-08-12
Pode enviar toda essa norma? 15726118316@126.com Muito obrigado
Reply #132019-08-12
Já que se usa “yi”, não é obrigatório; usar em conjunto também não é considerado uma infração. Um ponto de medição de temperatura, que é dividido em dois ao retornar à sala dos gabinetes: um caminho leva ao DCS e o outro ao SIS. Foi assim que também procedemos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.